时长:05:59兄弟们,请教空调收氟的详细步骤。|拆机乐园 - 数码之家
查看完整版本: [--
&Pages: ( 2 total )
赞助商链接
搬家了,外机就装在阳台,找店里拆装空调的,要价150还不太想干的样子,天气热可能生意很好。我是松下的空调,以前一直找的售后,上次安装两个鸟人硬是说我的氟只有一半不到,不加氟要不不安装,当时我空调还在箱子里他们看都没看就下结论,如果制冷有问题我自己解决,他们说上次拆的人100%会把你的氟漏光,这是潜规则,问题是上次拆时也是他们公司拆的,松下售后指派的,我去你娘的,太没职业道德了。打到他们公司强行要求装上,后面装时那家伙居然不小心把我空调从架子上摔下来还打坏我放阳台上的东西。现在外机还好几个变形的地方。为了证实他说的氟有没漏掉,我淘宝了一套压力表测试空调一点都不少氟,感觉让别人做事很不靠谱。这次准备自己动手算了,反正工具也有。
赞助商链接
打开冷空调&& 等一会关了空调就可以拆了&&
赞助商链接
打到制冷,同时用六角扳手把高压管(细的那根)关闭,大约运行10分钟后就可以把(低压管)粗的关闭就OK了
装的时候得排气,管子接好后把低压管加液口打开排点气就好了,用电流表看比较靠谱
开机设定制冷,调最低温度,等压缩机运转后用内六角扳手关细管,也就是高压管,等两分钟左右关闭粗管,也就是低压管,然后关机断电即可
开机,调制冷状态,先关细管的阀门,大概2分钟后关闭粗管的阀门,关机,拆铜管!
这么好摔下来还不赔偿啊
开机制冷模式(温度设置最低16或18度),等压缩机启动后关闭高压阀门(细管)运行1~2分钟后关闭低压阀门(粗管),此时氟利昂已经收入室外机中。无需运行太久,不然压缩机会保护掉了。安装时,需要用氟利昂将铜管及室内机里的空气排掉。所以移机后需要补充氟利昂。不然影响制冷效果。
&&&&&&有工具就很容易,1,在粗管上接上压力表,2,用六角扳手把细管上的阀关闭3,把粗管上的阀先关闭,然后退回一两圈4,开机制冷运行,观察压力表,当压力到达0时,关闭粗管阀门,同时关闭电源。5,拆卸接头,用胶带将管口包扎好,防止异物进入,有专用堵头当然更好。&&&&&&收氟的时间要把握好,太长会有空气进入管道(负压),而且压缩机会堵转。我一般宁愿浪费一点,也不愿空气进去,反正少了可以再加点,空气进去了很难排出来。
:这么好摔下来还不赔偿啊 ( 20:15) 我看他装做一副很无辜的样子,好像他自己也被磕到一点,应该不是故意,但也是粗心,阳台上觉得装起来轻松,一个人在那里折腾,另一个跑外面打电话。装好后看运转正常就没计较了。
毛主席教导我们:自己动手,丰衣足食。其实数码之家的朋友都具有动手能力,空调移机并没啥神秘的。支持楼主用实际行动抵制讹诈。
我也吃过类似楼主的亏,支持自己动手,现在职业道德很多安装的人都没听说过,更别说写出来了。
现在太多人干活不带脑子出门的!
:我也吃过类似楼主的亏,支持自己动手,现在职业道德很多安装的人都没听说过,更别说写出来了。 ( 20:40) 高空作业- -你也去试试
摔变形了不赔啊?
首先让空调运行制冷.必须制冷运行,如果是冬天温度低,它不制冷,可以用热毛巾捂住它的感应头.这样就会制冷了,运行几分钟,然后用内六角关闭高压管,也就是细的那根,再过一分钟左右.再关闭低压管.然后马上关机。这样氟就收好了,我移了两次机,都是这样操作的.一点氟也没漏。装机时一定要记得排空气.内外机安装好后,先把高压管装好拧紧.低压管装上不拧紧,然后拧松高压管阀门,此时低压管接头就会漏气.十来秒钟后拧紧低压管接头.再完全拧松低压、高压阀门.这样装机结束.可以试机了。
:打到制冷,同时用六角扳手把高压管(细的那根)关闭,大约运行10分钟后就可以把(低压管)粗的关闭就OK了 ( 20:03) 就是这样搞的&&不过我就等1分钟鬼等那长时间
:      有工具就很容易,1,在粗管上接上压力表,2,用六角扳手把细管上的阀关闭3,把粗管上的阀先关闭,然后退回一两圈4,开机制冷运行,观察压力表,当压力到达0时,关闭粗管阀门,同时关闭电源。5,拆卸接头,用胶带将管口包扎好,防止异物进入, .. ( 20:18) 这位兄弟说的比较细,但和其他们人说的有点不一样,是先关掉高压管(细管)再开机还是先开机再关掉?
这个一定要学习,备用
拆前接压力表看下1年多压力有什么变化。关机状态[attachment=4291253]刚运行[attachment=4291269]1分钟后[attachment=4291266]运行超过5分钟,压力比一年前还大了。[attachment=4291256]去年5月份时[attachment=4291259]
其实很简单的,没那么复杂,准备一个活动扳手和一个5mm内六角扳手即可。步奏分四步,1,空调开机调到制冷,温度最低。2,卸掉高低压阀门铜帽。3,关闭高压阀门(细管那个,顺时针)等一分钟。4,关闭高压阀门,重新装好铜帽,关机即可。之后就可以卸下管道了,至于重新装机排空也很简单,也是四步,1,连接好所有管道。2,卸掉铜帽和加液口铜帽。左手手拿个筷子顶入维修口阀针,右手用内六角扳手慢慢打开细管的阀门约1/4,3,此时左手会有风吹出,稍等十几秒左右待有凉气吹出时松开筷子。4,打开高低压阀门,并盖好铜帽拧紧即可。
LZ应该说明一下空调匹数!我一台26变频的,R410的都被移机子忽悠加了2个压,应该是收了2个压的钱!R410根本就不能加冷媒,后面自己学会移机的,租房的应该都了解换房子的时候空调最烦人! 说一下我的做法【机型:空调 格力26谦者】收氟空调开制冷,温度打到最低,超强挡(是叫超强还是加强)打开并安排一个人站在插头那里把粗管子(低压管),细管子(高压管)的那个塞六角的孔的螺帽转下来。把六角塞进细管子里面,关闭细管子阀门。完全关闭后开始计时并把六角塞进粗管子里面不要动,2分钟一到快速关闭粗管子里面的阀门并通知站在插头那里的人拔下插头!收氟完成,关于时间,因为高压阀门已经关闭,时间长了对压缩机有损害,时间短了可能收不干净,温度高1分多种就关了,上次温度低干了2分钟。 装机到了新地方把所有管线什么都连接好了以后,不需要通电,也就是说插头可以先不插。这次要把三个螺帽都转下来,在粗管子上有2个螺帽,其中有一个里面是顶针,先找一个合适的六角订一下试试手感下面开始一只手用六角顶住那个顶针不要放,另外一只手用六角伸到细管子里面打开一点阀门,打开的同时你顶住顶针的那只手可以感觉有气体出来,这就是排空,前面出来的是空气,就是用氟把管道和内机里面的空气冲出来,感觉出来的气体很凉了放开顶针,然后把细管子的阀门完全打开,粗管子里面的阀门也完全打开,到这里就不要后悔刚刚是不是没有把空气排干净,没有回头路!出气过程一般不超过10秒。关于打开一点到底是多少,我一般顶住顶针后,细管子里面的阀门慢慢转大,感觉到气体凉了放开顶针继续把细管子里面的阀门开到底,然后把粗管子里面阀门也开到底!当然如果有抽真空的机子就不需要这么麻烦了,直接把抽真空机接在顶针的那个口抽真空,抽好后打开高压阀门,低压阀门搞定!!!!!下面就可以开机试机了!
我也学习学习,回头自己也会干了
楼上的都说的很清楚了。不过我记得R22制冷时最佳蒸发压力是0.4MP,蒸发温度10度左右,并不是压力越高越好,压力高了有可能是制冷剂多了,再就是压缩机性能下降了,当然也和环境温度有关。另外还记得冰箱R12制冷剂蒸发压力是0.02MP,蒸发温度-20度,都十年以前玩的了,也记不清了。再就是关闭高压管启动压缩机后也就一分钟就足够回收所有的制冷剂了,此时压缩机的噪音和振动已经明显减小了,关闭低压管,关闭压缩机。
这个就是明着讹诈,我也碰到过一次,说好150,拆机先付了一半,装的时候又要买管子80元1米,要4米。我自己淘宝了管子叫他来装。狗日的马上要加100手工费,还要50元的充氟钱。说保半年,结果半年没事,一年以后就又要充氟了。
个人感觉是装机只是说说吧了,拆机是先收集氟后拆机的。充氟才来钱
开机~然后把细管的闸阀关了~~等大概5到10分钟粗管的温度跟室温差不多以后,关闭粗管的阀门,然后在切断电源。就可以拆铜管了移机了~~装机过程,先连接好2根管,然后将细管拧紧,粗管保持连接上但是不要拧紧可以漏气的状态,然后先打开细管的闸阀,当粗管温度明显低于室温以后迅速拧紧粗管的闸阀。不过移机都会造成制冷剂的泄漏可能制冷效果会降低,需要添加制冷剂
学习移机&&补丁补丁
:高空作业- -你也去试试 ( 20:44) 高空作业确实危险,但很多人缺乏安全意识。
:打开冷空调 等一会关了空调就可以拆了嬀挀漀氀漀爀=gray]( 20:00)嬀/color]按你的方法去做空调也不用打开就可以拆了,。。。。。
谢谢大家,刚发贴子时边看回复边拆,应该成功了。这次是因为装在阳台,如在外面别人要宰也没有办法。买压力表时买了两瓶R22制冷剂,不过现在用测压力方法看不出空调有什么问题,压力达到6kg/平方cm,较一年前安装时还高了,制冷也还行,但不是非常强劲。大家有兴趣可以把加制冷剂的方法也说下。下冷有条件自己安装就不用求别人了
又长见识,先备用,后移机!
:打到制冷,同时用六角扳手把高压管(细的那根)关闭,大约运行10分钟后就可以把(低压管)粗的关闭就OK了 ( 20:03) 10分钟压机都保护了,1分钟
1分钟应该够了,我接上压力表收的,关高压管还没到30秒压力就负压了,之后的半分钟压力表就不动了,半分钟应该刚刚好,稍微久点也不要几钟
好帖必须收藏,原来也遇到过年年修空调的事。
:这位兄弟说的比较细,但和其他们人说的有点不一样,是先关掉高压管(细管)再开机还是先开机再关掉? ( 20:58) 先做好准备工作,再开机,收完氟利昂(压力表读数为零)立刻关阀、关机。上面已经写清楚了。
楼主高手,这都要自己动手啊,我看还是出点钱安心些:1、安全;2、别人专业
:拆前接压力表看下1年多压力有什么变化。关机状态[图片]刚运行....... ( 21:21) 压力这么高?制冷效果如何?很有可能有空气在里面,或者压缩机的性能下降了。
:压力这么高?制冷效果如何?很有可能有空气在里面,或者压缩机的性能下降了。 ( 13:36) 深圳加西晒,温度还是有点高的,30多度,房间20平方,开26度比较凉但运转时间占85%以上。27度可以60%状态停转,开28度就基本一半转一半停了。安装在阳台,外机风扇散热有点小影响,会有小量的热风没完全排到室外出现再吸入循环的感觉。空调是松下大一匹定频空调,820W,2012年,中间拆装机一次,没有补充过氟。
我现在手头有两瓶氟,如果有空气想利用这两瓶氟排下里面的空气,顺便加入一定新制冷替换掉里面可能混入了空气的旧制冷剂。需要怎么操作?拆机收氟会把混入的空气一起收进去么?
:楼主高手,这都要自己动手啊,我看还是出点钱安心些:1、安全;2、别人专业 ( 13:30) 折腾精神,生生不息,不生不灭。
自己动手,丰衣足食,怪只怪移机中的小动作太多了。
:我现在手头有两瓶氟,如果有空气想利用这两瓶氟排下里面的空气,顺便加入一定新制冷替换掉里面可能混入了空气的旧制冷剂。需要怎么操作?拆机收氟会把混入的空气一起收进去么? ( 17:13) 排空气比较困难,一般是抽真空,然后重新加氟。多大一瓶?机子里有1、2公斤呢。看空调的铭牌可以知道制冷剂用量。拆机收氟看压力表,只要读数没到负值,就不会有空气进入内机管道。如果不放心,装机的时候可以进行排空操作,就是先接好两个接头,粗管接头不要拧紧,打开细管的阀门,排一段时间空气,待气体变冷,拧紧粗管接头,然后打开粗管阀门就可以了。
:我也吃过类似楼主的亏,支持自己动手,现在职业道德很多安装的人都没听说过,更别说写出来了。 ( 20:40) 我新买的格力空调,装时铜管都没给拧紧,后来自己找来两个扳手拧紧的,搞这个的真黑心
:谢谢大家,刚发贴子时边看回复边拆,应该成功了。这次是因为装在阳台,如在外面别人要宰也没有办法。买压力表时买了两瓶R22制冷剂,不过现在用测压力方法看不出空调有什么问题,压力达到6kg/平方cm,较一年前安装时还高了,制冷也还行,但不是非常强劲。大家有兴趣可以把加制冷 .. ( 00:06) 加制冷剂需要一块钳形表,用来测电流。把钳形表夹在进线的其中一根线上,火或零线都可以,不能是地线。开机运行,观察电流指示,压力表指示,加氟到电流表读数为空调铭牌的额定电流值,压力值一般是0.5Mp左右。根据气温可以上下浮动一点,气温高,电流大,压力高,但不要超过10%,否则压缩机会运行一段时间后过热停机,冷却后又会继续运行,反复进行,制冷效果差。&&&&&&加氟后,运行一段时间再观察电流和压力,如果电流和压力值不再变大,则可以结束工作。
我又一次打到高压保险自动停机。
里面有了空气是排不出来的,只有把氟放了重新抽真空再加氟,我觉得你的空调没必要这样做,还有收氟的时间从来都是30秒左右,从没出现氟没收完的情况。
课室的空调基本不冷了,已经去保修,看看怎么处理
楼主的压力表之类的在哪儿买的?如果是淘宝的话,给我个链接吧。
:谢谢大家,刚发贴子时边看回复边拆,应该成功了。这次是因为装在阳台,如在外面别人要宰也没有办法。买压力表时买了两瓶R22制冷剂,不过现在用测压力方法看不出空调有什么问题,压力达到6kg/平方cm,较一年前安装时还高了,制冷也还行,但不是非常强劲。大家有兴趣可以把加制冷 ..&( 00:06)&大一匹的氟全空了,定量加应该在750g左右,,你的空调效果不强劲,看你说的压力0.6应该是高了,也就是氟加多了,正常在0.45-0.5 左右,氟加多了制冷效果不会好的。不过也有可能是因为你的外机散热不好引起的压力高,电压低也会引起压力高。
查看完整版本: [--
Powered by
Gzip enabled空调拆机移位方法,拆机过程中收氟有哪些需要注意的?
您现在的位置:新闻动态
&&空调拆机移位方法,拆机过程中收氟有哪些需要注意的?
&我们在遇到房屋装修、改建、搬迁时,需要空调拆机移位。分体式空调器必须将室内机及管路内的制冷剂回收,才能将机组拆开,重新安装到新地点,有时还要补充制冷剂和检漏。空调拆装拆机方法1、制冷剂回收  空调拆机的第一步是将管路上的制冷剂回收到室外机中。首先接通电源。用遥控器开机,设定制冷状态。待压缩机运转5分钟后,用扳手拧下室外机上液体管、气体管接口上的二次密封帽。用内六角扳手,先关低压液体管(细)的截止阀门,待50秒后低压液体管外表看到结露,再关闭低压气体管(粗)截止阀,同时用遥控器关机。拔下220V电源插头,回收制冷剂工作结束。  回收制冷剂应注意的是:要根据制冷管路的长短准确控制时间。时间太短,制冷剂不能完全收回。时间太长,由于低压液体截止阀已关闭,压缩机排气阻力增大,工作电流增大,发热严重。同时,由于制冷剂不再循环流动,冷凝器散热下降,压缩机也无低温制冷剂冷却,所以容易损坏或减少使用寿命。 2、空调拆装拆室内机  制冷剂收到室外机后,用2个扳手把室内机连接锁母拧松,然后用手旋出锁母,用改锥卸下控制线。  单冷型空调器控制线中,有二根电源线,一根保护地线。接线端子板有A、B,l、2标记。冷暖两用型空调器控制线及电源都在5根线以上。若端子板没有标记,控制线又是后配的,最好用钳子在端子板端剪断控制信号线或用笔记下端子板线导;以免安装时把信号线接错,造成室外机不运转,或室外机不受控故障。室内机挂板多是用水泥钉锤入墙中固定。水泥钉坚硬无比,卸起来要有一定技巧。方法是:用冲子撬开一侧并在冲子底下垫硬物,用锤子敲冲子能让水泥钉松动,这样拆挂板较容易。3、空调拆装拆室外机  卸室外机需2个人操作。先用尼龙绳一端系好室外机中部,另一端系在阳台牢固处。先用改锥从室外机上卸下控制线,再上好二次密封帽。一般使用10年以上的空调器,经过风吹雨淋加之锈蚀,四个固定螺丝,很难用扳手拧下。在高层楼用钢锯把螺丝锯断也有一定难度。最好的办法是一个人扶室外机,另一个人用扳手拧支架螺丝,连支架一起拆下。在拆卸时,高层楼要系好安全带,脚要踩实。若有大风头部必须带安全帽,避免楼上玻璃破碎砸伤自己。使用的扳手要用绳子系在手腕上,同时和用户商量让用户去劝请行人避开,以避免砸伤行人。操作时要谨慎,任何物件(即使是一只螺母)也不得掉下去,否则后果不堪设想。这种教训非常多,不得有一点马虎。安装完成后试机应测量以下几方面的数据并作好记录:   1、有无异常噪音;   2、高压压力和低压压力;   3、进风口温度,出风口温度,温差,室内外环境温度;   4、电源电压;   5、空调器的工作电流。 生活中人们对空调的使用观念上存在着很多误区,杭州空调维修公司为您分析 :误区一:制冷剂一年需换一次很多用户都觉得空调使用了一段时间,就必须换制冷剂,其实这种观点并不正确。空调需要定时换制冷剂这一说法纯属无稽之谈。空调和冰箱一样是通过制冷剂来制冷的,不过由于冰箱是一个密闭型的制冷设备,所以从来不需要添加制冷剂。而空调的制冷系统是半封闭型,在制冷过程中一般多少会存在制冷剂的渗漏,所以有时它需要添加制冷剂。   不过,每台空调制冷剂的渗漏情况都不一样,所以并没有规定特定时间,一定要用户去更换。其实使用四五年而不用添加制冷剂的空调比比皆是。   在添加制冷剂以前,专业的维修人员都会先寻找空调的漏点。制冷剂如果需要添加,空调就一定存在制冷剂渗漏的情况。在没有寻找漏点的情况下,即使添加了制冷剂也是白加,因为制冷剂会很快重新漏光。 误区二:制冷效果差就需添加制冷剂空调的制冷剂过少和过多都会影响到空调制冷效果。除此之外,还有很多方面的因素会影响制冷效果,比如房间的空间大小和空调匹数不匹配等。 特别提醒:如果空调的制冷效果突然变差,建议用户可以从以下几个方面找原因。   空调使用时间久了,压缩机功效下降。   过滤网没有清洗干净。   进风口、出风口有遮挡物。 误区三:空调长时间不用没关系   空调的工作核心是压缩机,里面有润滑油。如果长时间不使用,润滑油会凝结,再次使用的时候有可能会造成压缩机卡死。 特别提醒:在不使用空调的季节,最好保持一个月开机一次的使用量。 误区四:空调房的空气不需更换   现在有许多空调都携带了负离子、氧吧等功能,许多用户觉得由这些空调制冷的空气,是非常有益于健康的。其实这样的观点是不正确的,最有利于人健康的是自然的空气。 在纯自然的空气里面,就含有负离子、氧气等成分。 特别提醒:在长期使用空调的时候,用户要定期开窗,让房内空气和外界空气形成对流,这样才最有利于健康。 误区五:清洗空调只需洗过滤网   在所有家用电器中,空调积尘污染是最严重的,而空调的清洗也是最容易被忽略的事。有些用户自装上空调后,长年累月使用,从不清洗,直到发生故障。 特别提醒:《空调维修手册》规定:空调一般在夏季使用前或秋季使用后需进行一次清洗保养。其实空调的清洗,一般情况下用户可以单独完成。  首先是清洗内机。过滤网是必须清洗的,而空调里面的光触媒在使用之前,则需要在太阳底下晒上十来分钟,以保持其功用。如果使用的时间久了,内机中风尘较多,蒸发器也需要清洗。而在油烟比较大的地方工作的空调则需要将空调整个拆下,全面清洗。除了内机外,外机也必须清洗。如果外机不是高高挂在室外的话,用户可以自己用清水清洗冷凝器和热交换。 误区六:外机裸露需装雨篷   其实如果外机悬挂的位置好的话,是不用雨篷挡风避雨的。因为外机在设计的时候,就添加了防水、防酸、防锈功能,不需要另外的遮蔽。不过,如果经常要在太阳下暴晒的外机,最好有个雨篷。在装雨篷的时候,用户必要注意雨篷的大小,因为太小的雨篷会影响空调的热交换。 特别提醒:用户要根据说明书确定雨篷距离空调外机前后左右的距离。   需要保养的主要是过滤网,所以:   使用前一定要先清洗空调过滤网的积尘。   用消毒液将过滤网浸泡消毒。   有条件的最好在使用前用吸尘器进行室内风机除尘。   每天开机的同时先开窗通风一刻钟,第一次使用的时候应该多通风一些时间,让空调里面积存的细菌、霉菌和螨虫尽量散发。   经常对空调过滤网进行消毒。   室内开空调的时间不要太长,最好经常开窗换气,以降低室内有毒气体的浓度,定期注入新鲜空气。   要注意调整室内外温差,一般不超过8至10摄氏度为好。   严禁在房间吸烟。 注意空调在运转时,千万不要对着它喷洒杀虫剂或挥发性液体,以免漏电酿成故。空调缺氟会出现以下这几种情形:1.气管阀门发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。2.液管阀门结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。3.打开室内机面板,取下过滤网,可发现蒸发器仅少部分结霜。这是制冷剂不足、制冷面积相应减小的结果。4.室外机排风无热感。原因是制冷剂不足,导致冷凝压力及温度降低。5.排水软管排水很少或根本不排水。原因是蒸发器制冷面积减小,结露面积也减小,凝结水量降低。6.室外机气液阀门有油污。原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,制冷剂从漏点溢出后油污附着在漏点周围。7.从室外机充氟口测量的压力低于0.45MPa。原因是制冷剂不足,导致蒸发压力下降。8.如果液管阀门结霜,说明缺氟严重;只有气管阀门结霜,说明略微缺氟或环境温度过低;两个阀门都结霜,说明系统有二次节流现象。9.空调缺氟,空调工作的时候动力不足,制冷效果会下降,但不是说就不制冷了,这要视具体缺氟多少而定。今天就给大家带来了空调选购时需要重视的优劣标准,赶在旺季,准备入手空调的朋友不要错过。制冷(热)量空调器运转时单位时间内从密闭空间除去的热量。法定计量单位W(瓦)。国家标准规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95%。输入功率:空调器在额定工况下进行制冷(热)运转时消耗的功率,单位W。空调制冷量该怎么计算所谓的空调“匹”数,原指输入功率,包括压缩机、风扇电机及电控部分,制冷量以输出功率计算。一般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1&#,故1匹之制冷量应为2000大卡×1&#24(W),这里的W(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1&#86(W),以此类推。根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W—2600W都可称为1匹,4500(W)-5100(W)可称为2匹,3200W—3600W可称为1.5匹。制冷量确定后,即可根据实际情况估算制冷量,选择合适的空调机。家用电器要消耗制冷量的较大部分,电视、电灯、冰箱等每W(瓦)功率要消耗制冷量1(W),门窗的方向也要消耗一定的制冷量,东面窗150W/M2,西面窗280W/M2,南面窗180W/M2,北面窗100W/M2,如果是楼顶及西晒可考虑适当增加制冷量。&&&& 噪声空调器运转时产生的杂音,主要由内部的蒸发机和外部的冷凝机产生。国家规定,制冷量在2000W以下的空调室内机噪声不应大于45分贝,室外机不大于55分贝;2500W~4500W的分体空调室内机噪声不大于48分贝,室外机不大于58分贝。所以在挑选时一定要注重产品的噪音值,横向对比进行选购。&& 能效比又称性能系数,是指空调器制冷运转时,制冷量与制冷功率之比,单位W/W。能效比越高,则越省电,所以我们在选购空调时,进行简单的能效比即可简单分辨谁更省电。一般来说,空调的使用寿命为10年,但是鲜有人知道空调支架的寿命是多久。近日,记者走访了市一些老小区,发现不少家庭的空调外支架都存在锈蚀的现象。对此,一些居民望而生忧:万一这生锈的支架支撑不住,空调掉落下来,怎么办?旧空调支架锈蚀多无论是在芜湖的老小区,还是在市中心的高楼上,只要仔细观察,都能发现生锈的空调外支架的踪影。市民涂先生告诉记者,早在两三年前,他自行检查空调外挂机时,就发现自家的空调外支架锈蚀,当时考虑到安全问题,就立即找人换了一副新的支架。“要是不更换,掉下来砸了人怎么办”?但是,像涂先生这样善于自检并通过自检及时发现问题、解决问题的市民并不多。很多市民都认为,只要在空调的使用寿命内,空调安装后就“一劳永逸”了,除了关注空调正常的制冷制热功能外,很少有人知道支撑空调外挂主机的支架也须到期“退休”。锈蚀松动就该换那么,空调外支架的正常寿命到底有多久?记者通过查询得知,目前媒体报道中,多倾向于“空调外支架的使用寿命为5—6年”,但是记者并未找到此内容的相关标准。记者查阅了1999年出台的《房间空气调节器安装规范》和2003年出台的《房间空调器安装质量检验规范》,均未发现有文字详细说明空调外支架的使用寿命。不过,其中却有明文规定了安装标准以及“检查空调支架”时,需要注意的三个方面,即“承重、防松、防锈”。也就是说,目前并无空调外支架的强制性报废标准。那么,我们怎么知道空调外支架应该更换了呢?记者咨询了芜湖市一家品牌家用电器卖场售后服务部的工作人员,据介绍,如果家用空调外机在开机时出现晃动、松动,并且外机上锈迹斑斑,就说明支架已经腐烂需要更换了。“普通家用挂式空调外机支架更换的价格为100元/台,柜式空调为150元/台。其中包括材料费、拆机安装费等费用”。该名工作人员表示,空调外支架并不在售后服务范围内。砸伤人需担责一些锈蚀的空调外支架在让人望而生畏的同时,也让一些人产生了疑问:如果因空调外支架松动,导致空调掉落伤人,那么如何定责?