双鹿空调故障代码E2还能正常使用吗

双鹿空调有电但开不了机_百度知道双鹿碱性电池会漏液吗?空调遥控器用的,懒得拿出来。 - 爱问知识人
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2491531',
container: s,
size: '150,90',
display: 'inlay-fix'
双鹿碱性电池会漏液吗?空调遥控器用的,懒得拿出来。
我的mp3里的双鹿电池放了5年都没有漏夜呢,现在还有电,还能用。放心好了,双鹿碱性电池质量老好的,不会漏液的。不过亲你也太懒了,电器不用时,电池最好取出,否则可能会出现漏液等情况。
大家还关注您好,欢迎来到机电之家网! [
&&&产品信息 &&&
&&&双鹿空调故障代码E1E2E3E4E5双鹿Twindeer空调维修
价格:50 &
产地:上海
最小起订量:1台
发货地:上海
发布时间:
上海一冰制冷设备有限公司
经营模式:生产加工
公司类型:私营合伙企业
所属行业:工程设备
主要客户:江苏 浙江 上海 全国供应配件
双鹿Twindeer
说明书,报价手册及驱动
&&暂无相关下载
其他资料下载
暂无相关下载
上海一冰制冷设备有限公司,专业从事双鹿家用 商用空调,双鹿移动空调,精密空调,恒温恒湿空调机组,特种空调的维修 保养 大修服务,工程师有着强大的技术实力与丰富的实践经验,反应迅速,能够在第一时间为用户处理精密空调的各种故障,为用户提供空调安装、调试、移机、维修维护、工程改造等服务。向客户推荐最完整的设计方案,确保用户最经济的投入实现最佳的使用效果。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ◇双鹿空调维护检测服务如果您的设备在使用中现了故障,我们的工程师将以最快的速度帮您解决,排除故障!并对于我方维修过程中所更换的配件进行保修!021-   1 、压缩机  全面检修压缩机,包括压缩机阀片(半封压机)、活塞环、密封垫片、压缩机油位状况等。测量压机电机绕组的对地绝缘阻值和压缩机电流,,检查绕组过温保护;紧固接线螺丝。校正压缩机高、低压传感器的工作参数检查压缩机运行噪声和机身温度是否正常,测量吸、排气温度和压力。2 、风机校验主风机电机的绕阻阻值。检查主风机的动、静平衡。检查风机皮带松紧度,重新调整皮带轮。检修风机电气元件,包括熔丝(或空气开关)、接触器、过流保护等。  3 、风冷冷凝器  测量风机绕组、风机运行电流。检查风扇是否紧固,校验风机动、静平衡。用翅片清洗剂全面清洗冷凝器翅片。检查调速控制板及各种调速开关、压力开关、温度开关的设定值。检查风机调速器。  4 、蒸发器&&&&用专用清洗剂清洁蒸发器翅片。清理冷凝水泻水管路及脱水盘。  5 、制冷系统  测量制冷管路压力,更换破损的保温套。检测各种电磁阀的灵敏度。根据系统工作参数重新调整膨胀阀的开启度。更换干燥过滤器及液镜。加固管路及支架。  6 、电气部分  紧固各部电器接线,更换老化线路。检查电气元件的外观,检测电器元件的动作情况,保证各接触点清洁。检查风机及压缩机的继电器开关。校验电脑板控制信号,紧固板上插接口,对有问题的控制板进行维修。检修空气开关、接触器、过流保护等电气元件。&&&&&&&&&&& 双鹿空调简单故障检查方法& 1.&空调器不运转& &&&&是否停电?电源保险丝有无断开?&  &&电源开/关是否在"关"的位置?电源插头是否未插?&  2.&运转噪音大& &&&安装是否有倾斜?是否牢固?墙体共振是否过大?& &&&格栅有否关闭?&  3、房间不冷(不暖)& 设定方式是否正确?& 匹配是否合理?& 过滤网上是否有灰尘堵塞?& 室内机或室外机的进风口及送风口是否被遮挡?& 设定温度是否过高(低)?& 是否在用电高峰期,电压太低或波动太大?& 制热不良,室外温度是否低于-7度; 制冷不良,室外机是否被太阳暴晒或室外温度超过45度?& 制热模式下室外温度低于0度时,随着室外温度的降低,制热量有所降低。& 若用以上方法也不能正常运转时,请与双鹿特约技术服务部联系,享用周到的服务。报修服务请说明机器型号、故障现象、故障代码等,以便我们的工作人员更快更好的为你排除故障。咨询报修:021-公司地址:闵行区中华美路60号
上海一冰制冷设备有限公司
联系人:陈乃云 联系我时,请说是在机电之家上看到的,谢谢!
手机号码:
邮编:200335
地址:上海市长宁区仙霞西路888号
在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!
您的姓名:
联系手机:
固话电话:
联系邮箱:
所在单位:
需求数量:
咨询内容:我想了解:《双鹿空调故障代码E1E2E3E4E5双鹿Twindeer空调维修》的详细信息.请商家尽快与我联系。
您要求厂家给您提供:
最低订货量
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。机电之家对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
本企业的产品目录双鹿空调e4是什么故障造成?_家用电器_土巴兔装修问答
双鹿空调e4是什么故障造成?
填写手机号码,获取预算明细
你的装修预算约
查看预算明细
0元卧室预算:
0元客厅预算:
0元厨房预算:
0元卫生间预算:
0元阳台预算:
0元其他预算:
*本价格为新房估算价格(半包,不含水电工程),旧房价格由实际工程量决定。
* 稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修资询服务。
双鹿空调e4是什么故障造成?
提问者:安会欣|
浏览次数:74|
提问时间: 18:10:30
热门活动:
已有3条答案
回答数:16570|被采纳数:1
所有回答:&16570
如果不缺氟的情况下、就应该是跟系统没有关系的。
E4可是是错识代码、没有收到传感器信号、可能就是传感器坏了、建议更换一个试试。
回答数:56854|被采纳数:34
所有回答:&56854
E4制冷过负荷保护,即内机蒸发器结冰了。
1,老鼠把传感器线咬断可能性在百分之六十以上,特别是饭店等公共场所。 &&
2,内机滤网脏堵,可能性一半以上。
3,内风机电容量减小导致内风机转速低。
4,内机蒸发器后背太脏,导致蒸发器不通风。
5,传感器阻值漂移。
回答数:8291|被采纳数:0
红绳系发梢
所有回答:&8291
您好,双鹿空调故障代码E4故障是为保护装置动作或外机电路板不良。 &&原因: &&
1.空调外机散热片上积满油污及灰尘!使外界空气不能充分与散热器进行热交换,冷凝器温度太高冷凝不良,使高压侧压力越来越高,使压缩机负荷也越来越大,最后导致该故障的发生。 &&
2.用专用清洗液将其洗净就行。 &&希望我的回答能够帮到您,谢谢。
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
我已阅读并接受
*&&请放心填写,您的隐私将被严格保密
填写您的手机号码,获取预算明细
你的装修预算约
查看预算明细
0元卧室预算:
0元客厅预算:
0元厨房预算:
0元阳台预算:
0元卫生间预算:
0元其他预算:
*本价格为新房估算价格(半包,不含水电工程),旧房价格由实际工程量决定。
*稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修资询服务。
下载土巴兔APP
中国装修网双鹿空调显示红色时钟是什么故障?
我家用的是双鹿空调,每当我空调开起来十分钟左右,它就停了,当停了_百度知道

我要回帖

更多关于 双鹿空调遥控器说明书 的文章

 

随机推荐