海信定频空调的优缺点工作一会外机停机

||||||||||
||||||||||
查看: 3258|回复: 8
海信变频空调外机工作10秒钟就停内机正常
阅读权限55
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
这台海信KFR-26W/27BP变频空调外机工作10秒钟压缩机风机就停了,量接线端子N&&L是220V。N S有直流2.4v-21v的跳变电压。换了外机主板和变频模块故障不变。测内机管温5k是换的新的(原450欧),内机环温5K,外机管温5k,外机环温5K,压缩机排气管温50k.请师父们帮忙给个检修思路,谢谢了。
阅读权限101
在线时间 小时
换内机板。
阅读权限50
在线时间 小时
接高效键六次看故障代码。
阅读权限55
在线时间 小时
不可能室内机板有问题,因为N S两端有2.-21V的跳变直流电压,拆板回修理部试板没有压缩机拿灯泡试,没接内风机和外风机,查故障代码是39(内风机故障,可是内风机转速正常,是不是没接内外风机不能试板),谢谢了。
阅读权限20
在线时间 小时
要接内风机,不接检测不到风机反馈
阅读权限30
在线时间 小时
像是外机主板的问题
阅读权限50
在线时间 小时
就现在来看要考虑内机主板问题,任何反馈信号有问题,它都会保护。
在线时间 小时
海信空调正常工作时的通信电压在0-12-24或0-10-20循环跳变!
阅读权限10
在线时间 小时
外机停机后用遥控器调故障码,或看外机模块上LED的闪烁次数,这些都是处理问题的关键
站长推荐 /1
此次征文活动以怎么走上维修之路为主线,期间有没有改行或兼职做过其他工作?再或者改行后由于种种原因又回到家电维修行业等等。回忆中有美好也有苦涩,讲述您的多彩人生,期待您的精彩故事,欢迎大家踊跃参与活动。
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有家电百科 产品:
海信变频空调 KFR2606 BP,刚开机几分钟一切正常。但大约7、8分钟后,室外机风扇就停了,压缩机也不工作。
海信变频空调 KFR2606 BP,刚开机几分钟一切正常。但大约7、8分钟后,室外机风扇就停了,压缩机也不工作。 常见问题
出现故障外机停机后,连续按遥控&高效&或&传感器切换&四下,自检故障,此故障一般显示&36&,为内外机通讯故障,可直接换了内外机连接线。(多为连接线加长引起)
标签:&&&&&&&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10查看: 11581|回复: 7
海信变频空调运转一会外机停机
检修一台海信 信号是KFR60L/BP.故障是开机大约10分钟&&室外机停止工作 室内机照常吹风.过一会又能重新启动.一会又停机 检查内机和外机主板没有明显坏的元件&&传感器都测量了都是好的&&电压 也正常&&不知问题出在什么地方!有哪位师傅遇到过这种故障 请指点一下!&&谢谢!!!
查一下各个感温头的电压,大约2-3V为准,可能是室外管温有问题,用水冲一下试试
各个感温头电压正常.压力正常。用水冲故障一样.
有可能是超电流,雪种不够也有这现象
升东制冷 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
没有故障代码显示.外机停机时室内机不停 吹风正常
查一下系统压力,看是否缺制冷剂
问题已解决 是显示板的事!更换显示板空调正常了!
Powered by变频空调外机会停吗?|数码大家谈 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
家中两台变频空调,一个是格力的变频金刚,另一台是海尔。同样环境下都设定在27度,格力空调到设定温度后外机变慢但是不停,另一台海尔的外机温度到了就停了,五分钟左右再启动,如此反复!两台空调哪个正常?如果变频空调外机不停那么海尔空调为什么会停?难道海尔空调是假变频?
赞助商链接
据百度介绍,变频是不停机的,只是调整转数!
赞助商链接
我家也是海尔1.5P变频接了功率计观察,到了设定温度约580W再工作一段时间会停机,大约5-10+分钟又启动。
这样的变频好像没什么意义吧?频繁的启动应该省不了电!
感觉海尔那个像假变频。
变频主要是让压缩机电机慢速启停,不要产生电机启停时的瞬间大电流;变频空调一般情况下电机是不停机的,但是电机转速变慢功率变小。。不变频的反而会不断启停。。导致空调的启动电流几何级增加。这个也是定频空调费电的主要来源。也是变频与定频空调的主要区别。
变频怎么会停机呢?我家实测到温度后维持在100多瓦
刚才用功率计测了下,刚开机1300w,温度到了后580w运行一段时间。然后外机停机功率40w
频繁的启动应该省不了电!
我家的海信变频空调,外机也是会停,同样怀疑,是不是假的变频
估计变频转速是分段的,不是无极变频的,
我也想知道答案,撸主还没整明白?
达到温度,如果最低制冷能力还是大于维持量。外机会停机。这两天室外35度以上。室内26度就不停机,开27度就会停机
对!好像是分段!经过这两天的测试:格力不会停机但功率最小维持在550w左右,刚开机1380w,(应该是最大功率了)然后慢慢降到900w运行一段时间,再降到700w运行,最后是500w一直这样了,没有看到网友说的100w。另一台海尔的1300w快速制冷,然后700w左右运行一会,再降到580左右运行一会,最后外机停机,只剩40w的内机风扇。
低频下不去,所以要停机。问题不大。就是能耗会稍微差点点。不知道理解对不对
正解!!!国内变频机能做到最小制冷功率150W以下的很少。
频繁了就应该是假的,
海尔变频设计不合理,为了舒适,温度达到偶尔会停机,要是设计低一度停机就好了,格力和美的是低好几度都不停…………
会的,变频空调一般情况下电机是不停机的。
这个和变频机最低运行功率有关吧,最低功率小,则不容易停机,这也是机器好坏的重要参数。
我家同样俩1.5的&&一个垃圾包6年的海信 一个包10年的海尔&&发现海尔外机风扇不停转。而海信的倒是总是停转。也因为这个专门网上查过。最后也就这样了,只要能制冷就好
我今年花了3000买的美的变频空调也会停机,看来国内的东西都不可信,看百度上有人说欧美国家都不用变频空调,也不知道是真是假
天凉快了,有的比较老点的变频空调确实会停(直流变频也停),但是宣传是最低10hz或1hz的不会停。
要点专业人士告诉你吧,目前国内的变频空调基本上都是低频只能控制在450W左右运转,所以,设定温度与实际温度接低时,变频空调就开始以最低频工作,如果最低频工作时温度还是不停的令温度下降,为了避免温度与设定温度过低时,工程师就在主板上写入资料,让外机停机,不再制冷,你说的两台同是变频空调,可为什么格力却不停机,大家最低频时运转功率都是450W左右的基础上,如果抛开保温及空间大小外界因素的情况下,由此可以证明,格力最低频时不如海尔制冷强,因为同样的功率下,格力只能是保温,而海尔却还能让房间降温