冰箱空调压缩机过热保护不接过热な裁春蠊有知道的 没

||||||||||
||||||||||
查看: 29134|回复: 11
冰箱压缩机温度过热是什么原因?
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本人这几天接手几台别人修不好的冰箱。全部是内漏,全部发现漏点,补好了以后抽空加氟,有三台完全没有问题可以送机,但是剩下两台出现压缩机温度过高的情况,具本人维修的经验来判断压缩机温度过热有三个原因,第一:系统部干净,第二:压缩机本身问题,第三:弗纯度问题!!
系统本人怀疑就直接用甲醇冲洗管道,但是甲醇绝对冲干净的情况抽空加氟,故障依旧!!!排除系统,更换氟,故障依旧,头痛了,不真的是什么问题,就剩下一个压缩机了,因为没有太多压缩机只有一个,就直接更换试了一下,还是那样,求师傅们指点指点,氟是R600A的,每次试机制冷效果都很好,就是压缩机的温度过高。不知道是什么原因,变化的就是更换氟以后高压管两侧就不是很烫手,没有更换氟的时候两侧很烫手。求指点
阅读权限25
在线时间 小时
压力正常吗
阅读权限15
在线时间 小时
正常的R600A的冰箱弗应该是负压,但是这两个冰箱的弗差不多是0了。。应该是弗多了,但是回气管只是有一点点水珠
阅读权限30
在线时间 小时
氟多了。是负压4Okpa。
阅读权限45
在线时间 小时
可能是冷媒加多了吧
阅读权限25
在线时间 小时
可以考虑毛细管加长些,加个五;六十厘米吧
阅读权限25
在线时间 小时
师傅,电流,压力正常?试机有热保停机的现象吗?
阅读权限15
在线时间 小时
弗一定是多了,但是弗我是慢慢加的,不是一下子就加成那样,弗少了冷藏室制冷效果差,弗只要在0这个位子的时候冷藏室制冷效果才能达到,但是压缩机就是很烫手,试机只要超过5个小时左右就会过热保护,电流有点偏高,但是制冷效果很好。
阅读权限20
在线时间 小时
有没有停机啊
阅读权限15
在线时间 小时
停机就是过热保护停的不是正常停机