是表示电缆的规格 ,单根最大截面积在10平方毫米一下,比如JVY-5*6的就是的,注意是指的单根最大截面积,如果电缆是YJV4*10+1*25的,则应该按照35m2以内的套取定额。
套定额的时候,选择电缆的时候也是按照单根最大截面积,而不是总截面积。
顺便给你个建议,在做造价的时候,把每一册定额是章节说明看熟悉,这样对于做造价以及准确性等等都会有很大的帮助。
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...家装电线套哪个定额来自:
日分享至 :
谁能教教我,建筑装饰中如何套“吧台”(石材,云石片,亚克力,等等还有里面的电线怎么算)的定额?推荐回答:吧台要套定额要面电线安装工程面套骨架像套木柜吧石材套石材安装面云石灯片亚克力能要套独立费估算其实整吧台算独立费-------------家居装修答疑团队室内装修工程的定额预算怎么做的问题详情:我接三层楼400平米工程 甲要求预算套定额我前做家装工装工程套定额听没做哪位帮忙解答我问题 谢谢推荐回答:如何套定额1、在接地网、避雷带接地电阻的测定系统套用定额时,其中基础底板主筋接地为一个系统、侧击雷测试为一个系统、等电位系统测试为一个系统。接地是每组的按每组单独套用定额。2、电缆敷设有如下子目:(1)、挖填土方量(2-600-601)(一般为普通土)如无特除要求,敷设1—2根时,沟深按900MM计算,截面积为0.45平方米,每增加一根、截面积增加0.153平方米。沟深1米时、截面积为0.5平方米每增加一根、截面积增加0.17平方米(不包括路面开挖,如有路面开挖则按平方计算、另套用定额(2-595-599)(2)、电缆沟铺沙、盖砖(2-602-605)定额中指1-2根,按米为单位(3)、电缆沟铺沙、盖砖每增加一根,按米为单位单独套用定额(又铺又揭按两次计算)。(4)、电缆沟内支架制作:没有不可套用。(5)、电缆沟内支架安装:没有不可套用。(6)、电缆保护套管(2-609-618)横穿路面两面各加1米等等(见书上108页)电缆穿越地沟或地下室外墙时,应做防水处理、设防水套管(防水套管做止水片),套用本分册第十一章、‘人防穿墙管’以根为单位。(7)、电缆保护管的挖填土方 (2-600-601)按每根宽0.06米计算,然后两面各加300mm计算.。(8)、电缆敷设:(水平长度+垂直长度+预留长度)*2.5%松弛度(9)、电缆头终端制作安装:有多少头算多少,按最大的线径计算。(1)、电缆支、吊架制作:按吨为单位。没有不可套用。(2)、电缆支、吊架安装:按吨为单位。没有不可套用。(10)、钢吊索安装:(2-)。没有不可套用。(11)、钢线槽、桥架、托盘安装:(2-)。按宽+高×2。(支架制作、套用定额)。定额中已包括支架安装,盖板安装、连接的跨接线、不的另行计算。定额中未包括线槽、桥架、托盘、支架、及附件等材料费。(附件包括:弯头、连接片、方顶螺栓、扣锁、铜编织带、支架)防火线槽应套用2-。在预算中,辅助附件可用估价法,一般占主材的20%。应计入桥架的主材内。辅助附件也可单独计算,然后再计入桥架的主材内。3、起重设备安装有如下子目(1)、起重设备电气安装:(不包括本体安装)。(2)、起重设备电气调试:(3)、滑触线安装:(单相乘0.5的系数,超过10米增加增高费)(4)、滑触线支架安装(2-585-588),10副为单位,每3米一副。(5)、滑触线支架制作,套用铁钩件制作定额。(6)、滑触线指示灯安装。(7)、插接式母线槽按节为单位,每节2米,其附件按每个附件为一节计算如是成品弹簧支架随厂供应的,应折算出量另套铁构件定额。定额中不抱括支架的制作安装、插接式开关箱及插接式母线电缆进线箱、防火堵料,应另套用定额4、电梯安装是按每层一个厅门、一个轿门计算的,如有增加或减少应另套定额。(2-),电梯安装是按平均每层4米计算的,如超过的部分另按提升高度计算,套用定额(2-1862)。电梯按运行速度选用定额,每秒运行速度4米以上6米以下,按每秒运行速度2米以上相应定额乘以1.05的系数: 每秒运行速度6米以上按每秒运行速度2米以上相应定额乘以1.08的系数.5、变配电工程:(1)、变压器安装:区分等级、容量。2-1、2-15、2-37-41(2)、配电装置安装(3)、母线安装:L=∑(母线长度+母线预留长度)×(1+2.3%)(4)、绝缘子安装(5)、穿墙套管按装:以个为单位(6)、穿通板安装(7)、母线系统调试(8)、防雷接地装置调试家装水电材料如何计算问题详情:水电安装已三月师傅叫我打杂我耐啊昨我要求给机做几完整家装说早呢我气啊说预算家装水电材料用量给做求高手指点推荐回答:水电安装预算是一项多学科综合性的工作:铜芯电缆头:铜芯电缆头是根据制作的工艺来确定的,其中可分干包式与浇注式热缩式。但有时电缆头仅仅只做简单的压接,此时就不可套用电缆头制作,而应按压铜接线端子计算。2.座式大便器定额:每个地方定额都有特色,首先得了解其定额子目构成,看看里面工料机构成及消耗量。3.控制电缆定额:对于控制电缆通常按照电缆的芯数不同以每100m计量的。而电力电缆是区别电缆有效截面积以100m计量。虽然定额以其工作内容一样,但是基价差别比较大。4.排水管件定额:在定额子目内,检查口是不能套用子目的。存水弯要分情况,有定额子目的, 落水斗需要借用土建定额的。5.计算风管:风管按图注不同规格以展开面积计算,其长度一律以图注中心线长度为准。室内穿钢管电缆是套穿管穿线里的动力线路(铜芯)定额还是套电力电缆敷设,谢谢推荐回答:穿管穿线力线路(铜芯)定额找不到相应定额,室内电缆沟槽钢和角钢预埋应该怎么算它的造价,用2006年电力建设工概算定额中哪项套价呢推荐回答:借用:YT19-97 室内管道 支架制作安装请问一下,室内桥架敷设的普通WDZB-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70电缆压接电缆头该套什么定额推荐回答:普通户内电缆套干式电缆热收缩电缆套电缆包含压接端5芯要乘系数请问有谁知道室内电缆沟预埋支架和室内电缆沟盖板分别是套什么定额啊?推荐回答:要问分享至 :
下一篇:上一篇:相关文章相关帖子--家装电线套哪个定额地区:深圳
头衔:项目副经理
浏览数:139
这个电缆如何套定额
我不太熟悉安装,我们有:1、WDZ-BYJ3*10 2、WDZ-YJZ4*240+1*120这两种电缆套定额时截面积应为多少?第1种是10MM2还是30MM2截面积? 第2种是1080MM2还是240MM2? 同时软件里的系数增、减及人材机换算界面有单芯、双芯、5芯、6芯选择,像WDZ-BYJ3*10 电缆如何处理?WDZ-YJZ4*240+1*120电缆是不是为5芯?
地区:山西
等级:9 级
头衔:副总
1、WDZ-BYJ3*10,是电线,不是电缆,按10平方动力线路套定额
2、电缆套定额是按单芯最大截面规格套取,WDZ-YJZ4*240+1*120就是按240平方的套取
WDZ-YJZ4*240+1*120是五芯电缆。勾选5芯的*1.3系数
定额是按三芯或三芯连地编制的,所以三芯、四芯的不用调整定额所以没有勾选项
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:新疆
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
你好:根据套用的电缆芯数自己勾选即可
地区:陕西
等级:4 级
头衔:工   头
1、3*10的这种电缆不需要乘以系数(包括四芯),2、4*240+1*120是五芯电缆,乘以系数,截面是取最大的240
地区:山西
等级:6 级
头衔:项目副经理
WDZ-BYJ3*10 2、WDZ-YJZ4*240+1*120第一种截面是10,是三芯的;第二中截面是240是4芯的,根据电缆芯数截面自己勾选就是啦
地区:广东
等级:6 级
头衔:项目副经理
电缆套定额是按单芯最大截面规格套取,比如你说的WDZ-BYJ3*10,就是按10平方的套;WDZ-YJZ4*240+1*120就是按240平方的套取。三芯、四芯的不用调整定额,5芯的*1.3系数。WDZ-YJZ4*240+1*120是五芯电缆。
地区:辽宁
等级:6 级
头衔:项目副经理
地区:山东
等级:12 级
头衔:总经理★
楼上说的很准确,顶一下。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...【每周一学】电气工程不懂套定额?常见成绩都在这!
(文摘精选)
【每周一学】电气工程不懂套定额?常见成绩都在这!
1电缆两头头及终端头如何计算?如何套用定额?处理:电缆两头头及终端头均按design图示数量以个计算。电力电缆、控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。电缆两头头design有图示的,按design确定;design没有规定的,按实践情况计算(或按平均250m一个两头头考虑)。电缆头制造安装套用定额时也和套用电缆敷设定额一样,按单芯相线截面套用相应定额,不得将三芯相线和零线截面相加计算。但与单芯或五芯及五芯以上电缆敷设需作系数调整不同,单芯或五芯及五芯以上电缆头制造安装均不作系数调整。【根据】《广东省安装工程综合定额(2010)》第二册P.17工程量计算规则第2.8.9条;《广东省安装工程综合定额(2006)》成绩解答。补充阐明补充1:截面积10mm2及以上的电力电缆均应计算两头头及终端头。控制电缆不论规格大小均应按“芯”数计算两头头及终端头。截面积10mm2以下规格电缆,凡是按照电缆头的制造安装工艺要求据实进行了电缆头制造的,都必须据实进行电缆头的工程量计算并套35mm2以内电缆头制造安装的定额子目。如果10mm2以下或10mm2及以上电缆头没有按照电缆头制造的要求进行施工制造的,才是不能计算电缆头的。而应该按照焊压铜接线端子计算或者按照有(无)端子内部接线计算的。[留意:焊压铜接线端子或有(无)端子内部接线均无单独清单项目编码,也不属于电缆清单项目内容,应计入与其连接的电器设备(如配电箱)清单项目中。]补充2:套用干包式电缆头制造安装定额时不需另计电缆头的材价,定额中已包含了接线端子和1个ST型塑料手套。但有终端盒、保护盒、铅套管和安装支架时要另计。对于全塑或橡皮绝缘电力电缆,其干包式电缆头也可以不装设终端盒,即属于“简包电缆头”制造安装。如电缆头为成品时则应套用“成套型电缆头安装定额”,主材价另计。补充3: 各种电缆头的运用1)干包,不用任何绝缘浇注剂,而是用软“手套”和聚氯乙烯带干包成形。因此具有体积小、分量轻、成本低和施工方便等优点,但只适用于户内低压(≤1kv)全塑或橡皮绝缘电力电缆。2)浇注,是由环氧树脂外壳和套管,配以出线金具,经组装后浇注环氧树脂复合物而成。次要用于油浸纸绝缘电缆上。自从聚氯乙烯绝缘电缆问世当前基本上就淘汰了。3)热缩,是由辐射交联热膨胀电缆附件制成在现场加热使其膨胀在电缆上。绝对干包的费用高,但目前在10KV及以上等级运用热缩电缆附件是比较经济的,普通适用于新建工程、施工现场不要求防火等普通供电零碎。4)冷缩,用硅橡胶、三元乙丙橡胶等弹性体先在工厂预扩张并加入塑料支撑条而成型。在现场施工时,抽出支撑条使管材在橡胶固有的弹性效应下冷膨胀在电缆上而制成。特别适用于石油化工等禁止明火施工的环境,运转功能可靠安装简便。缺点是价格比较昂贵。 1kv以下的没冷缩。电缆终端头做法(户内干包式)电缆两头头做法2电缆保护管有、无混凝土基础暗敷定额如何套用?电缆保护采用程度导向钻进施工又如何套用定额?处理:1)安装定额第二册C.2.8章的电缆保护管有混凝土基础暗敷子目,包含了捣混凝土基础、捣混凝土加固等工作内容。如果曾经另外计算了混凝土基础(垫层)或加固,则应套用无混凝土基础暗敷子目。上述子目适用DN100(及以上)电缆保护管。DN100以下的电缆保护管执行C.2.11章配管配线相应项目。如某HDPEΦ75电缆保护管埋地敷设,应套C2-11-145。补充补充1:采用玻璃钢管做电缆保护管执行塑料电缆保护管定额。2) 电缆保护管采用程度导向钻进(习气称顶管,但与顶管有根本区别)施工时,应按《市政工程工程量计算规范》GB
附录E.1管道铺设中相关项目编码列项,套用《广东省市政工程综合定额(2010)》第一册(通用项目)“程度定向钻牵引钻孔”相应子目。顶管施工程度导向钻进补充2: “程度定向钻牵引钻孔”子目中的管径,是指牵引管道的直径。单管按管外径计算,群管按群管所围成的外径计算。 按群管所围成的外径套用定额时,工程量以群管长度计。定额管材[101m]只是耗费量。“程度定向钻牵引钻孔” 定额未包括管道连接安装,管道的连接安装应套用相应册项目的管道安装定额子目(如电缆保护管套用安装定额第二册C.2.8章“电缆保护管无混凝土基础暗敷”或C.2.11章配管配线相应子目。其他管道详见“清单计价指引”)。 管道按连接方式套用定额时,定额工程量以单管全长度×(1+1%)计(管材及附件为未计价材料)。“程度定向钻牵引钻孔”子目适用于单段钻孔牵引长度200m内。【根据】 《广东省市政工程综合定额(2010)》第一册P.103阐明第1.2.4条、第1.2.4.1条、第1.2.4.2条。《广东省市政工程工程量清单计价指引(2013)》3钢制桥架(或金属线槽)什么情况下按线槽(或桥架)套用定额?槽架支架如何套用定额?处理:主结构厚度1.5mm以下执行金属线槽安装相应项目。主结构厚度1.5mm以上执行钢制桥架安装相应项目。钢制桥架主结构厚度大于3mm时,定额人工、机械乘以系数1.20。桥架安装未包括支架制造、安装。 桥架支撑架定额适用于立柱、托臂及其他各种成品支撑架的安装。运用型钢现场制造、安装的槽架支架执行“铁构件制造、安装”相应项目。主结构厚度3mm以下执行“轻型铁构件”定额; 3mm以上执行“普通铁构件”定额。需求镀锌时镀锌费用另计。【根据】 《广东省安装工程综合定额(2010)》第二册P.257阐明第2.8.14条、第2.8.13条; P.256阐明第2.8.7.2条、第2.8.7.4条、第2.8.7.6条。补充补充1: “13规范”将“08规范”安装工程一切项目的“刷油、防腐蚀与绝热”从项目特征和工作内容中取消,单独设置“附录M刷油、防腐蚀、绝热工程”。但“补漆”工作内容仍保留在各章节的项目中,并在注中加以阐明“工作内容含补漆的工序,可不进行特征描述,由招标人在招标中根据相关规范标准自行考虑报价”。因此,“铁构件制造、安装”清单项目中不包括刷油、防腐。其“刷油、防腐”应单列清单(项目编码)。补充2:套定额计算桥架安装费时,可按桥架轴线长度(不分直线段、弯头、三通、四通等)一致计算工程量;在计算主材费时,因桥架的弯头、三通、四通等主材单价高于直线段,应作为桥架配件按不同规格单独统计工程量,直线段的工程量应扣除一切配件的长度。【2013工程量清单计价规范与2008规范的对比变化】“13规范”在电缆安装一节中取消了电缆桥架、电缆支架清单编码。将电缆桥架改称“桥架”放入配管配线一节中。电缆支架执行新设置的“附录D.13 附属工程”中“铁构件”项目编码,其工作内容也发生了变化:原“1.制造、除锈、刷油;2.安装。”调整为 “1.制造;2.安装 ;3.补刷(喷)油漆 ”(其中“补漆”安装定额已含)。原 “除锈、刷油”单独执行新设置的“附录M 刷油、防腐蚀、绝热工程”相应项目编码。4在桥架上布放绝缘导线套用什么定额?电缆穿管应如何套定额?处理:在桥架(或线槽)上布放绝缘导线套用线槽配线定额。电缆敷设定额是按各种敷设方式综合取定,运用时不分敷设方式,只区别不同的单芯相线截面积分别套用定额。5电气配管中要留意哪些成绩?处理:1)配管、线槽安装不扣除管路两头的接线(箱)盒、灯头盒、开关盒所占长度。  2)配管项目特征中的“名称”指:电线管、钢管、防爆管、塑料管、软管、波纹管等。3)配管项目特征中的“配置方式”指:明配、暗配、吊顶内(在能进人的吊顶内应套明配,否则为暗配)、钢结构支架、钢索配管、埋地敷设、水下敷设、砌筑沟内敷设等。4)配管安装中不包括凿槽、刨沟和打孔、打洞。应按新设置的“附录D.13 附属工程”中“凿(压)槽”和“打洞(孔)”项目编码列项,定额子目套用第八册C.8.1章相应项目。5)留意区别管线敷设方式的标注,如CC、FC。对于一定的建筑层高和电器的不同安装高度,从顶板引下管线和从地面引上管线,计算出的工程量是大不相反的。6)管线暗埋于楼板,如有装修吊顶,必须计算楼板与吊顶灯具之间的金属软管和挂下段的电线。引申阅读【2013工程量清单计价规范与2008规范的对比变化】“13规范”新设置了“附录D.13 附属工程”一节,添加:铁构件、凿(压)槽、打洞(孔)、管道包封、人(手)孔砌筑、人(手)孔防水等6个项目。原“08规范”弱电工程中的“凿(压)槽、打孔、打洞、人孔、手孔”融入上述项目中。“13规范”在配管配线一节中新添加了接线箱、接线盒项目编码。故配管清单项目中不应再计入接线盒(含开关盒、插座盒、灯头盒)。(来源:网络)年末巨献好课电气篇一元闪购还在继续点击下方“阅读原文”享用1元抢购待遇↓↓↓