手机控制交流接触器原理开关原理?

您好,欢迎您来到工业电气分销网!
您现在的位置: >
资讯栏目导航
电工电路中断路器和交流接触器接线图
  主要用作供电线路的保护开关、电动机及照明系统的控制开关,也可用于输、配电系统的某些重要环节。当线路发生短路、过载、欠压等故障时切断故障电路.
  在机床中用于频繁的接通和分断大电流的电路,具有动作迅速、操作方便和便于远距离控制的特点,但本身不具备短路保护和过载保护能力,因此必须与熔断器、热继电器配合使用.
  接触器的接线方法有很多种,用的地方不一样,接线方法也不一样,这里指的是接触器的单一接法和多个接触器的接法,一般最常见的就是利用断路器、
按钮开关、热继电器、延时继电器、数字继电器等低压控制元器件产品组合。 其实,无论你用什么接触器其功能和工作原理都是一样,无非是外形不一样。
  主触头:三个主触头(用来接主控制电路)。
  辅助触头:现在常用的接触器有CJX1、CJX2接触器这两个产品在辅助触头上有区别,CJX1是由四组辅助触点,可分为2NO(常开)、2NC(常闭),而CJX2从9A-32A都是有一组辅助触头,可组装成 10表示常开;01表示常闭。
  控制电源:这里就是我们说的线圈电压,正常使用的一般为220V,380V,特殊伏数有12V,24V,36V,48V,72V,110V等。
  以下介绍电工施工中一些断路器和接触器控制回路接线图:
CJ10-10接触器控制电路
-电路实例讲解
接触器接线图
  顺序启动、停止控制电路是在一个设备启动之后另一个设备才能启动运行的一种控制方法,常用于主、辅设备之间的控制,如上图当辅助设备的接触器KM1启动之后,主要设备的接触器KM2才能启动,主设备KM2不停止,辅助设备KM1也不能停止。但辅助设备在运行中应某原因停止运行(如FR1动作),主要设备也随之停止运行。
工作过程:
  1、合上开关QF使线路的电源引入。
  2、按辅助设备控制按钮SB2,接触器KM1线圈得电吸合,主触点闭合辅助设备运行,并且KM1辅助常开触点闭合实现自保。
  3、按主设备控制按钮SB4,接触器KM2线圈得电吸合,主触点闭合主电机开始运行,并且KM2的辅助常开触点闭合实现自保。
  4、KM2的另一个辅助常开触点将SB1短接,使SB1失去控制作用,无法先停止辅助设备KM1。
  5、停止时只有先按SB3按钮,使KM2线圈失电辅助触点复位(触点断开),SB1按钮才起作用。
  6、主电机的过流保护由FR2热继电器来完成。
  7、辅助设备的过流保护由FR1热继电器来完成,但FR1动作后控制电路全断电,主、辅设备全停止运行。
常见故障;
  1、KM1不能实现自锁:
  分析处理:
  1)、KM1的辅助接点接错,接成常闭接点,KM1吸合常闭断开,所以没有自锁。
  2)、KM1常开和KM2常闭位置接错,KM1吸合式KM2还未吸合,KM2的辅助常开时断开的,所以KM1不能自锁。
  2、不能顺序启动KM2可以先启动;
  分析处理:
  KM2先启动说明KM2的控制电路有电,检查FR2有电,这可能是FR2接点上口的7号线,错接到了FR1上口的3号线位置上了,这就使得KM2不受KM1控制而可以直接启动。
  3、不能顺序停止KM1能先停止;
  分析处理:
  KM1能停止这说明SB1起作用,并接的KM2常开接点没起作用。分析原因有两种。
  1)、 并接在SB1两端的KM2辅助常开接点未接。
  2)、 并接在SB1两端的KM2辅助接点接成了常闭接点。
  4、SB1不能停止;
  分析处理:
  检查线路发现KM1接触器用了两个辅助常开接点,KM2只用了一个辅助常开接点,SB1两端并接的不是KM2的常开而是KM1的常开,由于KM1自锁后常开闭合所以SB1不起作用。
两台电动机顺序起动、顺序停止电路接线示意图&
另介绍一种改进交流接触器接线方法:
  交流接触器等电气设备的接线端子有很多是采用拱形垫片的。这种接线方法对一个接线端子接一个线头是不成问题的,但要同时接几个线头或粗细不等的线头时,就会产生接触不紧密、螺钉易松动的现象。尤其当接触器用于频繁吸合和释放时,接线端子上的螺钉更易松动。这样就使拱形垫片与线头之间的接触电阻增大,甚至脱离,造成电气设备不动作或发生单相运转等故障。针对上述情况,交流接触器接线端子是拱形垫片时的正确接线方法应是:
  先在拱形垫片下加两个平垫圈,接线时先把细线或软线弯成一大半圆圈,套在两个平垫圈之间,然后把粗线压在拱形垫片下,把螺钉拧紧,这样无论怎样振动,都和接线端子只接一个线头一样牢固和安全。
其它推荐:&
本文地址:
您可能会感兴趣
应用型光电传感器&施耐德
小型断路器附件&施耐德
小型断路器附件&施耐德
光电传感器附件&施耐德问:交流接触器的安装介绍?手里有一个电器 子的CJT-交流接触器和电器 子的KGT微电脑时控...答:你好:—★友情提示①、CJT-交流接触器的最大负荷为A,直接控制“整栋大楼”是不可以的,发生危险;②、可以采用微电脑时控开关控制各层楼的接触器...
问:v交流接触器接线图两个开关控制答:如果需要异地控制的话将停止按钮串联进停止按钮,启动按钮并联在启动按钮即可
问:电动机综合保护器和交流接触器的接线方法买了正泰的CJ-交流接触器,和正泰的JD-电机综合保护器,可是不会接线,看厂家...答:保护器实物中标的和是保护器的输入电压,保护器的和是接触器的线圈。停止和启动按钮是为了和 作方便才用的,如不用就不好控制电机的启停了。楼上所说的...
问:交流接触器接线图一个能控制主电源吸和和能控制正转和反转接触器吸和的接线图!答:这图是我原来回答过的一道题,显示的是电动机正反转控制接线图,而且是采用按钮加接触器辅助触电的双重互锁,带自保持的控制方式,控制回路电压为线电压。从...
问:交流接触器用两个交流接触器控制控制电机正反转,怎么接线啊。还有交流接触器的每个接线柱...答:你好,交流电机正反转问题;正反向接触器是指在起重机的控制系统中用于控制起升电动机正向转动和反向转动的交流接触器。当这两个接触器发生故障时,吊运熔融...
问:交流接触器互锁接线图答:这是两个接触器KM、KM控制电动机正反转电路。KM、KM若同时动作会使主回路严重短路,造成 。所以把KM的常闭触点串联在KM线圈回路中,KM的常闭触点串联...
问:求一三相异相接触器联锁的正反转接线图合上电源,按正转按纽,电动机正转,按下按纽STP,使正转停止,按下反转按纽SR电动机...答:这是线路图,应该能看清楚,实物接线图比较麻烦。
问:交流接触器接线图我要接一个线路图,三个元件:接触器,控仪,加热棒,用于加热装置实验,接触...答:V线圈的交流接触器,其线圈A接相线V,A接线。主触头接A,B,C三相。辅助接点接入控制回路。
问:请问请问,两个交流接触器控制电机正反转怎么接线(v)急...请问请问,两个交流接触器控制电机正反转怎么接线(v),急急急!答:)两个交流接触器的输出端与三相电机的接法相同。)两个交流接触器的输入端,一个接A、B、C三相电源。另一个接A、C、B三相电源。)换易理解的话说:就是...
问:交流接触器接线图.时间继电器控制两相电机正反转的简单电路图_...答:你都说了是简单电路图难怪浏览多次,只有一个人回答你单相电机有三根线,电阻最大的那两根线接电容,并且同时再引两根线出来一根做正转一根做反转分别进...
问:各位师兄急需一份交流接触器可逆接线图答:找本施奈德工控样本,里面有很多常用的接线图,参考一下啦!
问:交流接触器接线图答:如果你的气压开关触点容量够气泵电机用,直接将气压开关常闭点串入接触器与电机之间。如触点容量不够,则再装一个接触器,串接在原接触器与电机之间。气压开关串...
问:交流接触器接线的问题交流接触器线圈(A)接的电和控制按钮上接的电(常闭)用同相电还是不同相电那?为...答:应该是不同相(V电路)或者是相线与线(V电路),如果同相的话,则形成不了电流回路,接触器线圈中没有电流流过,所以产生不了磁力,接触器就不能在...
问:两个交流接触器接线图我的要求是这样的,第一个接触器是可以单独,每二个接触器必须在第一个接触...答:楼主解释的不太明白,还有什么需求,可以单独米我
08-2707-1507-0207-02
03-2604-0908-0506-04
◇本站云标签单片机控制交流接触器
> 单片机控制交流接触器
单片机控制交流接触器
PIC16F877A型单片机控制普通继电器》控制交流接触器。该过程的思路是:单片机给普通继电器一个控制信号,把普通继电器当做一个开关使用,然后接交流接触器。电路原理图如图1所示: 图1本文引用地址:说明:图1的电路在仿真环境下毫无影响。实际电路当中只要继电器不接交流接触器单片机就不会出现复位的怪异现象,而且不论是接~220V电灯还是~220V电机都不会有问题。但是只要接上交流接触器单片机就会复位。其中交流接触器的接法如图2:图2在该过程中想到的解决办法。分析:由于是控制端的强电对单片机系统有影响因此一直是在信号的传递方面想办法,试着用光耦进行光电隔离但是不行还会出现单片机复位现象。试着用MAC97A6晶闸管代替继电器但是没有成功。最后在普通继电器线圈两端接了一个陶瓷电容如图3,然后出现了不管什么负载电灯、220V电机、交流接触器,或者什么都不接都会出现单片机复位的现象。因此可以判断,单片机出现复位现象是因为来自交流接触器对单片机供电系统的影响。解决的方法有:1、电源采用抗干扰措施,和输出隔离。也就是在这里,普通继电器的供电和单片机的供电应该隔离。2、因为接触器释放时,线圈产生的高压反电动势会干扰系统。解决的办法是在接触器上的线圈两端串联电容和电阻串联,电阻根据接触器线圈来决定,消除这个干扰。采取这种办法,电容采用的是104 250V陶瓷电容、电阻采用的是2W 200欧姆电阻。3、接触器触点火花干扰,接触器安装RC滤波器,接触器对应有相应的直接卡在接触器上的专用滤波器。因此在交流接触器的线圈两端采取了灭弧措施,电阻采用2W 200欧姆的阻值,电容采用104 250V陶瓷电容,电容耐压尽量大。其电路图如图4:图3图4总结:实验室做好的东西在一些环境下可以毫无问题地使用,但是当具体应用到一些场所的时候尤其是工业场所中时一定得注意负载电路和控制电路之间的信号隔离和电气影响的隔离。应用感性的负载时一定要注意灭弧,因为电弧控制电路的影响非常大。继电器的灭弧方法,电弧是空气电离产生的,继电器触头拉电弧与灭弧问题与继电器励磁线圈(或感性负载)断电时产生高压问题是两个不同的问题。继电器励磁线圈(或感性负载)断电时产生高压问题一般用RC吸收回路(并联于感性负载或接点),负载不太大时也可以用压敏电阻。如果是直流,还可以用在感性负载上并联续流二极管的方法解决。继电器触头产生拉电弧,说明选用的继电器负载能力不够,应当采用带有灭弧措施的接触器或断路器,或采用固态继电器(并联RC吸收回路或压敏电阻)。只要在电流为零时断开接点,就不会产生电弧。电磁继电器难以做到,但采用固态继电器就容易做到。
分享给小伙伴们:
我来说两句……
最新技术贴
微信公众号二
微信公众号一

我要回帖

更多关于 交流接触器的工作原理 的文章

 

随机推荐