海尔空调怎么定时关机关机后过几十秒外机还要自动启动几秒是怎么回事

看你所描述的大多是高压过高引起的故障,还有就是室内机指示灯后面有一个手动开关短,指示灯一闪一闪的遥控也没有反应,造成空调自动关机或者开不开机,直接不用开关或者换一个就好了,很便宜。有时修空调的会误诊为控制电路板坏了,换一个要几百块。
& 具体情况是,开机后,时间长短不一地会自动关机,关机时指示灯也熄灭了,那风扇的叶子也僵住了,这时,用遥控器开是打不开空调的,要等过了约20分钟左右叶片自动闭合之后(叶片自动闭合时指示灯也是熄灭的),才可用遥控器再次打开空调,但再次打开后老毛病又会出现。电容虽能引起压机停机,但一般在十分钟内就影响了,此故障可以排除它的问题;电压低至180V,有可能出现停机现象,但没有规律性。但如果供电线路太细可能出现此类现象,还一种现象时时没有拧紧螺帽导致空调漏液。&&& 空调自动关机的原因较多,情况也比较复杂,电压波动肯定会造成空调自动关机,但没有看到机器,没有检测的情况下,现有的解释都是瞎猜。建议你应该把感温传感器检查一下,还有是不是温度设置不对。
&估计是你的空调电源电路存在接触不良现象,如电源线接插件接触不良,控制面板上面就一个电容一个电阻 好像都正常 表面看不出来,或者是某个元件焊脚脱焊所致,造成空调无规则自动断电。&原因一般有:室外机热负过高(如:室外机散热不好,室外机换热器上结灰过多,室外机或安装位置不佳导致散热不良等)。从电气方面分析是室外风机转速过慢(引起热负过高)制冷系统中有堵的现象。
&如果电压低到一定程度,空调自动低压保护,会出现这种情况。如果电压正常,那么问题肯定出在压缩机上,如有以上空调问题可以直接打电话给公司,我们的维修电话是5或登录富阳空调维修网站
&从后面拆开室内机机壳,取出电路板查看焊脚焊接情况,发现脱焊或变色的焊接点,用电烙铁沾松香及焊锡重新焊接好,或者察看元件是否有变色烧焦的现象,用万用表测量是否正常,否则应更换该元件。
空调不制冷自动关机,首先看一下是否是电压过低造成的,空调关的时候测一下电压,是否电压低于他的工作电压。 关机后立刻开机看能开吗,可以开的话可能是信号接收关机,开不了的话有可能是电源问题
文章录入:admin&&&&责任编辑:admin&
上一篇文章: 下一篇文章:家电百科 产品:
松下KF-21G空调开机五分钟自动停外机,过三分钟又自动启动,老是这样循环。制冷正常。请各位高手指教
松下KF-21G空调开机五分钟自动停外机,过三分钟又自动启动,老是这样循环。制冷正常。请各位高手指教 常见问题
恭喜你,你的正常。你这种自动启动与停室外机的问题:你室内如果设定了20度,一旦室内温度达到了20度水平时,空调就自动恒温了,只是室内机吹风,室外机暂停工作,这是一种节能的表现。
你的空调没有问题。
标签:&&&&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10空调制冷运行10分钟,外机自动不运行5分钟,一直反复,怎么回事?_装饰材料问答- 一起装修问答
短信快捷登录
请输入密码
您还可以使用合作账号登录网站:
还没有一起网帐号?10秒钟,
微信扫码&快速登录
验证即登录,未注册将自动创建一起网帐号
获取动态密码
微信账号登陆
微信扫一扫绑定/登录
空调制冷运行10分钟外机自动不运行5分钟一直反复怎么回事
微信公众平台:搜索“一起装修网”或扫描下面的二维码:
你的装修预算约 ? 万元
整体橱柜、马桶、瓷砖等
人工费+施工辅材
设计费:?元4999元(测量、设计、报价)
空调制冷运行10分钟外机自动不运行5分钟一直反复怎么回事
浏览247次 悬赏: 0
有一个TCL 3p的柜式空调,开机制冷,大概10分钟,外机不运行,空调不制冷,5分钟后,外机自动又运行,空调制冷。一直这么循环,请各位大神帮忙,什么问题啊?温度传感器刚换的,也充氟了,后来师傅说是电路板坏,电路板今年1月份刚换的,另一家师傅说是外机继电器坏,但是继电器坏不是直接外机就不运行了么,拜托各位师傅帮帮忙啊!!!!!!
回答该问题即可获得 2 经验值,问题被采纳即可获得 2 经验值!
我来回答&&
装修从哪入手?
从免费户型设计开始…
全部回答(5)
A:是不是内机温度设定高了
A:看看制冷时,室外风机是否在转,室外机散热器是否很脏,脏的话就要用水管冲洗。如果没问题就要请维修人员修理了。
A:很正常啊,没问题啊
A:说明线路有漏电故障分段查故障,先把所以快关打下来,再一个一个得送上,看那一路跳闸,找出跳闸一路,再把接这路的电器拔掉,判断故障是在线路上还是电器上,
A:电流过大,正常三相各8安培左右,管路过长或折扁,引起保护。
A:1、检查进线电压,不应超过额定电压的10%,否则有可能是过电压保护动作。2、有可能是控制电路板不良。3、测量压缩机工作电流是否正常。
免费获取靠谱装修设计
个免费名额
我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用,为了您的利益以及我们的口碑,您的隐私将被严格保密。
抢免费设计名额
每天限50个
请放心填写您的隐私将被严格保密
7年服务700万用户,中国家装十大电商平台
重复报名!
亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗
我们还有更多精彩活动,
向帮助了您的知道网友说句感谢的话吧!
提问期内,追加悬赏一次,可延长问题的有效期3天。悬赏越高,会吸引到越多的关注。
追加悬赏:&我的最近 开了半个小时之后 室外机就停了 有时候空调运行的时候 关了再开室外机就不工作了 但有时候室外机会的扇子会转 就是不正常工作 而且不制冷 这个到底怎么回事啊
过去的定速相关信息一般都没有延时保护电路,因此空调停机后不要马上重新开机,必须过3-5分钟后再重新开机为妥。压缩机刚停止工作又重新通电工作,由于进、出管路两侧的压力差很大,负荷过大,这时是无法启动的,启动电流过大,热保护器会跳闸保护压缩机。如果热保护器损坏,将烧毁压缩机。所以现在的空调大都增加了延时保护电路。
空调工作时不制冷,如果压缩机不工作,可能有以下原因:
1、压缩机热保护器跳闸。造成热保护器跳闸的原因有:
一是散热器(冷凝器)散热不良,散热片脏污严重,应用水冲洗干净,如油污太多,需用专用清洁剂清洁。
二是风扇润滑不良导致风扇转速下降使散热不良。
三是风扇启动电容容量下降,导致风扇转速下降,应更换容量和耐压相同的电容。
四是风扇电机转子线圈部分短路,造成风扇转速下降,应更换新的风扇电机。
五是风扇叶片损坏或变形导致风力下降。
六是重新加氟过量导致压缩机负载过大引起热保护跳闸。
2、压缩机使用时间过长造成磨损严重导致工作效率下降所致,或者是压缩机内部有故障所致。
3、压缩机热保护器有故...
3、压缩机热保护器有故障导致误跳闸保护。
如果压缩机工作而空调不制冷或制冷不良大概是缺氟引起的,此时在压缩机工作时,用手触摸室外机散热片是否有热量,如果不热或微热,再看铜管接头处粗管是否比细管凉,有无结露水现象,如果感觉不凉,也没有结露水的话,基本上可以确定是缺氟,应请专业维修人员检修。
仅供参考。
其他答案(共3个回答)
机感温头阻值变了,使空调无法按正常设定工作,换一个,成本几元钱.
所述现象属正常,是空调制暖过程室外机化霜的程序:热泵型空调器的制热运行,当室外环境温度低于0度时,室外侧热交换器表面会结霜。随着运转时间的延长霜...
我想你的空调应该没有问题,是自我保护功能在起作用!目前,大多数空调都有自动保护功能,意思是说频繁的开机、关机会严重影响空调寿命,它不会来理你的。正常的操作,应该...
室外机有时不转有时转的原因是因为室内机的感温探头(热敏电阻)感到了你在遥控器上已经设定的温度值,所以停机了。而后,在室内的温度渐渐回升时,感温探头感到的温度高于...
如果外机通风不好,易造成压缩机过热保护,开机能制冷但运行些时间就会停。再开机,压缩机的温度降点下来,还能运行。
请保证外机的通风,温度设定不要太低,以求压缩机...
只有调制冷才转.当室内达到设定温度时,室外机回停止工作。如果不这样不是太浪费电了吗。
#西安英卓未来公寓#请问提供剃须刀剃须膏等这些日用品吗
答: 你朋友是宫颈息肉.推荐一文,供你参考:
什么是子宫颈息肉
子宫颈息肉是慢性宫颈炎表现的一种,在已婚妇女中比较多见。
  子宫颈是子宫下端...
答: li660912同学:
您好!您有这样的想法非常好,说明您知道父母为了您成长的辛苦和劳累。呵呵,有这样的心理,我想您一定会在学习上下苦功夫,以优异的成...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区

我要回帖

更多关于 空调自动开关机 的文章

 

随机推荐