kcw_50nks设备制冷剂效果达不到要求怎么弄

||||||||||
||||||||||
查看: 7616|回复: 116
精密空调湿度达不到要求
阅读权限40
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 liuchaofeng120 于
21:44 编辑
上海约顿精密空调湿度达不到60% ,蒸发器到室外机有20米左右。蒸发器的出口压力0.55mpa,室外机压缩机回气管压力0.45mpa(制冷剂R22,昨天室外有35度左右,今天降温不到20度,故障不变)。之前湿度在70%以上,室外机已经用高压清洗机洗了,艾默生外力膨胀阀节流的。压缩机回气管不结露,加氟至结露为止,现在湿度67%左右就降不下了,在此请教各位师傅啦
阅读权限40
在线时间 小时
加热器有两组,一前一后是同时加热吗?还是分开控制?最后是加热器坏的因素造成湿度下降不了吗?你也没说怎 ...
首先感谢各位师傅的无私帮助,问题已经解决啦。问题为控制加热管的电力调整器不良,导致温度上不去。温度太低系统除湿不好,湿度高是表象,温度低于设定值(22度正负2度)才是问题所在。今天把东西换上后就好了。再次谢谢论坛的各位师傅,论坛是我们强大的后盾
谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!
阅读权限50
在线时间 小时
本帖最后由 力博特 于
21:53 编辑
你是想让其除湿还是加湿。湿度设定值是多少。室温设定值是多少,
此时的高低压力是多少。
加热器开启了没有。
几台压缩机,压机的型号是什么
阅读权限40
在线时间 小时
你是想让其除湿还是加湿。湿度设定值是多少。
设定值60% ,现在湿度高降不下来
阅读权限50
在线时间 小时
室温设定值是多少
阅读权限40
在线时间 小时
室温设定值是多少
一般机房要求的温度是22度 湿度是60%&&湿度优先设置
阅读权限50
在线时间 小时
降温除湿,但室温过低后,铁架子会结露水。一般要开启电加热,防止室温过低。
压机运转,室温较低,说明正在除湿。压机回气冰凉,说明系统没有问题
阅读权限40
在线时间 小时
降温除湿,但室温过低后,铁架子会结露水。一般要开启电加热,防止室温过低。
压机运转,室温较低,说明 ...
可是 用户要求湿度达到60%,这设备 夏天是可以达到60%的,就最近达不到要求
阅读权限50
在线时间 小时
气温20度左右,高压应在15-18kg。低压4kg左右。过滤器温度36度左右。
系统参数如在上述数值左右变化,说明系统没有问题。
阅读权限40
在线时间 小时
降温除湿,但室温过低后,铁架子会结露水。一般要开启电加热,防止室温过低。
压机运转,室温较低,说明 ...
我想 是不是 蒸发器有堵导致局部气流增大把冷凝水又吸上去啦
阅读权限50
在线时间 小时
你得提供高低压力,过滤器温度(用手摸)。
( 鄂ICP备号-1 )&&