分享一台海尔空调挂机制热外风机时转时不转维修经历
阅读权限45
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
一用户一台海尔挂机空调制热效果差,上门检查打开外机壳发现机子刚启动时外机工作过了一会就停了,心想可能是管温阻值偏小,于是就更换了(海尔挂机空调室温和管温的插座是在一起的)但是故障依旧,心里又在想风机时转时不转是不是内机太热了,摸粗管和细管发现粗管烫手(压力高)放氟摸细管温度最高停止放氟,试机半个小时正常收钱走人。(我没有用压力表和电流表)
解释一下听用户说之前有维修工给机子加过氟!!!
阅读权限120
在线时间 小时
好案例,赞一个!!
阅读权限25
在线时间 小时
氟加多,内机蒸发温度过高,机器自动保护
阅读权限120
在线时间 小时
氟加多,内机蒸发温度过高,机器自动保护
这个时候室内机应该是冷凝温度....
恐怕是你写错了
阅读权限60
在线时间 小时
真的很经典啊!!学习、学习啦!~!!!1!!!
阅读权限60
在线时间 小时
好案例,赞一个!!
周老师,氟加多了,内热交会很热吗?
阅读权限45
在线时间 小时
周老师,氟加多了,内热交会很热吗?
我来回答你吧:氟加多了粗管相当于压机的高压排出温度!
阅读权限40
在线时间 小时
学习了,我想请教一下,放氟摸细管最高是什么样的
阅读权限45
在线时间 小时
手摸细管温度最高制热效果最好。(注意空调截流方式是外机截流还是内机截流)
阅读权限30
在线时间 小时
夏天制冷幅多不工作遇见过,楼上所说,才听说,哈哈