可以利用输油金属管流量计作为接地线吗?为什么?

火灾自动报警系统的工作接地线应采用( )或电缆金属管,工作接地线与保护接地线必须分开。 _答案_百度高考
火灾自动报警系统的工作接地线应采用(
)或电缆金属管,工作接地线与保护接地线必须分开。
A.铝芯绝缘导线B.铜芯绝缘导线C.多股屏蔽线D.非屏蔽线
第-1小题正确答案及相关解析华中地区首家专业KBG管/JDG管/金属穿线管/桥架厂家! 027-
当前位置 :
JDG管需要做跨接接地线嘛?
  回答一:亲,不需要做跨接滴,JDG管管道外壳接地就行啦。
  补充说明:
  接地跨接线是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按&处&为单位。
  回答二:JDG管在预埋时一般是不需要做跨接的,规范上是没有要求的。
  回答三:预埋时,明装管线最好使用JDG管,要求内外双镀的,因为焊接钢管价格不经济,使用起来也不美观,再说如果真的要使用还得对其内外壁进行防腐处理,焊接处还容易生锈,影响接地效果,JDG管一般不需要再做接地了,将接头处的螺丝拧紧,就能达到良好的接地性。
看了该文档的还看了:
联系电话:027-
传真:027-
地址:武汉市江汉区发展大道222号(华南国际B栋二单元1504)
扫描微信二维码未设置MEB箱而把各金属管跟接地体直接相连问题-筑龙博客
这家伙没有什么简介。
电气设备施工&消防报警系统施工&供配电设计
未设置MEB箱而把各金属管跟接地体直接相连问题
  总等电位连接:在建筑物内将电气装置总配电箱内的PE母线排以及建筑物内的外露可接近导体、电气装置外露可接近导体,在靠近总配电箱处用连接线连通。使电气装置及建筑物内的外露可接近导体各导电部分电位相等。  总等电位联结干线是用于总等电位联结的导线。总等电位联结方法,常见的有下列几种:  1、可导电体分为电气装置的外露可导电体及装置外可导电体(如公用的上水、下水、热力、燃气管道设备及建筑物内金属结构)。上述可导电体,通过联结干线汇接于进线配电箱近旁的总等电位联结(简称MEB)端子板,然后,MEB端子板的联结干线(不少于两根)通过柱内主筋与基础接地网连通。  上述方法是总等电位联结的一种方法,但不是唯一的方法。该方法的优点是:由于所有的可导电体的联结干线均汇接于进线配电箱近旁的MEB端子板,所以,该方法便于管理、检测及维护。该方法的缺点是联结干线较长,比较费工、费料,同时增加了施工的工作量。详见总等电位联结平面图示例一。  2、可导电体的联结干线与室内环形接地带连通。环形接地带用通过柱内主筋多处与基础接地网连通。该联结方法的特点是:利用室内环形接地带作为MEB端子板,于是可导电体的联结干线可就近与室内环形接地带连通。详见总等电位联结平面图示例二。  3、可导电体的联结干线与两根柱的柱内主筋连通,然后,上述两根柱的柱内主筋与基础接地网连通。该联结方法的特点是:利用基础接地网作为MEB端子板,利用柱内主筋作为接线端子,可导电体的联结干线可就近与柱内主筋连通。详见总等电位联结平面图示例三。  4、电气装置的外露可导电体汇接于进线配电箱近旁的MEB端子板,然后,MEB端子板的联结干线通过柱内主筋不少于两处与基础接地网连通。装置外可导电体的联结干线,就近与柱内主筋不少于两处与基础接地网连通。这也是总等电位联结的一种方法。  第三种及第四种总等电位联结方法,特别是第三种总等电位联结方法的优点是:比较省工、省料、同时减少了施工的工作量。缺点是:管理、检测及维护不如第一种联结方法方便。  以上列举了高层建筑中总等电位联结的常见的几种方法。究竟采用何种方法较为合理呢?设计人员可结合工程的实际情况来权衡利弊,作出最佳选择。&  设计疑问:一些设计图纸中的总等电位联结,未设置MEB箱而直接把各种金属管在人户处跟接地体相连通,是否也可行?  解析:《低压配电设计规范》GB50054-95规定:“采用接地故障保护时,在建筑物内应将下列导电体作总等电位联结:一、PE、PEN干线;二、电气装置接地极的接地干线;三、建筑物内水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道;四、条件许可的建筑物金属构件等导电体。上述导电体宜在进入建筑物处接向总等电位联结端子。等电位联结中金属管道连接处应可靠地连通导电。”  这种具有多个联结端子的等电位联结装置,最好为母排,以保证导体的长期可靠连接和导通,且便于在规定的周期内,拆卸连接端子进行检测和维修,为此,MEB宜装于专门箱体内,并设在地面上(最好是户内)可见而便于操作的地方。&
陈志刚301的最新博文
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
同时发布一条微博
谁看过这篇博文
谁收集过这篇博文
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);用电设施接地安全技术规范
作者:安全管理网 来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
第一条 主题内容与适应范围
本规范规定了用电设施接地系统技术管理。
本规范适用于完成公司内部一般用电设施接地检查。
凡属于基建项目的接地,不属于本文件之内,但其技术管理,可参照执行。
第二条 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在本标准批准实施时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB 50057 – 1994
建筑物防雷设计规范
GB 50169 – 1992
电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
第三条 名词术语
本标准采用下列定义:
一、保护接地
保护接地是为了保证人身安全和设备安全,将电气设备在正常运行中不带电的金属外壳和金属构件,通过接地装置与大地或船体的连接。
二、保护接零
保护接零是在三相四线制系统中,将电气设备的金属外壳和金属构件用导线与中性线的连接。
三、工作接地
工作接地是为了保证电气设备在系统正常运行和发生事故情况下能可靠工作,通过接地装置与大地或船体的连接。
第四条 接地与接零的范围
一、 电机、变压器、电器、便携式及移动式用电器具等的底座和金属外壳,起重设备的轨道,房屋的构架等。
二、 电气设备传动装置。
三、 配电装置的金属构件和钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属围栏和金属门。
四、 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座。
五、 交、直流电力电缆的接线盒、终端盒和膨胀器的金属外壳,以及电缆的金属外护套、电缆管等。
六、 互感器的二次绕组。
七、 电缆桥架、支架和井架。
八、 装有避雷装置的电力线路杆塔。
九、 安装在配电线路杆塔上的开关、电容器等电力设备。
十、 电除尘器的构架。
封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分。
六氟化硫封闭组合电器和箱式变电站的金属箱体。
电热设备的金属外壳。
第五条 接地装置选择
一、交流电气设备的接地可以利用的自然接地体:
1、 埋设在地下的金属管道,但不包括有可燃或有爆炸物质的管道。
2、 金属井管。
3、 与大地有可靠连接的金属结构。
4、 水工构筑物及其类似的构筑物的金属管、桩。
二、可作为交流电气设备接地线的自然接地体:
1、 建筑物的金属结构(梁、柱等)及设计规定的混凝土结构内部的钢筋。
2、 生产用的起重机的轨道、配电装置的外壳、走廊、平台、电梯竖井、起重机与升降机的构架、运输皮带的钢梁等金属结构。
3、 配线钢管。
三、钢接地体和接地线的规格尺寸要求。
接地装置宜采用钢材。接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度的要求,但不得小于附表所列规格。大中型发电厂、110kV及以上变电所或腐蚀性较强场所的接地装置应采用热镀锌钢材,或适当加大截面。