PLC的上位机,安装WinCC,一定要在工控机或PC的硬件里安装“数据采集卡”么?
& & & & 问题补充:
PLC为Siemens S7-300/400;上位机安装的组态软件为Siemens的WinCC;PLC和上位机通过以太网通信。
比如用“普通台式机”作上位机,可以直接拿来用么?需要对台式机的硬件添加其它的部件,比如“数据采集卡”么?
让我们联手拒绝网络伸手党,
3人 等
过:
他们
本帖标题:本帖地址:
【追梦论坛】 - 免责声明
1、本帖所有言论和图片纯属发表者个人意见,与本站立场无关;
2、本主题由 : 【xaagrpb】发表,本帖发表者【xaagrpb】依享有相关权利;
3、其他单位或个人使用、转载或引用本帖时必须征得发表者【xaagrpb】和【追梦工控论坛】的同意;
4、本帖作品部分转载自其它媒体并在本站发布,转载的目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责;
5、本帖如有侵犯到贵站或个人版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除,并致以最深的歉意;
6、【追梦工控论坛】管理员和版主有权不事先通知发帖者而删除本文。
分享好友UID611积分267帖子主题精华0金币177 枚追梦点0 视频0 部贡献0 点阅读权限50注册时间在线时间0 小时
里正, 积分 267, 距离下一级还需 133 积分
升级&&33.5%当前用户组为 里正当前积分为 267, 升到下一级还需要 133 点。该用户从未签到
1、比如用“普通台式机”作上位机,可以直接拿来用么?需要对台式机的硬件添加其它的部件,比如“数据采集卡”么?
普通台式机”作上位机,完全可以直接拿来用。但,如果采用PROFIBUS DP通讯协议,需要配置CP56xx通讯卡(你说的数据采集卡)。如果采用以太网通讯协议,需要普通的以太网卡或西门子网卡CP1613。
PLC也必须带有相应的通讯接口。
2、相关资料:
见《如何使用PC Adaptor CP5611 CP5511 CP5512建立Step7与PLC通讯》:下载:
&WINCC与西门子PLC连接常用的方法&下载:
分享好友UID608积分252帖子主题精华0金币182 枚追梦点0 视频0 部贡献0 点阅读权限50注册时间在线时间0 小时
里正, 积分 252, 距离下一级还需 148 积分
升级&&26%当前用户组为 里正当前积分为 252, 升到下一级还需要 148 点。该用户从未签到
你的问题太不详细了。
如果是SIEMENS的S7-300 PLC 和WINCC通信的话,楼上见楼上解答。
如果是S7-200和PLC 通信还需要安装S7-200的免费OPC SERVER 软件PC-ACCESS.WINCC和PC ACCESS 之间进行OPC CLIENT/SERVER通信即可。
如果为第三方PLC 如果支持MODBUS-TCP 的话,SIEMENS WINCC 7.0以后版本支持该通道直接连接了。
如果是AB ,GE ORMON等第三方PLC 需要各自PLC 厂家的OPC SERVER 或者比如SOFTING OPC 或者KEPWARE OPC SERVER 。这种支持PLC 厂家比较多的OPC 提供厂商。
如果采用TCP/IP的方式你可以使用普通网卡。
分享好友UID8486积分243帖子主题精华0金币30 枚追梦点6 视频0 部贡献0 点阅读权限50注册时间在线时间52 小时
里正, 积分 243, 距离下一级还需 157 积分
升级&&21.5%当前用户组为 里正当前积分为 243, 升到下一级还需要 157 点。 TA的每日心情开心4&天前签到天数: 74 天[LV.6]旅长
以太网通讯直连即可,DP和MPI需要CP5611/CP5613通讯卡。
请认真回帖,多多分享资料和经验!纯数字、字母、表情、和主题无关等灌水回帖将被扣分处罚!
Powered by 追梦论坛 X2
&Created by4_20ma变送器与数据采集卡连接&&&&4-20ma变送器与数据采集卡连接在对高、低频干扰信号的抑制方面均有着优异表现,即使在大功率变频控制系统中依然能够可靠应用,内部采用数字化调校、无零点及满度电位器、自动动态校准零点、温度漂移自动补偿等诸多先进技术,这一系列技术的应用使产品的稳定性及可靠性得到科学的保证。以上各项技术领先国际先进水平。4-20ma变送器与数据采集卡连接可以与单元组合仪表及DCS、PLC,DCS,MCu,单片机采集卡等系统配套使用,在油田、石化、制造、电力、冶金等行业的重大工程中有着广泛应用。 一、保护下级的控制回路。二、消弱环境噪声对测试电路的影响。三、抑制公共接地、变频器、电磁阀及不明脉冲对设备的干扰;同时对下级设备具有限压、额流的功能是变送器、仪表、变频器、电磁阀PLC/DCS输入输出及通讯接口的忠实防护。DIN系列导轨结构,易于安装,可有效的隔离输入、输出和电源及大地之间的电位。能够克服变频器噪声及各种高低频脉动干扰。 需要配备独立20~35VDC的直流电源。这种方式的优点是隔离传输精度高;电源、输入、输出之间完全隔离,多路系统供电电源不需隔离,可保证高抗干扰性能,输入信号可以变换为其它类型的型号。 解决干扰首先干扰的三要素是干扰源、敏感源和耦合路径,这三要素缺少一个,电磁兼容问题都不会存。因此要从这三要素入手。找出最方便的解决办法,一般干扰源和敏感源是没办法解决的,通常是从耦合路径想办法,也是最常用的办法。如加屏蔽、加滤波等手段。而处理地环流最为常见也最为麻烦,下面以此为探讨话题。(1)第一种方法:所有现场设备不接地,使所有过程环路只有一个接地点,不能形成回路,这种方法看似简单。但实际应用中往往很难实现,因为某些设备要求必须接地才能保证测量精度或人身安全,某些设备可能因为长期遭到腐蚀和磨损后或气候影响而形成新的接地点。JLDT4 DC4-20ma/DCDC4-20ma DC24V三四线制信号调理器工作环境环境温度-25℃~+80℃贮存温度-40℃~+115℃相对湿度≤90%气压条件正常大气压电气参数输入DC4-20ma误差非线性0.1%输出DC4-20ma绝缘电阻大于100M欧 输入输出电源间供电电源20-35 V DC功耗1.5W dc24v,20ma时容许输出负载能力750欧姆绝缘耐压2.5kV@AC50hz1Min)漂移温漂0.01%F.S/℃输出电流温漂输入输出路数一路进 一路出线性度@Ipo=0±Ipn≦0.2%FS适用的现场设备三四线制变送器/传感器机械参数一次端子高低端子接线外形尺寸99*65*24二次端子高低端子接线使用寿命大于10万小时外壳PBT阻燃材料灌封Epoxy环氧树脂胶重量150g公差±0.3mm认证参数 输入Um=250v,Uo=28V,Io=9.3ma,Co=0.05uF,Lo=24mHPo=0.65W