重度宫颈糜烂影响怀孕对杠杆液位计的影响

          仪表工程师题库                        填空1.在调校仪表时,数据的记录和数据的处理应遵循的基本原则是(有效数字原则)·2.测量方法和理论引起的误差属于(系统 )误差。3.仪表的精度不仅与(绝对误差)有关,还与仪表的(绝对误差、测量范围)有关。4.表示仪表精度的相对百分误差、非线性误差、变差等都是指仪表在检测过程中达(稳态 )后的误差,都属(稳态或静态)误差.5.汽轮机的超速试验时,应检查超速信号的(动作值 )和保护装置的(动作情况)。6.干扰线与套管之间以及套管与信号线之间存在分布电容,所以容易形成静电感应,只有(接地),这种静电感应才会消失。7.差动电容式差压变送器主要包括(变换器)和(测量电路)两部分.8.常用的压力校验仪器是(活塞式压力计)和(压力校验泵 )。9.按工作原理分,物位测量仪表可分为(直读式 )、(浮力式)、(静压式)、(电磁式)、(声波式)、(核辐射式)等类型。10.为了解决导压管线被腐蚀、被堵塞的问题,可采用(法兰式差压变送器),这种变送器的(法兰)直接与容器上的法兰相接,在膜盒,毛细管和测量室所组成的密封系统充满(硅油),作为传压介质。11.双闭环比值调节系统由(两 )闭环回路,当主参数受干扰变化时副参数(跟踪变化),当副参数受干扰变化时主参数(不变化)。12.离心泵流量控制有(直接节流)、(改变转速)、(旁路回流量调节)等控制方式。13 在一般情况下应选用(薄膜式)执行机构,大口径和高压差时应选用(活塞式 )执行机构,大转矩蝶阀应选用(气动长行程 )执行机构.14.随着 DCS 和 PLC 的发展,两者之间的界线越来越(模糊 ),功能相互(渗透 )。15.第三代集散控制系统的主要特征是(开放系统 )。16.自 20 世纪 70 年代以来,以微机为核心的分布式控制系统将现代高科技的最新成就,(计算机技术 )、(通讯技术 )、(CRT 显示)和(自动控制)集为一体,使自动化仪表装置向系统化、分散化、多样化和高性能化的方向产生了一个质的飞跃。17.可编程序控制器(PLC)是综合了(计算机技术 )、(自动控制技术 )和(通讯技术 )的一种新型的、通用的自动控制装置.18.现代可编程序控制的输出信号有(开关信号 )、(数字信号)、(频率信号 )脉冲信号和模拟信号等。19.差压计或差压变送器(正负压室 )与测量管道的连接必须正确,引压管倾斜方向和坡度以及(隔离器 )、(冷凝器 )、(沉降器 )、(集气器 )的安装均应符合设计文件的规定。20.综合控制系统是一个总称,它包括(计算机控制 )系统、(分散控制 )系统、(可编程序控制 )系统、现场控制系统和计算机集成制造系统等。21.仪表控制系统有(检测系统)、(控制和调节系统)、(报警系统 )、联锁系统和综合控制系统等。22.为了使孔板流量计的流量系数 α 趋向稳定,流体的雷诺数应大于(界限雷诺数 )。23.温度变化对科氏力的大小(无影响),但对测量管的扭曲(有影响),因为温度变化对流量管的弹性系数(有影响 )。24.静压式液位计是根据流体(静压平衡   )原理而工作的,它可分为(压力)式和(差压)式两大类。25.各种射线都具有不同的能量,同种射线的(能量)越高,(穿透 )能力越强。
26.用于工业核仪表的射线多为(  β  )、(γ  )、(Χ  )射线,也有用(α  )射线的。27.从 PLC 应用系统的角度考虑,可以将系统分成(硬件部分)和(软件部分)。28. 流量装置被检仪表前直管段长度可取流量计运行管直径的(30)到(50)倍,被检仪表后直管段长度(10)到(15)倍。29.涡轮流量变送器输出信号的(频率)与流量成正比。30.直行程电动执行机构通常用来推动(直通单座阀)、(双座阀)、(三通阀)、(角型阀)等,它直(阀体)上与(阀杆)相连接。31.应用最广泛的工业核仪表是(料位计)、(密度计)、(厚度计)、(核子称)。32.自动调节系统常用的参数整定方法有(经验法)、(衰减曲线法)、(临界比例度法)、(反应曲线法)33.测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路(串联)。为了使电流表的接入不影响电路的原始状态身的(内阻抗)要尽量小。34.构成 A/D 转换器的方法有:(计数式 A/D 转换)、(逐次逼近型 A/D 转换)、(双积分式 A/D 转换)、(串-并行 A/D 转换)。35.开关是一种简单的(压力控制装置)。当被测压力达到额定值时,压力开关可发出(警报或控制)信号。36.压力开关的工作原理是:当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端(产生位移)直接或经过比较后推动(开关元件),改变(开关元件)的通断状态,达到控制被测压力的目的。37.压力开关采用的弹性元件有(单圈弹簧管)、(膜片)、(膜盒)及(波纹管)等。38.开关元件有(磁性开关)、(水银开关)、(微动开关)等。39.开关形式有(常开式)和(常闭式)二种。40.调节方式有(两位式)和(三位式)二种。41.当测量稳定压力时,正常操作压力应为量程的(1/3~2/3),最高不得超过测量上限的(3/4)。.42.当测量脉动压力时,正常操作压力应为量程的(1/3~1/2),最高不得超过测量上限的(2/3)。43.当测量高压压力时,正常操作压力应为量程的(3/5)。44.力—气转换部分则通过杠杆和气动部件把测量力转换成(标准的气压信号)。45.中差压变送器的膜盒比高差压的(大),而比低差压的(小)。46.双杠杆差压变送器量程调整范围比单杠杆差压变送器(大)。47.单杠杆式差压变送器量程调整是改变(反馈波纹管支点位置和有效面积);双杠杆差压变送器是改变(副杠杆支点的位置);矢量机构差压变送器是改变(矢量板的方向)。48.用于测量流量的导压管线、阀门组回路中,当正压侧阀门或导压管泄漏时,仪表指示(偏低);当负压侧阀门或导压管泄漏时,仪表指示(偏高);平衡阀泄漏时,仪表指示(偏低)。正压侧导压管全部堵死,负压侧畅通时,仪表指示(跑零下)。49.涡轮流量计是一种(速度)式流量计。50.在测量范围内涡轮流量变送器的仪表常数,是在(常)温下用(水)标定而得。51.按输入信号形式分,数字显示仪表有(电压)型和(频率)型两类。52.(电压)型数字仪表一般和输出电压的传感器或变送器配合使用。53.(频率)型数字仪表一般和输出频率的传感器或变送器配合使用。54.在数字仪表的显示中,其中位表示(最高位为 0 或 1)。
55.模—数转换器的功能是(把连续变化的模拟量转变为在数值上等价的离散数字量)它是数字显示仪表的核心部件。56.电子电位差计和电子平衡电桥是自动平衡显示仪表的两种基础仪表,它们不同之处仅在于(测量电桥)。57.浮力式液位计可分为(恒)浮力式液位计和(变)两大类。58.恒浮力式液位计是根据(浮子)所受的(位置)随液位的变化来进行液位测量的。59.变浮力式液位计是根据(浮筒)所受的(浮力)随液位的变化而进行液位测量的。60.力平衡式压力变送器利用力平衡原理将弹性元件受压后产生的(集中力)变换成电量。61.节流式流量计是应用(伯努利)原理进行流量测量的。62.对易汽化液体流量测量导压管进行伴热时要防止(过热)而造成液体导压管中汽化产生(假压差)。63.流体运动速度越高,放热系数越(大)。64.沉筒式液位计的量程由其检测部分的(长度)来决定。65.沉筒式液位计是由一根(两)端封闭的(空心)的长圆柱形制成,它可用于(密度)不同的介质液位的测量。66.为使校验工作简便易行,可将沉筒液位计的检测部分用两段(实)心的材料组装而成,上一段叫(固定)段,下一段叫(浮力)段。67.用浮筒式液位计测量液位是基于(阿基米德)原理。68.用浮筒式液位计测量液位时的最大测量范围就是(浮筒)长度。69.液柱式压力计是基于(液体静力学),原理工作的。用于测量小于(200KPa)的低压、负压或压差。70.自动调节仪表按所使用的能源不同可分为(气动调节仪表 ),( 液动调节仪表 ),( 电动调节仪表 )和混合式调节仪表。。71.自动控制系统内测温传感器主要使用( 热电偶 )和( 热电阻 )两种。 。72.自动调节仪表按所使用的能源不同可分为(气动调节仪表 ),( 液动调节仪表 ),( 电动调节仪表 )和混合式调节仪表。。73.PID 调节器的整定参数是( 比例带 ),( 积分时间 )和( 微分时间 )。。74.自动控制系统的执行器按能源不同分为(气动 ),( 电动 )和( 液动 )。。75.调节系统中,若衰减率 ψ<0,则调节系统是( 增幅振荡 )过程。。76.比例调节器的整定参数是( 比例带 )。 。77.积分调节器的整定参数是( 积分时间 )。 。78.比例积分调节器(PI)的整定参数是(比例带)和(积分时间 )。 。79.PID 调节器的整定参数是( 比例带 ),( 积分时间 )和( 微分时间 )。。80.调节过程的准确性用( 稳态误差 )表示。。81.集成运算放大器的应用电路包括( 信号运算 )和( 信号处理 )两种。82.管路系统必须保证流速(均匀),不致产生(涡流)、(脉动)和(共振)等。。83.在流体流量标准装置中,常用的流体为(水),也有用(油)作为标定介质。84.流体稳压的方法有(水塔稳压)法和(压力容器稳压)法。其中(水塔稳压)法稳压精度较高,但压力受(水塔高度)的限制。85.使用方根流量刻度时最大流量不超过满刻度的(95%);正常流量为满刻度的(70~80%);最小流量不小于满刻度的(30%)。
86.为了使用流量系数的变化在允许范围内,差压式流量计的量程比应为(3)左右,最大不超过(4),最低流量测量值应在流量刻度的(30%)以上。87.为了保证压力表的连接严密不漏,安装时,应根据被测压力的特点和介质性质加装适当的密封垫片。测氧气压力时,不得使用浸(油)垫片、(有机)化合物垫片;测量乙炔压力时,不得使用(铜)垫片。88.弹性式压力计是根据弹性元件的(变形)和所受压力成比例的原理来工作的。当作用于弹性元件上的被测压力越大时,则弹性元件的(变形)也越大。89.常用的弹性式压力表有(膜片)式、(波纹管)式和(弹簧管)式,其中以(弹簧管)式压力表用得最为广泛。90.当雷诺数小于(2300)时流体流动状态为(层)流。91.当雷诺数大于(40000)时流体流动状态为(紊)流。92.超声波流量计的测量方法基本有( 时差 )、(频差 )、(多普乐)三种。。93.稳定性是指在规定工作条件下,输入保持恒定时,仪表输出在规定时间内保持不变的(能力)。94.零漂是指仪表在参比工作条件下,输入一个恒定的值时的(输出变化)。95.当用仪表对被测参数进行测量时,仪表指示值总要经过一段时间才能显示出来,这段时间称为仪表的(反应时间)。如果仪表不能及时反映被测参数,便要造成误差,这种误差称为(动态误差)。96.动态误差的大小常用(时间常数)、(全行程时间)和(滞后时间)来表示。263.时间常数是当输入阶跃变化时,仪表的输出值到达其稳定值的(63.2%)所需时间。97.在 ;差压变送器的最小调校量程使用时,则最大负迁移为量程的(600%),最大正迁移为(500%),如果在 ;的最大调校量程使用时,则最大负迁移为(100%),正迁移为(0%)。98.转子流量计的浮子材料是(不锈钢)、(铜)、(铝)、(塑料)等,在使用中可根据流体的(物理)性质加以选用。99. 数字电路中的基本逻辑关系有(与)(或)(非)三种。100. 自动调节系统常用的参数整定方法有(经验法)、(衰减曲线法)、(临界比例度法)、(反应曲线法)。
单项选择1.在流量补偿中进行的压力、温度修正是修正的( A   )误差.   A.系统误差;   B.偶然误差;   C.疏忽误差;   D.随加误差2.若一台 ;压力变送器接线有接地现象,则会(   A ).   A.电压降低;   B.电压升高;   c.电流降低;  3.测量稳定压力时,被测介质的最大工作压力不得超过仪表量程的(  C  ).   A.1/2;     B.1/3;    C.2/3;     D. 3/54.一台 ;压力变送椿量程范围为 o~300kPa,现零位正迁 50%,则仪表的量程为(  B  )。   A.150kPa;  B.300kPa;  C 450kPa;  D.250kPa5.若一台压力变送器在现场使用时发现量程偏小,将变送器量程扩大,而二次显示仪表量程未做修改,则所测压力示值比实际压力值( B   ).
   A.偏大;      B.偏小;    C.不变6. 过渡过程品质指标中,余差表示(   A ).   A.新稳击值与给定值之差;       B.测量值与给定值之差;   C.调节参敷与被调参数之差;     D.超调量与给定值之差7.关于调节系统方块图的说法,正确的是( B   )。   A.一个方块代表一个设备;   B.方块间的连线代衰的是方块间物料关系;   c.方块间连线代表方块间能量关系;   D.方块间连线只代表信号关系8.锅炉燃烧调节中的风量调节一般选用(B    ).   A.均匀调节系统; B.比值调节系统;  C.前馈调节系统;  D.三冲量调节系统9.在研究动态特性时可以将(   C )看作系统对象环节的输入量.   A.干扰作用;   B.控制起作用;  C.干扰作用和控制作用; D.测量仪表辖信号10.正确选择压缩机防喘振调节阀作用形式是( C   ).   A.阀前式;     B.气开式;     C.气关式;       D.阀后式11.我国生产的单、双座调节阀,R 值一般为(B  ).   A.10;       B.30;      C.5012.(  A  )是采用扫描方式工作的.   A.可编程序控制器;    B.工控机;    C.普通 PC 机;     D.单片机13.对于西门子 PLC,FB 表示的是( A   ).   A.功能块;     B.组织块;     C.功能调用;     D.数据块14.油压千斤顶在使用的过程中只允许使用的方向是(B    )。A、水平;   B、垂直;   C、倾斜;   D、任意方向15.分析质量数据的分布情况,用(   C )A、控制图;B、排列图;C、直方图;D、因果图16.特殊工序是指(   C )A、需要有特殊技巧或工艺的工序;B、有特殊质量要求的工序;C、加工质量不能通过其后产品验证和试验确定的工序;D、关键工序17.转子流量计中流体流动方向是(  B  )A、自上而下;     B、自下而上;     C、都可以18.用压力法测量开口容器液位时,液位的高低取决于( B   )。A、取压点位置和容器横截面;B、取压点位置和介质密度,C、介质密度和横截面,19.调节阀在实际运行时阀位应当在( A   )为适宜。    A、30%~80%;     B、15%~90%;     C、20%~100%20.有一气动阀门定位器表现为有输入信号无输出压力,你认为造成的主要原因有(   B )    A、阀内件卡涩等故障;     B、放大器故障;     C、喷嘴挡板污垢21.控制高粘度、带纤维、细颗粒的流体,选用( D   )最为合适。A、蝶阀;     B、套筒阀;     C、直通双座阀;     D、偏心旋转阀 22.ST;系列智能变送器的传感器是( B   )。A、硅电容;            B、复合半导体;          C、硅谐振
23.双法兰变送器的响应时间比普通变送器要长,为了缩短法兰变送器的传送时间,变送器的环境温度( A   )A、不宜太低;          B、不宜太高;            C、要恒定24.有一法兰规格为 ANSI 150 LB 3″,它的实际使用压力为(C    )A、150LB;      B、大于 150LB;      C、可能大于也可能小于 150LB25.被分析的气体内含有固体或液体杂质时,取源部件的轴线与水平线之间的仰角应大于(  B   )度。    A、20; B、15; C、30;D、4526.串级调节系统的方块图中有两个调节器、两个变送器、两个被测对象和(  C    )     A、三个给定值;            B、四个给定值;           C、两个给定值27.质量管理是一个组织(   C   )工作的一个重要组成部分。     A、职能管理;    B、专业管理;     C、全面管理;     D、经济管理28.单位时间内流过某一截面处的介质( A ),称为体积流量。A、体积数量            B、质量数量             C、累积总量29.差压式流量计由以下( A )三部分组成。A、节流装置、连接管路、测量仪表      B、孔板、阀门、流量计C、喷嘴、连接电缆、流量计。30.XCZ—101 型温度指示仪的外接电阻值注明在仪表刻度板上,一般为(B )1 欧。A、5             B、15             C、25。31.兆欧表使用中需根据被测对象不同来选择不同的( A )等级。A、电压           B、电流             C、电阻。32.转子流量计中转子上下的压差由(C)决定A 流体的流速;       B 液体的压力;          C 转子的重量。33.转子流量计必须(A)安装A 垂直;           B 水平。34.转子流量计中的流体流动方向是(B)A 自上而下;              B 自下而上;            C 自上而下或自下而上都可以35.继电器是一种能借助于(B )或其他物理量的变化而自动切换的电器。A、机械力             B、电磁力               C、永磁力36.U 型管压力计的零点在标尺中央,管内充水或水银,测压时, U 型管一端接被测压力,另一端通大气,则两管有压差产生,那么( C )为被测压力值。A、上升侧至零点的液柱高    B、下降侧至零点的液柱高  C、两管至零点液柱的总和37.双波纹管差压计是基于( B )原理而工作的。A、力平衡             B、位移平衡              C、压力平衡38.YTK 系列压力控制器系借助弹性元件的作用以驱使(C )工作的压力控制仪表。A、终端开关               B、继电器             C、微动开关。39.切换阀是测量微压或负压的辅助设备,常与膜盒式压力表配合使用,以实现( C )脉冲管轮换接通的目的。A、一个微压计与一根    B、两根微压计与多根      C、一个微压计与多根。40.气体测量管路从取压装置引出时,应先向上 600mm,使受降温影响而析出的水分和尘粒能够向下( A )以免流入测量管路而造成堵塞。A、导回主设备           B、放掉              C、蒸发。41.程序控制属于断续控制,适用于接事先安排好的 ( A ),分段实行逐次控制的场所。A、顺序或条件             B、调节步骤              C、控制过程
42.模拟调节器的硬手操和软手操正确的说法是(  B    )A、硬手操到自动方式之间的切换为无平衡无扰动切换B、软手操与自动方式之间的切换为无平衡无扰动切换C、硬手操与软手操自动方式之间的切换都是无平衡无扰动切换D、软、硬手操与自动之间都不是无平衡无扰动切换。43.三型调节器的输入与输出正确的说法是( C    )。A、输入为 0~5V DC,输出为 4~20mA DCB、输入为 0~20mA DC,输出为 0~20mA DCC、输入为 1~5V DC,输出为 4~20mA DCD、输入为 4~20mA DC,输出为 4~20mA DC44.模拟调节器可以(  A  )A、进行偏差运算和 PID 运算        B、只能进行偏差运算C、只能进行 PID 运算               D、既不能进行偏差运算,也不能进行 PID 运算。45.调节器的比例度和积分时间正确说法是(B    )A、比例度越大,比例作用越强B、积分时间越小,积分作用越强C、比例度越大,比例作用越弱,积分时间越大,积分作用越强D、比例度越小,比例作用越弱,积分时间越小,积分作用越弱46. 下列不正确的说法是( D   )。   A.调节器是控制系统的核心部件;   B.调节器是根据设定值和测量值的偏差进行 PID 运算的;   C.调节器设有自动和手动控制功能;   D. 数字调节器可以接收 4 一 20mA 电流输入信号47.一般认为,经过(A    )时间后,动态过程便结束了.   A.3T;      B.T ;      C.5T;       D.10T48.对调节系统最不利的干扰作用是(B    ).   A.阶跃干扰;     B.尖脉冲干扰;     C.宽脉冲干扰;     D.随机干扰49.(   D )存在纯滞后,但不会影响调节品质.   A.调节通道;    B.测量元件;      C 变送器;        D 干扰通道50.分程调节系统中两阀信号范围分段由( C   )实现.   A.调节器;      B.电气转换器;     C.阀门定位器;   D.变送器
四、多项选择1. 被调参数选择应遵循的原则有(ABCD   )A、能代表工艺操作指标或能反映工艺操作状态B、可测并有足够大的灵敏度          C、独立可控D、尽量采用直接批标                E、必须采用工程单位2. 典型调节系统方块图由(ABCDE    )等环节组成。A、调节器     B、测量元件     C、调节对象     D、调节阀   E、比较机构3. 电容式、振弦式、扩散硅式等变送器是新一代变送器,它们的优点是。(ABCD)A)结构简单     B)精度高      C)测量范围宽,静压误差小      D)调整、使用方便4. 仪表变差引起的原因有(   ABC   )A、传动机构的间隙               B、运动部件的摩擦    C、弹性元件的弹性滞后           D、读数不准
5. 法兰变送器的响应时间比普通变送器要长,为了缩短法兰变送器的传送时间:(AC)A).毛细管尽可能选短;         B).毛细管应选长一点;C).毛细管直径可能小;         D).毛细管直径应大一点。6. 分散控制系统(DCS)一般由(ABCD)组成。A、过程输入/输出接口   B、过程控制单元     C、CRT 操作站    D、高速数据通路7.  下列 DCS 系统属于 Honewell 公司产品的有(  A B    )。A.TDC-; B.S; C.INFI-90  D.MOD-3008. DCS 控制系统又称为(  B D     )。A.集中控制系统    B.分散控制系统    C.计算机控制系统     D.集散控制系统9. 分布式控制系统式用了( A B C D     )现代高科技最新成就。A.计算机技术     B.通讯技术        C.CRT 技术           D.自动控制技术10. 一流量用差变配合标准孔板测量,下列哪些情况可能使二次表指示增大__①③__。       ①   节流件上游直管段 5D 处有调节阀。29       ②   孔板方向装反。       ③   节流件安装偏心率超出规定。       ④    极性接反。11.  带三阀组的液位测量仪表,下列哪些情况使指示偏小。_①③ __          ① 正压侧导压管或阀门漏      ②   负压侧导压管或阀门漏     ③ 平衡阀漏                 ④   负压侧导压管堵12. 下列关于阀门定位器作用描述正确的是①③       ① 改变阀门流量特性         ②    改变介质流动方向       ③ 实现分程控制             ④    延长阀门使用寿命13.   下列 DCS 系统属国产 DCS 的有(②③④ )。①TDC3000     ② HS2000      ③ SUPCON-JX     ④ FB-200014. 我们无法控制的误差是(②④ )。① 系统误差;     ②偶然误差;    ③疏忽误差;      ④随机误差15. 串级调节系统的方块图中有( ABDE     )   A、两个调节器;B、两个变送器;C、两个调节阀;D、两个被测对象;E、两个给定值16. 按误差数值表示的方法,误差可以分为(A、B、C) A.绝对误差     B.相对误差     C.引用误差      D.系统误差17. 用一只标准压力表来标定 A、B 两块压力表,标准压力表的读数为 1MPa,A、B 两块压力表的读数为 1.01MPa、0.98MPa,求这两块就地压力表的修正值分别为(A、D )A.-0.1             B.0.1         C.-0.2            D.0.218. 评定仪表品质的几个主要质量指标(A、B、C、D)A.精度    B.非线性误差   C.变差    D.灵敏度和灵敏限     E.动态误差19. 下列属于电气式物位测量仪表的有(A B C D     )。A.电阻式      B.电容式      C.电感式      D.热敏式20. 对象特性的实验测取常用的方法有( A C D      )。A.阶跃响应曲线法      B.最小二乘法      C.频率特性法      D.矩形脉冲法21 电容式、振弦式、扩散硅式等变送器是新一代变送器,它们的优点是。(1、2、3、4)1)结构简单     2)精度高       3)测量范围宽,静压误差小       4)调整、使用方便22. 2.若一台 ;压力变送器接线有接地现象,则会(  AD  ).   A.电压降低;  B.电压升高;  c.电流降低;  D.电流增大23. 仪表管路按其作用可分为(ABCDEF)
    (A)测量管路;        (B)取样管路;   (C)信号管路;   (D)气源管路;        (E)伴热管路;    (F)排污及冷却管路。24. 汽轮机振动表一般由(ABC)部分组成。     A. 振动传感器、   B 振动放大器、   C 显示仪表组成、    D 连接导线25. 热工仪表的质量好坏通常有(BCD)主要指标评定。A.外观。        B 准确度、      C 灵敏度、        D 时滞26. 选择调节参数应尽量使调节通道的( BCD    )A、功率比较大            B、放大系数适当大C、时间常数适当小        D、滞后时间尽量小E、偏差信号尽量小27、被调参数选择应遵循的原则有(ABCD   )A、能代表工艺操作指标或能反映工艺操作状态B、可测并有足够大的灵敏度          C、独立可控D、尽量采用直接批标                E、必须采用工程单位28. 电容式压力变送器的调校分(ABCD)部分。   A 零位调整、     B 量程调整、    C 阻尼调整、    D 线性调整;29. 分程调节应用在(123      )。1).扩大调节阀的可调范围 2).满足工艺要求在一个调节系统中控制两种不同介质 3).用于放大倍数变化较大的对象 4).安全生产防护措施 E.用于大滞后对象30. 阀门定位器的作用主要有(12345)1)改善调节阀的静态特性,提高阀门位置的线性度;2)改善调节阀的动态特性,减少调节阀信号的传递滞后;3)改变调节阀的流量特性;4)改变调节阀对信号压力的响应范围,实现分程控制;5)使阀门动作反向。31. 直通双座调节阀阀体内有两个阀芯和两个阀座,主要特点是(124)1)许用压差大,DN100 的阀,ΔP 为 280KPa;2)流通能力大,DN100 的阀,C=160;3)泄漏量小,标准泄漏量为 0.01%C;4)泄漏量大,标准泄漏量为 0.1%C。32. 角行行程电动执行机构——输出角位移,用来推动(123)1)碟阀、        2)球阀、        3)偏心旋转阀          4 程控阀33. 和介质不接触的物位计有(123 )1)超声波物位计,  2)雷达物位计,  3)激光物位计,     4)浮子式液位计34. 热电偶产生热电势的条件是:( )1)两热电极材料相异,              2)两接点温度相异,3)两热电极材料相同,             4)两接点温度相同。35 适用于测量脏污介质的有(45)1).标准孔板;           2).标准喷嘴;             3).标准文丘利管;4).1/4 圆喷嘴;           5).双重孔板;               6).圆缺孔板36. 一些测量特殊介质的压力表,采用哪些颜色的标注的是对的(123456)1)氢气压力表——深绿色  2)乙炔压力表——白色   3)燃料气压力——红色 4)氯气压力表——褐色   5)氨气压力表——黄色    6)氧气压力表——天蓝色。
37. DDZ-Ⅲ 型仪表与 DDZ-Ⅱ 型仪表相比,有(1、2、3)主要特点。1)采用线性集成电路       2)采用国际标准信号制       3)集中统一供电38. 如作精确测量,因而必须单独进行标定的有(D、E、F)。A 标准孔板;           B 标准喷嘴;           C 文丘利管;D 1/4 圆喷嘴;          E 双重孔板;            F 圆缺孔板39. 联锁线路通常由( A、B、D )三部分组成A 输出回路;      B 输入回路      C 数字回路       D 逻辑回路40. 符合国标 GB0;规定,可以直接使用,不须进行标定的有(A、B)。A 标准孔板;          B 标准喷嘴;           C 文丘利管;D 1/4 圆喷嘴;         E 双重孔板;            F 圆缺孔板41. 安装电容式差压变送器应注意(1、2)1)剧烈振动               2)腐蚀42. 下列 DCS 系统属国产 DCS 的有(②③④ )。①TDC3000      ② HS2000     ③ SUPCON-JX     ④ FB-200043. 一流量用差变配合标准孔板测量,下列哪些情况可能使二次表指示增大__①③__。       ①   节流件上游直管段 5D 处有调节阀。29       ②   孔板方向装反。       ③   节流件安装偏心率超出规定。       ④    极性接反。44. 调节阀全关后泄漏量大的原因主要有( ABCDE )A、阀芯、阀座密封面腐蚀、磨损B、阀座外圆与阀体连接的螺纹被腐蚀、冲刷C、阀内件之间有异物D、介质压差大于执行机构的输出力E、阀杆弯曲,导向性差45. 集散控制系统的基本特点是(AB)  A 集中管理、B 分散控制.、C 分散管理、D 集中控制46. 集散控制系统的通信网络有(ABCD)结构形式.A 星形、     B 环形、     C 总线型、     D 组合网络结构47. 仪表工程应具备哪些条件方可施工(ABCD)    A)设计施工图纸、有关技术文件和必要的仪表安装使用说明书已齐全;B)施工图纸已经过会审;C)已经过技术交底及必要的技术培训等技术准备工作;D)施工现场已具备仪表施工的条件。48. 选择执行机构和调节阀的依据是(ABCDE)A 根据工艺条件,选择合适的调节阀结构形式和材质。B 根据工艺对象的特点,选择合适的流量特性。C 根据工艺操作参数,选择合理的阀门尺寸。D 根据阀杆受力大小,选择足够推力的执行机构。E 根据工艺过程的要求,选择合适的辅助装置。49.  现场用孔板和差变测量蒸汽流量,工艺反应仪表示值偏低,列出可能的主要原因(ABCDE)。A 孔板方向装反……这时流速缩颈与孔板距离比正确安装为远,致使孔板后取压孔测压值增高,造成压差下降,需重新装正。
B 正压阀、正压侧的排污阀漏或堵C 三阀组中的平衡阀未关严或阀虽旋紧仍有内漏,需关严或更换。D 变送器静压误差大E 变送器零点偏高50. 调节阀常用的填料有(12)1)V 形聚四氟乙烯填料     2)O 形石墨填料     3)塑料     4)石棉
五、计算题11.一被测介质压力为 1.OMPa,仪表所处环境温度为:ta=55℃,用一弹簧管压力表进   行测量,要求测量精度 δa 为 1%,请选择该压力表的测量范围 Pd 和精度等级 δd?(温   度系数 β 为 0.0001)解:根据规定,被测值不超过仪表量程 Pd 的 2/3,则有 2/3Pd≥Pa,Pd≥3/2 Pa =3/2×1.O=1.5MPa所以压力表的测量范围应选择 0 一 1.6MPa。温度附加误差: ΔPF=Pdβ(ta-25)=1.5×O.0001×(55-25)=0.;Mpa 压力表允许误差:δd=要求测量精度一温度附加误差=1×l%-0.5 Mpa仪表精度为(O.-0)×100%=O.34%所以应选择一测量范围为 0~1.6MPa,精度为  0.25 级的压力表。
2.用单法兰液面计测量开口容器液位,液面计已经校好,后因实际维护需要,仪表安       装位置下移了一段距离 ΔH,通过计算求出仪表的指示将怎样变化?该如何处理?解:设介质的最低液位为法兰的中心,当液位是低时,液面计正压侧所受压力为 Hρg(ρ 为液面计毛细管中充灌液的密度),调校时应把 Hρg 正迁移掉。但若迁移好后,仪表又下移了一段距离 ΔH,则液位最低时,仪表正压侧所受压力为 Hρg+ΔHρg,相当于正压室又多了ΔHρg,所以液面计的输出要上升,此时若要保证测量准确,需将 ΔHρg 也正迁移掉才行。
3.通过推导说明浮球液位计是如何测量界面的,其条件是什么?解:设浮球自重为 G,体积为 V,浮球在介质中的体积分别为 V1、V2,两介质的密度分别为 ρ1、ρ2。   根据浮球液位计测量原理,浮球的重量 G 等于浮球在两界面上两种介质内浮力的总和,即 G=V1ρ1+ V2ρ2    则 V2=(G- V1ρ1)/ρ2=[G-(V- V2)ρ1]/ρ2=(G- Vρ1)/(ρ1-ρ2)      由公式可以看出,如果 ρ1、ρ2、V、G 不变,则 V2 也不变。当界面变化时,浮球将随界面发生同步变化而带动液位计指示出容器的实际液位.其条件是浮球自重 G,体积 V,两介质重度 ρ1、ρ2 都不能变化。
4.工业上常用测量储罐底部液压的方法来计算罐内液体的质量,如图所示,先插一导管在罐内,然后向导管内通压缩空气,当有气泡从液面冒出时,关死截止阀,停止通气,测得 B 处压力 P2 为 0.16MPa,若储罐截面积为 500m2,罐底和侧压处的距离为8m,求罐内液体的质量为多少?             解:    由于压缩空气密度比
常 压 时 大 , 所 以 应 考 虑 空 气 重 量 所 产 生 的 压 力 , 即 P2= P1+Δρ2gh    (1)  式中,为因压缩而增加的空气密度.    根据气体方程  Pa/P2=(Pa+P1)/(P2+ΔPa)→Δρ2= P1ρ2/ Pa   (2) 式中,Pa为大气压力;ρ2 为空气密度。将式(2)代人式(1)得 P2 = P1+ P1ρ2gh/ Pa = P1(1+ρ2gh/ Pa)    查表得 ρ2=1.2kg/m3,Pa=1.01×lO5Pa 所以 P2 = P1 (1+1.2× 9.81×8/1.01×105)Pa    即 P1=O.;P2  而 P1=mg/A  →  m= P1A/g    所以罐内液体质量 m=O.×lO6×500/9.81=8147.6t
5.用浮筒液位变送器测量锅炉汽包水位,已知正常工况下,饱和蒸汽的压力为l0.00MPa(绝压),对应的饱和水的密度为 ρW=688.4 kg/m3,饱和蒸汽的密度:ρS=55.6 kg/m3,浮筒长度 L=800mm,该浮筒变送器用密度 ρl=;kg/m3 的水校验时,且忽略饱和蒸汽的影响,即认为 ρS=0,试计算在正常工况下,当实际汽包内的水位已降至 0%时,仪表指示的水位为 多少?解:校验时认为水位为 100%时,产生的浮力芦 F100=LsρWg   由于认为 ρs=0,则校验水位为 0%时,浮力 F0=0。 而实际上,水位为 0%时,产生的浮力为 F0 实=LSρsg   所以,实际水位为 0%时,仪表指示的水位 h 为h=LSρsg/ LSρWg=ρs/ρW =55.6/688.4=8.1%
6. 化简图所示的方块图并写出闭环传递函数。
            
解:                  传 递 函 数G(S)=C/R=G1G2/(1+ 
G2H1+G1 
7.化简图所示传递函数方块图井写出传递函数.             解:                  传 递 函 数G(S)=C/R=G1G2/(1+ 
G2H1+G1 
8.求图所示对数幅频特性的传递函数,并计算动态参数。
          
解:该系统由一阶惯性环节加比例环节构成,转折频率ω = 10 , 则 惯 性 环 节 为 1/(0.1s+1)。所 以   201gK = 20 , K = 10 ,故该系统传递函数为 G(s)=10/(0.1s+1)·
9.某比值调节系统,主动量流量变送器量程为 F1=0~;m3/h,从动量流量变送器量程 F2=O~;m3/h;由孔板产生差压信号,设有开方功能,工艺要求 F2/F1=3。试求比值器应为多大系数.解:Kˊ=K×F1max/ F2max=3×.4
10.某由气动单元组合仪表构成的比值调节系统,气动比值器范围为 0~4,信号范围为0.2~1.Obar(1bar=lO5Pa),比值系统投运中测得比值器输出信号为 0.6bar,问此时比值界比值系数为多大? 解:①(O.6-0.2)/(1.0-0.2)=0.5    ②Kˊ=4×O.5=2
11.某由电动Ⅲ型仪表组成的比值调节系统,主动量流量范围为 0~400N m3/h,从动量流量范围为 0~600N m3/h,运行中仪表人员测得比值器输出电流为 12mA,按设有开方器考虑,求此时主从动量比值为多少?  (比值器量程为 0~4).解:①(12-4)/(20-4)=O.5    ②0.5×4=2.O     ③2.0×400/600=1.3
12.有两台气动薄膜套筒调节阀,其可调比 R1=R1=50,第一台调节阀的最大流量Q1max=lOO m3/h,第二台调节阀的最大流量 Q2max=10 m3/h,若采用分程控制时,可调比是多少?解:第一台阀的最小流量为 Qlmin=100/50=2m3/h      第二台阀的最小流量为 Q2min=10/50=0.2 m3/h      则两台阀总可调比为 R=Qlmax/Q2min=100/0.2=500
13.一根 Φ273×10 的钢管,求其每米的重量为多少千克?(已知钢密度 ρ=7800kg/m3)解:先求出钢管每米的金属体积,再乘以密度即可。        管子金属体积=管子截面积×长度        管子截面积=管外径面积—管内径面积        管外径面积={D/2}2π=O.2372/4×π=58.50×lO-3(m2)        管内径面积={D-2δ/2}2π=(O.237-2×0.01)2/4×π=50.25×lO-3(m2)        管子截面积=58.5×lO-3- 50.25×lO-3=8.25×lO-3 (m2)        管子金属体积=8.25 lO-3-3×l=8.25 lO-3 (m3)每米管子的重量为:体积×密度(V×ρ),即 8.25×lO-3×(kg)14. 有两台测温仪表,其测量范围分别是 0~800℃和 600~1100℃,已知其最大绝对误差均为±6℃,试分别确定它们的精度等级。解:据基本误差 δm=Δmax/(A 上-A 下)×100%可得  δm1=6/(800-0)×100%=0.75%
  δm2=6/()×100%=1.2%    根据常用工业仪表的精度等级系列,测量范围为 0~800℃的测温仪表应定为 1 级精 度,测量范围为 600~1100℃的测温仪表应定为 1.5 级精度。
15. 有一台气动差压变送器,表量程为 25000Pa,对应的最大流量为 50t/h,工艺要求 40t/h时报警。问:(1)不带开方器时,报警值设在多少?(2)带开方器时,报警值设在多少?解:1. 不带开方器时对应 40t/h 流量的差压ΔP1=25000×(40/50)2=16000Pa对应 40t/h 流量的输出P 出 1=()×80+20=71.2 KPa所以报警值 S=71.2 KPa2. 带开方器时因为 ΔQ=K×ΔP对应 40t/h 流量的差压ΔP2=25000×(40/50)=20000Pa对应 40t/h 流量的输出P 出 2=()×80+20=84 KPa所以报警值 S=84 KPa
16.  仪态精度为 0.5 级的电桥,下线刻度为负值,为全量程的 25%,该表允许绝对误差是1℃,试求该表的上下限。解: 量程为 1℃/0.005=200℃         下限值为-(200℃×25%)=-50℃          该表刻度上下限为 -50℃--150℃。
17. 某套节流装置蒸汽流量计,原设计的蒸汽压力为 2.94MPa,温度为 400℃。实际使用中,被测处蒸汽压力为 2.84MPa(温度不变),当流量计指示数为 102t/h,求实际流量为多少吨/小时?(水蒸汽密度表:2.94MPa、400℃时 ρ=9.8668kg/m3;     2.84MPa、400℃时ρ=9.;kg/m3)
解:M 实际=M 设计×SQRT(ρ 实际÷ρ 设计)    =102t/h×SQRT(9.8)     =102t/h×0.9825    =100.2 t/h所以:真正的流量是 100.2 t/h
18. 用差压变送器测流量,差压为 25Kpa,二次表量程为0-200T/h,差压变送器输出电流为 4—20mA,试 80T/h、100T/h 时对应的差压值和电流值是多少?解:根据差压流量公式:F2=K×△p△px/△p=(Fmax/F)2△px=△p(Fmax/F)2=)2=4000PaI=(Fmax/F)×16+4=6.56mA△px=) 2=6250I=(100/200) 2 ×16+4=8 mA
19. 试计算三只并联仪表箱内的总电阻。解:设每只仪表箱的内阻为 r,并联仪表箱的总内阻为 R,由电阻并联可知:1/R=1/r1+1/r2+1/r3所以 1/R=3/r R=r/3
20. 一个比值调节系统,G1 变送器量程为 O~;m3/h,G2 变送器量程为 O~1;m3/h,流量经开方后再用气动比值器或者采用气动乘法器时,  若保持 G2/G1=K=1.2,问比值器和乘法器上的比值系数应设定在何值上?解:①采用气动比值器时,因为流量经差压变送器然后使用开方器,这时求取设定值的公式为 Kˊ=K×G1max/ G2max=1.2×=0.96,所以比值器上比值系统应设定为 0.96。② 采用气动乘法器时,因为这时求取设定值的公式为:PB=80K×G1max/ G2max +20=80×1.2×+20=96.8kPa  所以气动乘法器设定值应为 96.8kPa。
六、案例分析1. 有一 EJA 智能变送器,启动以后输出不变化,该如何检查?解:1)连接手持终端 BT200,并让它进行自诊断.EJA 的自诊断功能是很强的,属于编程组态面的错误,过程变量的异常情况,它都能诊断出来。     2)检查引压导管连接情况,包括导管的连接、阀门的连接和开断是否正确,以及有无泄漏、堵塞等情况。
2. 怎样操作仪表三阀组,需要注意什么?解:操作仪表三阀组,需注意两个原则:      1)不能让导压管内的凝结水或隔离液流失;      2)不可使测量元件(膜盒或波纹管)受压或受热。   三阀组的启动顺序应该是(见图 a):    a.打开正压阀;    b.关闭平衡阀;    c.打开负压阀。   停运的顺序与上述相反,即:    a.关闭负压阀;    b.打开平衡阀;    c.关闭正压阀。       此外,对于蒸汽流量计和带负向迁移的液位计来说,见图(b).在启动或停运三阀组的操作过程中,不可有正、负压阀和平衡阀同时打开的状态,即使开着的时间很短也是不允许的。从图可知,在三个阀都开着的情况下,负压侧冷凝器里的凝结水或隔离罐里的隔离液将会流失,导致仪表指示不准,甚至被迫停运。
3. 如何检查氧气压力表内有无油脂?解:在进行氧气压力表示值检定时,应先检查表内有无油脂。方法是,先将纯净的温水注入弹簧管内,经过摇荡,再将水倒入盛有清水的器皿内。如水面上没有彩色的油影,即可认为没有油脂。
4. 被控对象、调节阀、调节器的正反作用方向各是怎样规定的? 解:被控对象的正、反作用方向规定为:当操纵变量增加时,被控变量也增加的对象属于“正作用”;反之,被控变量随操纵变量的增加而降低的对象属于“反作用”。       调节阀的作用方向由它的气开、气关型式来确定。气开阀为“正”方向,气关阀为“反”方向。      如果将调节器的输入偏差信号定义为测量值减去给定值,那么当偏差增加时,其输出也增加的调节器称为“正作用”调节器;反之,调节器的输出信号随偏差的增加而减小的称为“反作用”调节器。
5. 电接点压力表在检定时有些什么特殊的要求?  解:电接点压力表在检定时,除了检查示值精度之外,还需:     1)检查压力表的电器部分与外壳之间的绝缘电阻,一般应不小于 20MΩ(工作电压500V);     2)应检定信号误差,方法是将上限和下限的信号接触指针分别定于 3 个以上不同的检定点上(检定点在测量范围的 20%一 80%间任选)。要求标准表的读数与信号示值间的误差不超过最大允许基本误差绝对值的 1.5 倍。
6.  说明测量蒸汽流量的差压变送器安装后初次启动的操作步骤。解:应按下列步骤去操作:    1)检查各个阀门、导压管、活接头等是否已连接牢固;    2)检查二次阀和排污阀是否关闭.平衡阀是否打开;    3)稍开一次阀,然后检查导压管、阀门、活接头等,如果不漏就把一次阀全开;    4)分别打开排污阀,进行排污后,关闭排污阀;    5)拧松差压室丝堵,排除其中的空气;    6)待导压管内充满凝结水后方可启动差压变送器;    7)启动差压变进器应按打开正压阀.关闭平衡阀,打开负压阀的顺序。       此时仪表已启动完毕
7. 一台气动调节阀,若阀杆在全行程的 50%位置,则通过阀的流量是否也在最大流量的50%?解:不一定。要以阀的结构特性而定,在阀两端压差恒定的情况下,如果是快开阀,则流量大于 50%,如果是直线阀,则流量等于 50%,如果是对数阀(等百分比阀),流量则小于50%。
8. 如何敷设导压管?管子的坡度以多大为好?解:测量导管应沿水平敷设,但需根据不同的介质及测量要求有一定的坡度。各部位对坡度的要求也不一样,有的为 1:10.有的为 1:12,有的为 1:20。按国家标准,规定为 1:10一 1:100,其倾斜方向应保证能排除气体或冷凝液。      如果不能满足上述要求时,则需分段敷设管路,并在管路的集气处安装排气装置,集液处安装排掖装置。      如果被测介质易冷凝或冻结,则需加装伴热管并加保温。
9. 浮球式液位计的安装注意事项有哪些? 解:浮球式液位计的安装一方面要保证密封,需用轴、轴套、填料密封等构成的结构;另一
方面要保证浮球的位移能传送出去,安装时需考虑摩擦、润滑以及介质对仪表各部分的腐蚀等问题,特别是浮球、连杆、转动轴等各部分的连接应该做到既牢固又灵活,以免发生浮球脱落,酿成事故。
10. 可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置如何确定? 解:应根据所检测气体的密度确定,其密度大于空气时,检测器应安装在距地面 200---300mm 的位置;其密度小于空气时,检测器应安装在泄漏域的上方位置。
11. 画出与门、或门、RS 触发器符号,并列出其输出随输入变化的真值表(输入按两个考虑IN1、IN2,输出 Q)。
IN1 IN2 Q
IN1 IN2 Q
R=IN1 S=IN2 Q
12. 画出一带解锁开关的三选二逻辑图。
AND  
AND  
13. 现有一台精度为 0.5 级的测量仪表,量程为 0~1000℃。在正常情况下进行校验,其最大绝对误差为 6℃,求该仪表的 1、最大引用误差;2、基本误差;3、允许误差;4、仪表的精度是否合格。解:1、最大引用误差 δ=[6÷(1000-0)]×100%=0.6%2、基本误差=0.6%3、允许误差=±0.5%4、仪表精度不合格。因为该表的基本误差为 0.6%,   大于仪表允许误差±0.5%
14. 安装雷达液位计时,应注意哪些事项?解:(1)安装雷达液位计时,应避开进料口、进料帘和旋涡,因为液体在注入时会产生幅度比被测液位反射的有效回波大得多的虚假回波。同时,旋涡引起的不规则液位会对微波
信号产生散射,从而引起有效信号的衰减,所以应避开它们。(2)对于搅拌器的容器,雷达液位计的安装位置不要在搅拌器附近,因为搅拌时会产生不规则的旋涡,它会造成雷达信号的衰减。同时搅拌器的叶片也会对微波信号造成虚假的回波,特别是被测物体的相对介电常数较小或低液位时,搅拌器所造成的影响更为严重。(3)当雷达液位计用于测量腐蚀性和易结晶的物体液位时,为了防止介质对传感器的影响,制造厂一般都采用带有聚四氟烯测量窗和分享法兰式结构。这些部件的温度不能太高,聚四氟烯的最高温度为 200℃.为了避免高温对雷达天线的影响,也为了防止膜片上存在的结晶物影响仪表正常工作,要求法兰端面和最高液面之间至少有 100~800mm 的安全距离。
15. 在热电偶的安装中,热电偶的热端接地与不接地有何区别?解:热电偶热端与保护套管的管壁接触(相当于接地)较不与保护管接触,测量滞后要小得多,同时还可以减小干扰,提高测量的可靠性与精确度。但是,热电偶的工作端(热端)能否接地,需视二次表输入电路的结构形式而定。热电偶热端接地要求二次表输入电路与热电偶的热端不能有公共接地点
16. 在工艺介质为液体的水平管道上,垂直安装一套差压式流量测量系统,差压变送器是经过校验后安装上去的,仪表启用后发现指示值偏低,经核实工艺生产状况与孔板设计加工数据均无问题,试分析可能的原因并说明解决办法。至少说出三条原因。 解::① 孔板方向装反--这时流束缩颈与孔板距离比正确安装为远,致使孔板负压取压孔测压值增高,造成压差下降,需重新装正。 ② 正压取压管线中有气体或负压取压管线最高位置比正压管线高,造成附加静压误差,使仪表指示值偏低。 ③ 差压变送器正压室中气体未排净,这时可打开正压室测排气孔,见到液体流出后再重新拧紧。 ④ 三阀组中的平衡阀未关严或阀虽旋紧却仍有内漏,需关严或更换。
17. 什么情况下需要用阀门定位器?解:下述情况需要采用阀门定位器。①摩擦力大,需要精确定位的场合,例如高温、低温、调节阀或采用柔性石墨填料的调节阀。②缓慢过程需要提高调节阀响应速度的场合,例如液位、温度、分析等参数的调节系统。③需要提高执行机构输出力和切断能力的场合,例如 DN>=25mm 的单座阀,DN>100mm 的双座阀,阀两端压降△p>10*100Kpa 或入口压力 P1>100*100Kpa 的场合。④分程调节系统和调节阀运行中有时需要改变气开/气关的形式的场合。⑤需要改变调节阀流量特性的场合。⑥调节器比例带宽,但又要求阀对小信号有响应时 。
⑦采用无弹簧机构的调节阀,例如比例式气动活塞执行机构等。
18. 有人在校验 1151AP 绝对压力变送器时,发现只要通上电源,仪表就有 12mA 输出。这种现象是正常的吗?(如果仪表的测量范围是 50-150 KPa 绝压,当时的大气压为 100 Kpa)解:绝对压力变送器测的是绝对压力,该仪表的测量范围是 50-150 Kpa,也就是说输入 50 KPa 绝压时,仪表输出 4mA;输入 150 KPa 绝压时,仪表输出 20mA;仪表在大气压下,即输入的是大气压力 100 Kpa 时,仪表的输出为 ×(100-50)+4=12mA现仪表输出正好 12mA,所以是正常的。
19.用孔板测量流量,孔板装在调节阀前为什么是合理的?
解:在节流装置测量流量的理论推导中,理论上有两个假设,即流体是流动连续的,并且流体流动过程中遵守能量守恒定律。这就告诉我们孔板不能安装在气液两相并存的地方,以免增大测量误差。有的液体经调节阀减压后,有时会有部分汽化,形成两相并存。因此,流量孔板应尽量安装在调节阀前,这种安装方式是合理的。
20. 什么是双波纹管差压计?有什么特点?答:双波纹管差压计是一种固定安装的工业仪表,它与节流装置配合使用可测量流体的流量,也可用来测量差压及液位等。其主要特点是:(l)采用焊接波纹管,因其有效面积一致,可以减少一般差压计在高压下工作所引起的测量误差。因此,可在高静压条件下工作。(2)具有阻尼装置并可调节阻尼时间,可以测量脉动压力;(3)具有单向过载保护装置,能防止因误操作而损坏仪表的感受元件。
七、论述题1. 试述电-气转换器及电-气阀门定位器在控制系统中的作用。答  电-气转换器是将电信号转换为相应的气信号的一种装置。在控制系统中,如果所使用的控制器是电动控制器,其输出信号为 0~10mA DC 或 4~20mA DC,但所选择的执行器为气动执行器,其输入信号一般为 20~100kPa。这时就需要采用电-气转换器,先将控制器的输出电信号转换为相应气信号,才能为气动执行器所接受。电-气阀门定位器除了能将电信号转换为气信号外,还能够使阀杆位移与送来的信号大小保持线性关系,即实现控制器来的输入信号与阀门位置之间关系的准确定位,故取名为定位器。定位器可以使用在阀的不平衡力较大或阀杆移动摩擦力较大等场合,同是还可以利用定位器来改变阀门的流量特性,改变执行器的正、反作用。在分程控制中,利用定位器可以使阀门在不同的信号段范围内作全行程移动。
2. 什么叫气动执行器的气开式与气关式?其选择原则是什么?答:随着送往执行器的气压信号的增加,阀逐渐打开的称为气开式,反之称为气关式。气开、气关式的选择主要是由工艺生产上安全条件决定的。一般来讲,阀全开时,生产过程或设备比较危险的选气开式;阀全关时,生产过程或设备比较危险的应选气开式;
3. 检修一台气动薄膜调节阀时加全行程信号而调节阀行程不能达到规定值,应当如何检查和处理故障?解:①把送到膜头的信号断开,堵住阀门定位器的输出,使输出能达到最大,则需对执行机构进行检查。②有手轮机构的调节阀操作手轮机构,无手轮机构的调节阀直接从膜头送阀全行程的信号,观察阀杆是否能达到全行程,若能达到全行程,则检查或更换膜头膜片或阀杆密封 O 形环。③若不能达到全行程,则检查阀杆长度是否正确。④若检查阀门定位器输出不能达到最大,则检查气源压力和输入信号是否正常,若正常,则检查调整是否正确。⑤若气源信号压力不正常,则检查信号是否有故障,如气源故障。
4. 均匀调节的作用是什么?解:均匀调节一般设置在一个设备的出料,即后一个设备进料的场合。均匀调节的作用是保持塔底的液位容器的压力在一定的调节范围以内,同时兼顾到操纵的流量能逐步、平滑地变化,不致影响一个设备的操作.显然,均匀调节既不是严格保持液位在某一个给定值上,
也不是严格调节流量在另一个定值上,而是兼顾液位和流量的矛盾,让它们都在各自要求的调节范围内变化。
5.试述均匀调节系统调节器参数的整定方法.解:均匀调节目的是允许液面在一定范围内上下波动的情况下,使流量变化比较均匀平稳以求不至于突然发生大的波动.因此,该调节系统调节器的整定不必也不可能是定值。对于串级均匀结构形式整定过程,首先把副调节器的比例度放在一适当数值上,然后由小到大变化,使副回路调节过程出现缓慢的非周期性衰减过程.再把主调节器的比例度放在一个适当的数值上,逐步由小到大改变比例度,以求得缓慢的非周期衰减过程.在此调节系统的整定过程中主、副调节器都不必加积分。最后,视曲线情况,也可以适当加入一点积分。要指出的是,均匀调节系统从形式上看符合串级调节系统结构,具有主、副调节器,但在参数整定时却不能按一般的串级调节系统的方法去整定。
6.试述串级调节系统是如何实现对非线性特性进行补偿的?解:工业对象一般存在非线性,负荷的变化会引起工作点移动,导致静态放大倍数变化,这种变化可以通过调节阀特性补偿,但其局限性较大。串级调节系统具有一定的自适应能力,即当负荷变化引起工作点移动时,主调节器的输出重新调整副调节器的给定值,由副调节器的调节作用来改变调节阀的位置,即包含在副回路中的非线性特性在工作点变化时虽影响副回路的放大倍数,其调节品质也可能有所下降,但副回路闭环后整体相当于一个比例环节,其放大倍数由反馈环节决定,不随负荷变化,从而串级系统特性得到改善
7.如何设计一套横河 CS;系统?解:要完成一套横河 CS;系统的设计,必须做好以下几方面的工作:      ① 控制系统有多少个输入输出点以及这些点的信号类型,以此决定要用哪些型号的模块及数量;      ② 系统要完成控制任务需用哪些功能块以及它们的处理周期,计算出要用多少块控制处理机:      ③ 根据操作员的管理能力、控制与操作的难易程度和工厂人员的配置,确定出操作站的个数;      ④ 确定是否使用通讯处理机;      ⑤ 看看是否有其他设备要连到 Ι/A 的 Nodbus 上来,以确定节点总线的长度;      ⑥ 根据输入输出点数确定采用小系统还是大系统配置;      ⑦ 在定义硬件时,同时要定义必备的软件;⑧ 进行各种软件组态。
8.试述电动执行机构的安装有什么要求?  解:(1)执行机构一般安装在调节机构的附近,不得有碍通行和调节机构检修,并应便于操作和维护。    (2)连杆不宜过长,否则,应加大连杆联接管的直径。    (3)执行机构和调节机构的转臂应在同一平面内动作。一般在 1/2 开度时,转臂应与连杆近似垂直。    (4)执行机构与调节机构用连杆联接后,应使执行机构的操作手轮顺时针转动时调节机构关小,逆时针转动时调节机构开大。如果与此不相符,就应在执行机构上
标明开关的手轮方向。        (5)当调节机构随主设备产生热态位移时,执行机构的安装应保证其和调节机构的相对位置不变9.简述微机分散控制系统的结构主要有哪三种形式,并叙述各种形式的结构特点。解:  微机分散控制系统的结构主要有星形、环形和总线三种形式。星形结构的结点分为中心结点和普通结点,它们之间专用通信线以辐射方式相连。环形结构是将分散的结点连成一个封闭的环,信息沿环路单向或环向传递,各结点有存储和转发的功能。总线结构是树形只有主干的特例,可看作一个开环,它将网络结点全部连接到一根共享的总线上。    10. 什么是串联管道中的阻力比 s?s 值的减少为什么会使理想流量特性发生畸变?解:  s 值表示控制阀全开时阀上压力差与系统总压差之比。当 s=1 时,说明系统总压差全部降在控制阀上,所以控制阀在工作过程中,随着阀开度的变化,阀两端的压差是不变的,故工作流量特性与理想流量特性是一致的。当 s 值小于 1 时,系统的总压差一部分降在控制阀,另一部分降在与控制阀串联的管道上。随着阀的开度增大,流量也增加,降在串联管道上的压差增加,从而是使降在控制阀上的压差减少,因而流过控制阀的流量也减少。所以随着 s 值减少,会使理想流量特性发生畸变,阀的开度越大,使实际流量值离开理想值越大。具体来说,会使理想的直线流量特性畸变为快开特性,使理想的等百分比流量特性畸变为直线特性。