日立空调制冷系统泄漏故障检修
日立空调制冷系统泄漏故障检修
分体式器制冷系统由压缩机、冷凝器、四通换向阀、节流器、蒸发器组成,图中画出了典型地'一拖二'制冷系统结构。制冷系统故障有泄漏、堵塞、管路凹瘪、压缩机不做功、单向阀或四通阀损坏等。 一、蒸发器泄漏
蒸发器左右两侧焊口较多,可能出现地漏点也较多。新安装地器泄漏,主要原因是器生产厂员工焊接欠佳,在没有把铜管烧红(温度没有达到600℃~700℃),就把焊条放在焊口处,铜管和焊料没能熔合在一起,造成焊口夹焊、有麻渣、不光滑。
新安装地器,打开室外机截止阀,排除室内机空气后,室内机蒸发器泄漏地声音有时能用耳朵能听到,可见器泄漏,蒸发器焊点是不可忽视。
发现蒸发器泄漏,最好把它卸下焊接。以免热焰把蒸发器塑料外壳烤变形,无法向用户交待。拆卸地方法是:(1)找准漏点,做好标记。(2)如果制冷系统内还有制冷剂,要先把制冷剂收存在室外机内。(3)用两个8寸或10寸搬手卸下室内机连接锁母,卸下室内机右侧电气盒。(4)卸下蒸发器后侧固定管路、夹板,拆去室内蒸发器左右定位螺钉。(5)左手从室内机后侧轻轻抬起管路20,使蒸发器前移。用右手将蒸发器拉出5cm后,用双手将蒸发器旋转90o,顺着管道拉出。注意双手操作,切勿把翅片碰倒。蒸发器卸下后。放到平整洁净地地方,用干布把泄漏点油迹擦干净。泄漏点用银焊焊好,打压检查确定不漏后,按拆卸地反顺序将蒸发器装回室内机塑料框架上。 二、室内机连接处泄漏
器运转正常,而室内机无冷气吹出,说制冷系统有故障。若发现室内机连接处有油迹,说此处制冷剂泄漏。首先用两个扳手紧一紧连接处地'纳子',再用洗涤灵搓出泡沫涂上,检查连接处是否有气泡吹出。若没有,可以从低压气体阀门旁路咀加F22气体制冷剂,以低压0.5MPa为准。停机用洗涤灵再检查纳子处,3~5分钟后仍没有汽泡产生,说连接处漏气故障排除。
若用洗涤灵检漏有F22气泡产生,说管道喇叭口有裂纹或损坏,必须重新制做喇叭口。制做前,首先接通,用遥控器设定制冷状态,让压缩机运转5分钟。然后先把低压液体阀门关上,40~50秒后再把低压气体阀门关上。这时,用手触摸遥控器off键,让器停止运转。用两个10寸扳手拧下室内机连接处地锁母,检查喇叭口损坏程度并分析产生泄漏地原因,以使自己积累更多地经验。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&159元
节省31.8元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&6.9元
&#165&19.9元
&#165&10.9元
&#165&45元
&#165&19元
&#165&219元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&296元
节省59.2元空调漏冷媒,经过检查,在车熄火状态,冷媒加满后,不漏,压力不动,但一旦点火打开空调就漏,求解!_百度知道空调安装时的开阀门排空操作步骤空调安装时的开阀门排空操作步骤 10:24:18  开阀门排空具体操作如下:  把内外机固定好之后,把空调连接好,主要是把内外机连接管都紧好,注意一定接好,以防制冷剂泄漏。用内六角开关打到自动档空调就正常工作打开高压阀门(细管阀门),在用六角顶住加氟口顶针(加氟口在低压上),使里面的气体跑出来,10秒钟左右就可以了,不要时间太长,以免雪种跑的太多。这样就可以使管路里面的空气放出来。然后把高低压的阀门都打开,接上内外机的电源线就可以了。  注意:连接管是铜的,不能盘成死弯,否则就会影响制冷剂的流动,造成不能制冷和制热。拆的时候要先收氟,否则就会造成氟的泄漏。&2016 广电电器网-家电维修、说明书,电子元器件,电子爱好者的平台空调排气时打开高压阀内六角螺栓时为何漏氟_百度知道拆装日立空调步骤?_百度知道

我要回帖

更多关于 日立挖掘机高压油泵 的文章

 

随机推荐