消防系统设备电系统中何为总线类设备何为控制类设备

当前位置: &
& 浅谈消防设备电源监控系统
安科瑞电气股份有限公司
经营模式:生产型
主营产品:
导轨式电能表;电流互感器;多功能电能表;电动机保护器;多回路监控装置;温湿度控制器;光伏汇流箱;电量传感器;谐波表;网络电力仪表;变送器;温度巡检仪;数显表
所在地区:上海市嘉定区
信用指数:89
认证信息:
已通过认证
证书荣誉:2项
联系人: 霍丽丽女士
电话: 86-021-
传真: 86-021-
邮编: 201801
地址:育绿路253号
浅谈消防设备电源监控系统
安科瑞电气股份有限公司&&&上海&嘉定&&&201801
摘要:根据GB《消防控制室通用技术要求》中对消防设备电源的要求,介绍了设置消防设备电源监控系统的必要性,并对消防电源监控系统作了详细的介绍。指出消防设备电源监控系统是从灭火为主转换为预防为主指定的新措施,作为一种预报警系统,可提前对消防设备电源故障进行报警,实时监控消防设备电源的运行状态,以保证消防设备处于完好的运行状态。
关键词:消防设备;电源监控系统;监控传感器;运行状态
&&& 火灾自动报警和自动灭火系统已成为建筑物的重要组成部分。一直以来,消防设备供电电源系统运行和维护由物业管理公司的设备维护人员管理,其是否正常很大程度取决于维护管理机制及维护人员的责任心,无法保证消防设备供电电源正常工作和消防设备有效运行。近年来,由设备电源故障而导致在发生火灾事故时消防设备不能正常运行,致使火灾蔓延酿成重大人员伤亡及财产损失的事件屡有发生。特别是在供电紧张、电力设备长期处于环境不佳的状态下,消防设备电源故障的问题显得尤为突出。
&&& 为了实现对消防设备电源的实时管理,消除人工维护出现的疏忽等问题,需加强消防控制室管理及对其中最重要的消防设备供电电源通过技术措施实时监测管理。GB《消防控制室通用技术要求》对消防控制室做出明确额强制性规定,消防控制室应能显示系统内各消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息。通过设置消防设备电源监控系统,实现对消防设备供电电源实时监测管理,确保建筑消防设备运行状态完好,提高建筑消防安全管理水平,及时排除消防设备电源故障,达到预防和减少建筑内火灾危害。
&&& GB《消防电源监控系统》规定,消防电源监控系统用于监控消防设备电源的工作状态,在电源发生过压、欠压、过流、缺相等故障时能发出警报,并强制规定了消防电源监控系统的基本功能、试验和检验规则等内容。
1&消防设备电源监控系统概述
&&& 消防设备电源监控系统能准确地监控消防设备电源的故障和异常状态,全方位监测电压、电流、断路器发生过压、欠压、过流、缺相等故障,避免火灾发生时消防设备不能正常使用而导致产生火灾不能被有效地控制和蔓延的现象,确保火灾发生时消防设备有效运行。
&&& 消防电源监控系统具有可靠性、实时性特点,并具有数字化、智能化、网络化、自动化和实时监控的功能,实时监控设备电源的状况并集中显示,解决消防设备由于电源故障而发生的无法正常运行的问题,最大限度地保障消防联动系统的可靠性。
&&& AFPM100消防设备电源监控系统如图1所示。
图1&&AFPM100消防设备电源监控系统
&&& AFPM100消防设备电源监控系统由监控后台、监控器、电压传感器、电流传感器和传输缆线等组成。其中监控后台最多可管理10台监控器,每台监控器可监控128监控模块;每一个监控模块的电源由监控器直接供电,系统主机与监控器采用RS485通讯时距离为1000米,超过1000米采用光纤通讯。
&&& 消防设备电源监控系统如图2所示。
图2&消防设备电源监控系统
2&AFPM100监控器
&&& 监控主机采用集中式、模块化设计,对所监测的消防设备电源的运行信息、故障信息、位置信息等参数进行跟踪采集、存储、分析,方便用户进行管理和监控;通过液晶显示界面,将消防设备电源的数据汇总显示,具有管理、查看、报警、打印等多项功能。监控器的回路数可配接128个监控模块。
3&AFPM-ZJQ消防设备电源监控中继器
&&& AFPM-ZJQ消防设备电源监控中继器(以下简称中继器)适用于监控器(主机)和现场传感器(监控模块)通讯距离较远的系统。中继器不但可以增加系统的通讯距离,而且可以为连接的现场传感器(监控模块)供电,解决由于距离远而产生的通讯信号和电源输出的衰减。中继器通过通讯总线将连接的现场模块及中继器的电源信息传送到监控器(主机)。
4&消防设备电源监控传感器
4.1传感器选型
表1&传感器选型一览表
4.2传感器介绍
4.2.1&单相电源监控模块
图3&单相电源监控模块
&&& ●实时监测一路单相交流电压/电流、一路直流电压/电流、或两路单相交流电压;
&&& ●具有过压、欠压、过流(仅限具有电流检测产品)报警;
&&& ●提供一路或两路(仅限监控两路单相交流电压产品)开关量输入功能,可监测开关状态;
&&& ●提供一路继电器输出,可连接报警控制回路;
&&& ●具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场情况,为消除故障提供依据;
&&& ●采用现场总线通讯技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。通过RS485接口,标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连;
&&& ●集成度高,网络化,智能化程度高,动作特性合理。
4.2.2&三相电源监控模块
图4&三相电源监控模块
&&& ●实时监测一路三相交流电压/电流、或两路三相电压;
&&& ●具有过压、欠压、缺相、错相、过流(仅限具有电流检测产品)报警;
&&& ●提供一路或两路(仅限监控两路三相交流电压产品)开关量输入功能,可监测开关状态;
&&& ●提供一路继电器输出,可连接报警控制回路;
&&& ●具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场情况,为消除故障提供依据;
&&& ●采用现场总线通讯技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。通过RS485接口,标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连;
&&& ●集成度高,网络化,智能化程度高,动作特性合理。
4.2.3&开关量模块
图5&开关量模块
&&& ●提供两路或六路开关量输入功能,可监测开关状态;
&&& ●提供一路或两路继电器输出,可连接报警控制回路;
&&& ●具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场情况,为消除故障提供依据;
&&& ●采用现场总线通讯技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。通过RS485接口,标准Modbus协议可以与各种标准系统相连;
&&& ●集成度高,网络化,智能化程度高,动作特性合理。
&&& 双电源排风兼排烟风机消防设备电源监控系统图如6所示。
图6&排风兼排烟风机消防设备电源监控系统图
&&& 消防设备电源监控系统作为一种预报警产品,能对消防设备电源实时监控,可提前对消防设备电源故障进行报警,在建筑内发生火灾时保证消防设备处于正常运行状态;还可以解决物业管理公司对消防设备的维护强度,确保消防设施正常运作,提高火灾预防管理水平,及时排除消防设备电源故障,减少火灾危害,保护人身和财产安全,具有明显的社会效益和经济效益。
[1]&GB&&&火灾自动报警系统设计规范[S]
[2]&GB&&&消防设备电源监控系统[S]
[3]&GB&&&消防控制室通用技术要求[S]
[4]&安科瑞电气股份有限公司产品选型手册2014.11版.
[5]&安科瑞消防设备电源监控系统设计与应用图集2014.5版.
作者简介:霍丽丽,女,本科。任职单位:现任职于安科瑞电气股份有限公司,
联系手机:,座机:021-,QQ:2880263321&&&&
��U���0�`��反映整个系统的运行状态。
5&系统设计注意事项和方法
5.1&电气火灾监控系统主要监测剩余电流和温度两类对象,在设计时应注意的基本要点
&&& (1)关于剩余电流
&&& 由于剩余电流监测的原理采用了基尔霍夫电流定律,所以,对所应用的低压配电系统形式有一定要求。目前,可以应用剩余电流互感器的低压配电系统有:TT系统,IT系统,TN-S系统,不能使用在TN-C系统中。对将要设计安装电气火灾监控系统的用户,不管是新工程或旧工程改造项目,首先要调查核实该用户低压配电系统的系统接地形式是什么,否则,设计安装剩余电流互感器的点位进行检测是根本无法施行的。
&&& 关于AC220V单相供电系统,剩余电流互感器只要套住L/N两根电源线即可,但要求中性线N此后不容许再接地。对于AC380V三相供电系统,由于有三相三线制、三相四线制、三相五线制等使用状况,则根据具体情况将剩余电流互感器同时套住A/B/C三相电源线,或同时套住A/B/C/N线。同理,要求中性线N此后不许再接地,保护线PE不得穿过互感器。
&&& 在系统接地的形式为TN-C型时工业自动化网,必须将其改造为TN-S型、TN-C-S型或局部TT型系统后,才可以安装剩余电流检测装置。
&&& (2)关于温度
&&& 温度测量与系统接地的形式无关,主要考虑包括线缆在内的低压配电装置中关键部位的温度,一般在二级保护的线路中应用。温度探头Pt100可采用接触式布置法,当被检测对象为绝缘体时,宜将探测器的温度传感器直接设置在被探测对象的表面。当被检测对象为配电柜内部温度变化时,可采用非接触式布置,靠近发热部件。
5.2&系统设计中的点位分配
&&& 根据国家标准GB《剩余电流动作保护装置安装和运行》4.4条中关于分级保护的规定,安装剩余电流火灾监控装置时,点位分配原则的步骤是:
&&& (1)研究分析被控低压AC380V/220V配电线路的相关图纸,将建筑电气的分布情况调查核实,确定配电设备(如配电柜、箱、盘、电缆等重要设备)的位置,把每一个监控探测器分配到相应的配电设备上,以此来确定探测器的数量,避免重设浪费。
&&& (2)确定分级保护。为了缩小发生人身电击事故和接地故障切断电源时引起的停电范围,通常在供电线路的不同地点安装三级(或两级)不同容量的剩余电流保护装置,以形成分级保护。根据用电负载及线路情况,一般分两级或三级保护,适用于城镇和农村第一级和第二级保护。其中,重要线路应包括安防、消防、应急电源、通道照明线路及不容许停电的重要场所。
&&& (3)二级保护中,所有开关处都要设置安装剩余电流火灾监控探测器,即在线路的电源端(第一级保护)和分支首端(第二级也称为末端保护)都要安装剩余电流探测器,并接入电气火灾监控系统,只作火灾监控报警用。
&&& (4)温度检测是以配电设备异常时发热为基本原则而进行的。
&&& 1)变压器低压侧出线端子、变压器体温(风温、油温、水温)测试点、负荷开关触头。
&&& 2)各配电柜(箱)的进出母线接点、自动开关(断路器、刀开关)触头、大电流导线集中部位、线缆驳接点。
&&& 3)母联柜主接点、刀开关触头。
&&& 4)补偿电容器接线端子、转换开关触头。
&&& 5)根据点位安装总数,再选择相应的壁挂、立式或琴台。
6&系统参数的配置
6.1&报警值设置范围
&&& 本项目中现场仪表的剩余电流报警值设置在300mA,关于剩余电流值的设置在相关的国家标准都有详细的规定。
&&& 依据国家标准GB5中的规定,剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设置范围在20~1000mA之间。按此要求,一般把电源总进线处的剩余电流动作值定为400~800mA,电源分支线路上的剩余电流动作值定为100~400mA.一般在实际现场,设置剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值,具体地说应不小于被保护电气线路和设备的正常运行时泄漏电流最大值的2倍,且不大于1000mA。电气火灾探测器的报警设定值应考虑配电系统及用电设备的正常泄漏电流。
6.2&关于电缆温升报警设定参考,根据《电力电缆设计规范》对电缆有关温度的规定
&&& (1)60℃以上高温场所应按经受高温及其持续时间和绝缘类型要求,选用耐热聚氯乙烯、交联聚乙烯或乙丙橡皮绝缘等耐热型电缆100℃以上高温环境宜选用矿物绝缘电缆。高温场所不宜选用普通聚氯乙烯绝缘电缆。
&&& (2)电缆持续允许载流量的环境温度应按使用地区的气象温度多年平均值确定,并应符合规定。在户内电缆沟敷设时,环境温度为场所最热月的日最高温度平均值另加5℃.
&&& (3)电缆所承受温升与敷设及散热条件有关。
7&主要设备参数
&&& 中航民用项目电气火灾监控系统由电气火灾监控装置Acrel-6000/B、漏电火灾探测器ARCM200L-J1、漏电流互感器AKH-0.66L组成。关于仪表和互感器在此就不多做介绍,相关资料可登陆安科瑞官网查询。
7.1主要技术参数
①&额定工作电压AC220V(-15%&~&+10%)
②&备用电源:主电源欠压或停电时,维持监控设备工作时间&&4小时
24小时工作制
通讯方式:
RS485总线通讯,Modbus-RTU通信协议,传输距离1.2km,可通过中继器延长通讯传输距离
监控容量:
①&监控设备最高可监控1024(须定制)个监控单元(探测器)
②&可配接ARCM系列监控探测器
监控报警项目:
①&剩余电流故障(漏电):故障单元属性(部位、类型)
②&温度报警(超温):&故障单元属性(部位、类型)
③&电流故障(过流):&故障单元属性(部位、类型)
监控报警响应时间:&&30s
监控报警声压级(A计权):&70dB/1m
监控报警光显示:红色LED指示灯,红色光报警信号应保持,直至手动复位
监控报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障报警项目:
①&监控设备与探测器之间的通讯连接线发生断路或短路
②&监控设备主电源欠压或断电
③&给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路
故障报警响应时间:&100s
监控报警声压级(A计权):&70dB/1m
监控报警光显示:黄色LED指示灯,黄色光报警信号应保持至故障排除
故障报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
控制输出:
报警控制输出:1组常开无源触点,容量:AC250V&3A或DC30V&3A
自检项目:
①&指示灯检查:报警、故障、运行、主电源、备用电源指示灯
②&显示屏检查
③&音响器件检查
自检耗时&&60s
事件记录:
①&记录内容:记录类型、发生时间、探测器编号、区域、故障描述,可存储记录不少于2万条
②&记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询
操作分级:
①&日常值班级:实时状态监视、事件记录查询
②&监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检
③&系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检,监控设备系统参数查询、监控设备各模块单独检测、操作员添加与删除
使用环境条件:
①&工作场所:消防控制室内、有人值班的变配电所(配电室)、有人值班的房间内墙壁上
②&工作环境温度:0℃~40℃
③&工作环境相对湿度:5%~95%RH
④&海拔高度:&2500m
7.2基本功能
1.监控报警功能:
&&& 监控设备能接收多台探测器的漏电、温度信息,报警时发出声光报警信号,同时设备上红色&报警&指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按显示屏&复位&按钮远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用显示屏&消声&按钮手动消除。
2.故障报警功能
&&& 通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色&故障&指示灯亮,并发出故障报警声音。
&&& 电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
3.自检功能
&&& 检查设备中所有状态指示灯、显示屏、喇叭是否正常。
4.报警记录存储查询功能
&&& 当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
5.电源功能
&&& 当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
6.对探测器控制功能
&&& 通过监控软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程复位控制。
7.权限控制功能
&&& 为确保监控系统的安全运行,监控设备软件操作权限分为三级,不同级别的操作员具有不同的操作权限。
8&项目总结
&&& 随着智能建筑及电力系统智能化的发展,政府及民众对电力安全的认识度和重视度越来越高。企业建筑、公共建筑以及商业建筑等安装漏电火灾系统是智能化建设的必然趋势。电气火灾系统有利于发现安全隐患,及时提醒管理者处理电力安全隐患,对火灾预防有着重要的意义。本系统在重庆宜家家居投入运行以来,发现和整改了多处隐患,大大提高了工作人员的工作效率,保证了企业日常工作的稳定有序的进行,保证了企业的安全生产,并为企业的消防管理提供了科学的依据。
&&& 电气火灾系统的设计,安装,调试,验收的整个过程既是对电气安全的一次全面的检测,也是对用户配电系统管理人员的一次全面培训,通过项目的实施和系统运用的培训,让本项目的电力系统管理人员能够更加细致的了解本项目配电系统的电气火灾隐患的排除方法,提高其电气火灾防范意识和效率。
&&& 在项目运行正常后,我方还提供了本项目电气火灾系统整套资料,资料中包括本项目电气火灾探测点的点位表,系统使用说明书等。就其中点位表而言,上面标注了本项目中各个火灾探测器安装回路的具体名称位置,系统正常运行后的实时数据。全套资料便于后期管理人员快速掌握系统的架构,提高系统维护效率和故障排查速度。
[1].任致程&周中.&电力电测数字仪表原理与应用指南[M].&北京.&中国电力出版社.&2007.&4
[2].周中.电力仪表在大型商业酒店电能分项计量中的应用[J].现代建筑电气&2010.&6
作者简介:陆晓君,女,本科。任职单位:现任职于安科瑞电气股份有限公司,联系电话:021-,手机:,QQ:
文章为作者独立观点,不代表淘金地立场。转载此文章须经作者同意,并附上出处及文章链接。
公司地址:育绿路253号
联系电话:86-021-一、中继模块
消防联动中继模块是由信号整形、滤波稳压和信号放大过流保护电路等部分组成,用于对消防联动控制系统内部各种电信号进行远距离传输和放大驱动。该模块分为总线型和非总线型两种。总线型中继模块主要作用是增加联动总线的负载能力,提高消防联动控制系统的可靠性。
消防联动中继模块的工作原理是:当联动总线负载过重或线路过长时,一般在总线的适当位置设置总线中继模块,将弱信号放大到标准状态,增加总线的负载能力。
二、输入模块
消防联动输入模块是由无极性转换电路、滤波整形、编码信号变换电路、主控电路、指示灯电路、信号隔离变换电路等部分组成,用于把消防联动控制器所连接的消防设备、器件的工作状态信号输入相应的消防联动控制器。该模块一般与消防联动控制器相连。
消防联动输入模块的工作原理是:自动灭火设备、防排烟设备、防火门窗、防火卷帘、水流指示器、消火栓、压力开关等消防设备、器件在监视状态时,其内部继电器处于常开状态;当处于启动工作状态时,继电器由常开转变为常闭状态。消防联动输入模块内部的信号隔离变换电路将上述消防设备、器件的工作状态转换为电信号,传给消防联动输入模块的主控电路。主控电路一般通过分析与判断,确认消防设备的工作状态,同时通过信号总线上传给相应的消防联动控制器。
三、输出模块
消防联动输出模块用于将消防联动控制器的控制信号传输给其连接的消防设备、器件。该模块分为总线型和非总线型两种,一般与消防联动控制器相连。
消防联动输出模块的工作原理是:当消防联动控制设备发出启动信号后,根据预置逻辑,通过总线将联动控制信号输送到消防联动输出模块,启动需要联动的消防设备、器件,如消防水泵、防排烟阀、送风阀、防火卷帘门、风机、警铃等。总线型消防联动输出模块的组成和工作原理框图见图2-12。
图2-12 总线型消防联动输出模块的组成和工作原理框图
四、输入/输出模块
消防联动输入/输出模块同时具有消防联动输入模块和消防联动输出模块功能的消防联动模块,其作用、组成和工作原理等同上(参见本节第二、三部分)。
消防电动装置
消防电动装置是自动灭火设备、防排烟设备、防火门窗和防火卷帘等自动消防设施的电气驱动装置,是消防联动控制设备完成对受控消防设备的联动控制的一种重要的辅助装置。
一、基本功能
1) 消防电动装置能够接收消防联动控制器或消防电气控制装置的控制信号,在30s内发出驱动信
号,驱动受控设备,完成预定消防功能,并反馈消防设施的状态。
2) 同时具有手动和自动控制功能的消防电动装置,应有手动和自动控制状态光指示;在自动状态
下,手动插入操作优先。
3) 对具有机械操作部件的消防电动装置施加的推力不超过规定动作推力80%时,消防电动装置不
应发出驱动信号。 二 、组成与工作原理
消防电动装置一般由信号接收、信号处理、驱动、显示四个部分组成。驱动机构一般由电磁阀、电动阀或各种电机及附属机械部件构成。
消防电动装置通常接收控制信号,将信号进行处理、转换,形成驱动信号并传送至驱动机构。驱动机构接收到驱动信号后动作,带动受控设备执行预定的动作。
第十一节 消火栓按钮
消火栓按钮是用于向消防联动控制器或消火栓水泵控制器发送动作信号并启动消防水泵的器件,也是消防联动控制设备的一种辅助器件。
一 、功能与性能
消火栓按钮具有以下主要功能与性能:
1) 向消火栓水泵控制器或消防联动控制器发送启动控制信号,启动消防水泵,点亮启动确认灯;
接收消火栓水泵启动回答信号,点亮回答确认灯。
2) 工作电压小于36V;按钮的正常监视状态通过其前面板外观能清晰识别,通过击碎启动零件或
使启动零件移位的操作方式进入启动状态并与正常监视状态有明显区别;按钮设红色启动确认灯、绿色回答确认灯;按钮至少具有一对常开或常闭接点。 3) 启动零件不可重复使用的消火栓按钮有专门测试手段,在不击碎启动零件的情况下进行模拟启
动及复位测试。
4) 消火栓按钮的复位手段只能使用工具进行。启动零件不可重复使用的,更换新的启动零件;启
动零件可重复使用的,复位启动零件。 二 、组成与工作原理
消火栓按钮一般由前面板、底座、启动零件、启动确认灯、回答确认灯、接点等组成。对于可编址的消火栓按钮,还包括地址编码部分。
当发生火灾,需要从消火栓取水灭火时,手动操作启动零件使其动作,按钮发出启动信号,同时点亮启动确认灯。启动信号被传送至消防水泵控制器或消防联动控制器,消防水泵启动向消火栓供水,同时将水泵的启动回答信号反馈至消火栓按钮,按钮的回答确认灯点亮。消火栓按钮被启动后,直至启动零件被更换或手动复原,方可恢复到正常状态。启动零件由玻璃或塑料等物质构成,在受到压力或击打后,发生破碎或明显的位移。
GB1《消防联动控制系统》标准条文解释
【条文】4.1.1组成消防联动控制系统的各类设备若要符合GB 16806,应首先满足本章相关要求,然后按第5章规定进行试验,并满足试验的要求。
【条文说明】消防联动控制系统的各类设备应符合GB 16806中的一般要求和第5章规定的试验要求。 由于目前本标准规定的组成消防联动控制系统的设备有11类(详细设备名称见附录A),标准对这些设备的共性特点规定了通用要求,也就是说这11类设备均必须满足本标准规定的消防联动控制系统通用要求。本章就针对这些通用要求进行解释和说明。 二、操作功能要求
【条文】4.1.2消防联动控制系统各类设备的操作功能应符合表1规定的操作级别要求。
表1 操作级别划分表
【条文说明】表1操作级别划分表规定了11项操作项目,这些操作项目可以分成4个操作级别。其中Ⅳ级为最高操作级别,可以进行任何一项操作,因此表中的M代表可以操作;Ⅲ级操作可以进行除了“修改或改变软、硬件”操作以外的任何操作,因此表中有P代表禁止该项操作;Ⅱ级操作可以进行1~6项操作,7~11项操作为禁止操作;Ⅰ级操作可以进行“查询信息”操作和“消除声信号”操作,其中“消除声信号”用O代表可以选择,即可以禁止操作或允许操作。
在进入Ⅱ级操作级别以上的操作项目时,操作人员需采用钥匙或密码进入,不得没有加密手段或采用其他手段进入。低级别的钥匙和密码不能进入高级别的操作项目,高级别的钥匙和密码可以进入低级别的操作项目
组成消防联动控制系统的设备有11种。有些设备的操作项目没有表内规定的这么多,可能仅有少数几项操作项目,只要设备操作项目与表内规定的操作项目相符则要满足本表的要求,若与表内规定的操作项目不符或相似则根据操作项目的功能参照表内规定执行。 三、主要部件性能要求
【条文】4.1.3.1消防联动控制系统各类设备的主要部件,应采用符合国家有关标准的定型产品,同
时应满足以下各有关条的要求。 【条文说明】组成消防联动控制系统的各类设备所采用的各个零部件均应首先符合国家对各个零部件的有关标准要求,并应满足本标准的主要部件性能要求。 【条文】4.1.3.2指示灯
【条文】4.1.3.2.1应以颜色标识,红色指示火灾报警信号、设备反馈信号、启动信号和延时等报警状态;黄色指示故障、屏蔽、回路自检等系统异常状态;绿色表示主电源和备用电源工作正常。 【条文】4.1.3.2.2指示灯应标注功能。
【条文】4.1.3.2.3在5Lx-500Lx环境光条件下,在正前方22.5°视角范围内,指示灯应在3m处清晰可见。
【条文】4.1.3.2.4采用闪动方式的指示灯每次点亮时间应不小于0.25s,其启动信号指示灯闪动频率应不小于1Hz,故障指示灯闪动频率应不小于0.2Hz。
【条文】4.1.3.2.5用一个指示灯同时显示故障、屏蔽和自检三项功能时,故障指示应为闪亮,屏蔽和自检指示应为常亮。
【条文说明】指示灯通过颜色来标识其指示的状态,在消防联动控制系统里可分为三类工作状态。一类为报警状态,包括火灾报警信号、设备反馈信号、启动信号和延时信号,用红色表示;一类为异常状态,包括故障状态、屏蔽状态,用黄色表示;一类为电源工作状态,包括主电源工作状态和备用电源工作状态,用绿色表示。
指示灯应用中文清晰标注其功能,其亮度和闪亮频率应符合标准要求,可以通过闪亮和常亮来指示不同的状态。
【条文】4.1.3.3字母(符)-数字显示器
【条文】4.1.3.3.1在5Lx-500Lx环境光条件下,显示字符应在正前方22.5°视角内,0.8m处可读。 【条文】4.1.3.3.2采用视窗显示信息的消防联动控制器应至少有一个视窗。消防联动控制器仅有一个视窗时,应将该视窗至少分为2个界限分明的显示区域。
【条文说明】显示器的亮度应满足标准要求。采用视窗显示信息的消防联动控制器应有至少一个显示视窗,仅用一个显示视窗进行显示时,视窗应至少分割为两个界限分明的显示区域进行显示,用于分别显示启动(反馈)信息和报警信息。 【条文】4.1.3.4音响器件
【条文】4.1.3.4.1在正常工作条件下,音响器件在其正前方1m处的声压级(A计权)应大于65dB,小于115dB。
【条文】4.1.3.3在85%额定工作电压供电条件下应能发出音响。
【条文说明】消防联动控制系统的各类设备音响器件的声压级应大于65dB,小于115 dB;且设备工作电压为额定工作电压的85%时,应能发出音响。 【条文】4.1.3.5熔断器
用于电源线路的熔断器或其它过流保护器件,其额定电流值一般应不大于最大工作电流的2倍。当最大工作电流大于6A时,熔断器电流值可取其1.5倍。在靠近熔断器或其它过流保护器件处应清楚地标注其参数值。
【条文说明】熔断器的额定电流值不得大于最大工作电流的2倍,否则会失去保护意义;且在其附近应清晰标准其参数值,以便于日常的维护和更换。 【条文】4.1.3.6接线端子及保护接地

我要回帖