空调c怎样测空调电脑板好坏pu坏了可以修吗

故障现象:制冷差、频率显示达不到最高,运行20分;原因剖析:经过检查P09是排气温度保护,引起的原;解决措施:给系统进行补氟使回气管结露,此时观察室;经验总结:制冷差、压缩机频率上不去,不一定就是电;编号:020210;机器型号:KFR-50LW/FBPY;故障现象:制冷效果差,运行频率不能升高;原因剖析:由于该空调器刚开机就一直低频运转,剖析;解决措施:更
故障现象:制冷差、频率显示达不到最高,运行20分钟显示P09保护。
原因剖析:经过检查P09是排气温度保护,引起的原因可能如下:(1、系统缺氟。2、排气管传感器异常。3、室外主板或压缩机故障)。测量用户电压很好,电流与系统压力略低,室外回管不结露。判定系统氟不足。
解决措施:给系统进行补氟使回气管结露,此时观察室内频率显示也能达到最大值。开机1小时不再显示P09试机故障排除。
经验总结:制冷差、压缩机频率上不去,不一定就是电路问题,制冷系统原因也会引起前面所讲的故障。
编号:020210
机器型号:KFR-50LW/FBPY
故障现象:制冷效果差,运行频率不能升高。
原因剖析:由于该空调器刚开机就一直低频运转,剖析应是传感器原因,将传感器侵泡在约40℃的水中压机仍未提高运行频率,初步认定为室温传感器或开关板温度灵敏失灵,取下室温传感器测量阻值大小,在室温和水中阻值变化很好,认定为开关板引起,更换控制开关板后试机很好。压机运行频率开始为三格,约十分钟后,逐渐增加为四格和五格。同时风速增大制冷很好。
解决措施:更换控制开关板。
经验总结:致使运行频率低的主要原因可能有几个方面:1、设定温度与室内温度差小频率会下降。2、排气温度较高。3、压机电流大。4、电源电压低。5、室外环境温度大于45度,测试运行72HZ显示正好是三格。
编号:020211
机器型号:KFR-50LW/FBPY
故障现象:制冷时工作3分钟后,整机保护,停止运行。
原因剖析:开机检测,整机保护时显示P02,室外机故障诊断指示灯显示为IPM模块保护,更换模块试机整机还是保护,测整机运行电流,在运行中逐渐上升后整机保护,于是怀疑压缩机本身及其负载故障,测低压压力出现故障时并没有变化,确定系统很好,在检测过程中,突然发觉压缩机接线端子处冒火花,并有糊味,经过检查明为接线端子有脏物致使三相电流不平衡使模块保护。
解决措施:清除压缩机接线端异物
经验总结:自检代码提供出可能故障部位,要想起到事半功倍的效果,必须还对整机进行有效的检测剖析。
编号:020212
产品型号:KFR-50LW/BPY
故障现象:“P01”保护
处理过程:故障代码为室内外机通讯不上保护,检测室外机没有脉冲信号输出到内机,该类问题大多数为室外电源板电解电容击穿或光电耦合器损坏,经过检查为光耦击穿。
解决措施:更换外主板。
经验总结:电容击穿会引起电流大,PTC发热,眼看手摸,测量更准确。
编号:020213
机器型号:KFR-50LW/BPY
故障现象:开机工作不到10分钟,整机停且出现两个故障代码P2、P9。
原因剖析:根据故障代码应是模块保护、排气温度保护故障,经检测,室外电源板有指示灯,直流输出310V电压很好,模块输出5V、12V很好,判定模块很好,检测排气温度传感器阻值很好,检测U、V、W三端电压,发觉电压不一致,且相差较大数值,判定电源板有故障。
解决措施:更换室外电源板,试机很好。
经验总结:故障代码显示的故障并不一定就是模块本身故障,维修时要根据各点参数值逐步检测,切勿随意更换配件。
故障现象:遥控关内机外机不停,外机运行3~5分钟左右开始自动显示P01,死机。
处理过程:发觉故障后怀疑外主板问题更换后未能解决,后更换外电源板,最后更换室外机电控盒仍未能解决。仔细检测发觉随机管道铺设在地下且经过澡堂,长时间浸水,故怀疑内外机连接线间存在干扰,试更换后试机故障排除。
经验总结:对信号线漏电干扰问题,要认真剖析测量。
三、I1变频(03)
编号:020301
产品型号:KFR-32GW/I1BPY
故障现象:开机2分钟左右,室内风机停机,导风板自动合上,所有指示灯闪。
处理过程:根据认定线路板坏,更换室内主板、室外电源板后,开机第一次故障现象排除,但再次开机时,故障依旧一样。再检测室外电源板光耦1脚与2脚没有电源输出,再测另一个光耦的脚与2脚没有波动,既是室内与室外通信不能联系上,用万能表测室外板上的12V电压很好,5V电压偏低,但在待机状态下室外主板上的指示灯不亮,很好是有灯亮的。再用万能表测主板上的贴片电容发觉有一个漏电。
解决措施:更换室外主板
经验总结:由于变频机的压缩机变化范围广,室内外机运行状态信息传递很快,出现保护信息相对机会较多,在维修时一定要对变频机的元件性能特点加以了解,才能提高工作效率。
编号:020302
机器型号:KFR-32GW/I1BPY
故障现象:一开机四个灯闪
故障剖析:四个灯同时闪是室内外机通信保护,经检测模块P和N之间没有310V直流高压电压,向上检测发觉整流桥有送进去没有输出,认定为整流桥坏,更换整流桥后空调开始工作,但十分钟左右,化霜灯亮、运行灯闪,紧接着出现压缩机顶部温度保护,检测发觉室内低压接头慢漏,引起系统少氟。
解决措施:处理漏点,加氟后试机一个小时空调工作很好。
经验总结:在维修过程中,在同一台机器上遇到几个故障是很很好的,但我们要依据故障现象仔细剖析,冷静处理。
编号:020203
机器型号:KFR-32GW/I1BPY
故障现象:所有灯闪,E1保护
原因剖析:该机指示为室内外通讯不良,测量S、N之间有直流电压24V,判定为外机电控故障,打开外机检修,外机主控板没有指示,测电源板有+310V输出,模块输出端没有+5V,判定为变频模块内部损坏。
解决措施:更换变频模块
经验总结:室内外通讯故障不一定是通讯线路问题,模块损坏后,没有法给室外主板提供5V、12V电压,外机CPU没有供电,没有法处理内机送来的通讯信号,产生E1保护。
编号:020304
产品型号:KF-26GW/I1BPY
故障现象:开机不到三分钟,内机停止工作,灯闪,外机不工作。
处理过程:上门检测时,发觉通电不能制冷,室内机很好运转,当室外机运行10分钟左右,室内机出现故障。经检测,外机背面安装位置离墙太近,回风不良散热效果差。
解决措施:重新安装外机。
经验总结:变频机高频运转时负载很重,对室外机散热要求较高,安装时要特别注意。
四、直流变频(04)
编号:020401
机器型号:KFR-32GW/BP2Y
故障现象:开机2分钟显示P1,不启动。
原因剖析:P1为风机风速失控,观察室外主控板上的LED指示灯不是很好的开机状态,中间L2不亮,其它的三个灯均亮,经过检查故障代码为室外直流风机失速保护,更换室外风机后,试机运行很好。
解决措施:更换室外电机
经验总结:由于该机器型号是全直流变频机器型号,其内外电机均有反馈信号到主控板,维修时切不可看到风速失控就以为一定是内电机问题,要认真观察故障现象,确定故障范围,再考虑是否更换配件。
编号:020402
机器型号:KFR-32GW/BP2Y
故障现象:不制冷,显示P0
原因剖析:故障指示P0为室外机过流保护,打开外机看指示灯LED2灯亮,LED3灭,故障指示为模块保护,测模块阻值及输出电压+5V均很好,当测量压机绕阻有一组为短路,打开发觉为0,打开压缩机柱有一阻碳化短路。
解决措施:用沙子打磨接线柱,更换接头。
经验总结:模块保护不一定就是模块问题,压机接线柱处因过热,氧化皮太厚,因此表现为短路,维修时在认定时一定不能遗漏此处。
五、普通变频机(05)
编号:020501
产品型号:KFR-32GW/BPY
故障现象:空调能制冷,室外电流声很大
处理过程:用户反映室外电流声很大。经维修人员上门检测,发觉是室外机电抗器电流声很大引起,更换电抗器,拧紧固定螺钉后,故障排除。
解决措施:更换电抗器
经验总结:对噪声应认真剖析其噪声源,在更换零件前应先检测螺钉是否拧紧。
编号:020502
产品型号:KFR-45GW/BPY
主要故障:定时灯、化霜灯、自动灯、工作灯、同时快闪,整机不能工作上门检测电源220V很好,室外电源板整流后的直流300V很好。空调工作为办公环境。当空调工作一会(制冷),或有时开机2分钟后出现定时灯、化霜灯、自动灯、工作灯、同时快闪,显示故障代码是室内外通讯故障。室外控制板上的LED快闪,怀疑是室外机控制部分有故障,更换室外电源板、控制板、模块后故障依旧。之后更换室内机主控板故障仍未排除。用户反应空调在时间过21:00钟以后运行相当很好。由此判定空调是由于干扰引起的通讯故障。观察用户环境,空调工作在办公环境,周围有很多电脑,估计可能由于多台电脑开启后使用户电源的质量变差,存在比较多的高次谐波干扰。因空调的通讯信号是串行通讯,如果电源存在峰值很高的高次谐波,使空调的通讯质量变差,空调就很容易出现室内外通讯故障了。
解决措施:在空调的市电电源进线端绕上磁环。
经验总结:电源干扰引起的空调内外通讯故障,在维修中检测和认定是有一定的难度。这就要求我们维修工首先对空调的结构要熟悉,对空调的电路工作原理要了解。
编号:020503
故障现象:一台KFR-36GW/BPY空调器,模块过电流,通讯故障。
故障剖析:模块过电流保护,首先检测功率模块很好,查压机压力均很好,查功率模块PU之间的310V直流电压,刚一开始时很好压机转,过一会310V直流电没有了,进一步检测,发觉PTC发热,检测阻值不很好,引起外板没有工作电压产生通迅故障。PTC阻值变化,引起模块过电流,使电脑板没有电产生通迅故障。 解决措施:更换PTC后试机很好
麒麟制冷维修日记 (含维修图片)
字体: 小 中 大 | 打印 发表于:
作者: 麒麟制冷
来源: 电子电器维修
日立壁挂式空调更换压缩机的检修
日立KFR-35GW/D型空调,用户反映制热效果差、外机噪音大;
上门检查:测高压压力为10.5Kg,疑是缺氟,遂断开四通阀线圈供电,加入200gF22制冷剂,接通四通阀供电,测高压压力为10.5Kg无变化;手感四通阀四条连接管温热感正常,判断为压缩机高低压阀串气!
维修经过:把外机拉回,拆下原机东芝 PH240X2C-8FUC 型压缩机,用松下万宝 2K23S225B UA 型压缩机代换(由于2种压缩机安装脚位不同,就拆下原机壳上的2只安装脚,重新定位好[使用氧气焊],使新压机能顺利安装到位),抽真空,定量加入1100gF22制冷剂,接上一台35内机试机,测高压压力为17.5Kg,内机制热效果良好,压机运转平稳,进出风口温差达到32摄氏度,试机2小时,压缩机未出现热保护现象,说明系统匹配良好,回收好制冷剂,整机修复!
? 麒麟制冷 ( 20:37:24)
接修一台格力KFR-35D/W挂机,是上一个维修者已经换过压缩机的;检测高压压力为10Kg始终上不去,压机声音发闷,怀疑是上一个维修者换过压缩机后,系统处理不好引起管路堵塞造成,就开始放氟,发现从维修口放出很多已经变色的冷冻油,确认故障判断正确!
因为上门未带真空泵,就反复充放氟多次,直至系统内再无变色冷冻油放出,加氟至18Kg表压,空调工作正常,出风口温度达到43摄氏度!
总结:现在有不少的维修工换压缩机后,不进行系统清洗,象此例故障表现的还是很轻的,严重的还会继续损坏压缩机!所以大家切记:换压机后一定要进行系统清洗!以免后患无穷!!!
? 麒麟制冷 ( 20:41:38)
一台美的KFR-35GW/DY-D型挂机用户反映制热效果差,观察室内机工作情况:开机,运行灯、预热化霜灯亮,2分钟后预热化霜灯熄灭、风口出热风正常;工作3分钟后室内风机停止、预热化霜灯亮起,2分钟后预热化霜灯熄灭、风口出热风正常,又正常工作3分钟后室内风机停止、预热化霜灯亮起,如此反复……
先怀疑是四通阀供电不良,测室外机接线板3号端子220V供电正常,测四通阀线圈直流阻值正常,接电四通阀有时吸合有时不吸合,开机故障现象依旧,维修陷入困境……
又怀疑四通阀供电会不会是虚电,打开室内机,检查主控板都正常;由于此空调加长了连接管路,怀疑会不会连接线中间没接好或者接头氧化、导致四通阀供电不正常,拆开包扎带检查连接线良好;继而怀疑是管温传感器变值,更换后开机故障现象依旧;考虑问题应该还是在四通阀线圈上,就不管三七二十一了,打开室外机壳,直接更换四通阀线圈,开机工作一切正常!
测换下的四通阀线圈也还是正常的!估计此线圈没加220V电时看起来是好的,加电后就有可能不正常了,有瞬间的接触不良现象,才会造成空调工作不正常!!!
希望同行有遇到同一类故障现象时,凡是怀疑其中有一个元件不良的话,就要果断代换试验,以缩短维修时间!
? 麒麟制冷 ( 20:45:35)
修一台海信KFR―7206/D型空调,连接管被盗、系统没进水,换连接管后抽真空20分钟、6mm加氟管加80秒液态制冷剂(三通阀全开)、隔5分钟后再加40秒液态制冷剂(同样三通阀全开),开机外机不启动,怀疑相序错误,更换相序无效;检查室外机接线,发现零线锈蚀,接好零线,开机室外风机启动、压机不启动,重新调换相序后,压机启动;测高压压力在外风机不工作时为16.5kg、在外风机工作时为20.5kg,风口温度45摄氏度,整机修复。
三亿文库包含各类专业文献、中学教育、幼儿教育、小学教育、各类资格考试、外语学习资料、10空调维修技术实例-1等内容。 
 维修事例机型:KFR-120LW/BD 故障现象:制热运行时,制热效果差,并有奇怪的吱吱声由外机传出。 故障分析及检修过程:经查整机正常启动,但制热效果差,而且外机有 ...  检查和观察的常规项目如下:(1)低压压力;(2)高压压力;(3)停机时平衡压力; (...美的变频空调维修实例67... 15页 免费 家用空调器实用维修技术... 93页 免费...  空调基本维修技术_专业资料。空调维修技术指南 空调基本维修技术 1. 空调器故障...家用空调器实用维修技术... 93页 免费
美的变频空调维修实例67... 15页 免费...  美的空调维修案例_职业技术培训_职业教育_教育专区。美的空调维修案例 ...空调维修视频教程 1 ∑相关知识: 空调控制电路板的遥控接收头电路 1、一般主要...  检修实例 实例1 一台格力KFR-26GW/E 空调器上电后无反应,手动摇控均不能开机...格力家用空调维修技术 56页 1下载券 美的变频空调维修实例67... 15页 免费 ...  空调维修方法[1] 10页 免费 空调维修基本方法 4页 免费 空调维修技术的基础知识... 4页 免费 格力空调故障代码含义及... 13页 免费 可变排量空调维修方法 5...  中央空调故障维修案例分析_计算机硬件及网络_IT/计算机_专业资料。中央空调冷水...五、处理过程 1、对冷凝器铜管进行化学清洗 2、 调整 PSIO 内扬程保护设定...  故故障维修代码汇总故障障维修代码汇总 美的变频空调维修案例汇编手册 美的制冷中国营销总部售后管理部 2010 年 11 月第 1 页 故故障维修代码汇总故障障维修代码...  ⑤室外机环境感温包短路时:制冷时不受影响,制热时空调一直低频运转,频率 不...5页 免费 空调维修技术实例-1 33页 2下载券喜欢此文档的还喜欢 ...【图文】变频空调电脑板维修精讲_百度文库