空调冷凝水排水不畅
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
各位师傅我们负责给电厂的空调进行维护,有一个问题特别头疼,就是空调冷凝水排水不畅,有的空调已经用了10年了,这里的空调的主要特点1.冷凝水排水管普遍太长,有的达到10多米 2.这里的灰尘特别大,所以冷凝水管经常被煤灰堵3.空调室内机排水管有的比出墙孔还低!我想问一问大家有没有那种管子是专门用来排空调冷凝水的!不是普通的那种冷凝水管!
阅读权限35
在线时间 小时
不要用波纹管,改成pvc管子,接头粘胶水。
阅读权限15
在线时间 小时
不要用波纹管,改成pvc管子,接头粘胶水。
我很赞同。
在线时间 小时
不要用波纹管,改成pvc管子,接头粘胶水。
赞同,我加长管子水管上6-7米就是水管直接从空调出来就往下压5-10CM,用10CM左右的透明波纹管(在向下垂直下去那一段,观察水能否排出去,可以判断前段是机器水平问题漏水或者水管后面漏水)我一直这样做,没有出现过漏水情况!就算赌了直接吧波纹管拆了往里面打点压力有时候吹吹就通了!我这种方法虽然不好看!但是用户是看实用,装饰点那种挂花也挺好看。我这边之前用户不同意。别人处理了几次过不长时间又出现问题!我处理后3年多了还没出现问题!
阅读权限15
在线时间 小时
粗犷的牧羊人 发表于
不要用波纹管,改成pvc管子,接头粘胶水。
好的,谢谢,下次就这么做
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司空调制冷可以但没有冷凝水流出正常吗_百度知道给排水工程分区
查看: 24773|回复: 64
听众数收听数最后登录注册时间主题精华7积分461帖子
五星助理工程师, 积分 461, 距离下一级还需 39 积分
本帖最后由 路人乙 于
12:00 编辑
空调冷凝水排放,是指时室内冷凝水排放。室外机主要是排除室内冷热空气的,并不产生冷凝水,冷凝水是由于室内机组工作产生的。空调冷凝水排放是非常的普遍,因此整理了以下这几个疑问,并进行了相关资料查找,对其详细的解释,和大家共同来讨论一下!一、空调冷凝水必须间接排放?经查《给水排水设计规范》(GB ):第4.3.13条,下列构筑物和设备的排水管不得与污废水管道系统直接连接,应采取间接排水的方式:1、生活饮用水贮水箱(池)的泄水管和溢流管;2、开水器、热水器排水;3、医疗灭菌消毒设备的排水;4、蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水;5、贮存食品或饮料的房的地面排水和冷风机溶霜水盘的排水。(说明:空调设备冷凝水,是不可以直接排往污废水管道系统的)
第4.3.13条的条文说明有:“所谓间接排水,即卫生设备或容器排出管与排水管道不直接连接,这样卫生器具或容器与排水管道系统不但有存水弯隔气,而且还有一段空气间隔。空调机冷凝水排水虽然排至雨水系统,但雨水系统也存在有害气体和臭气,如排水管道直接与雨水检查井连接,造成臭气窜入卧室,污染室内空气的工程事例还不少。”(说明:直接排入一般的雨水管,有可能出现臭气)
第4.3.14条,“设备间接排水宜排入邻近的洗涤盆、地漏。如不可能时,可设置排水明沟、排水漏斗或容器。”(说明:间接排往地漏,可行)
第4.3.15条,“间接排水的漏斗或容器不得产生溅水、溢流,并应布置在容易检查、清洁的位置。”(说明:间接排往地漏,有技术措施防止引发的问题)
第4.9.1条,“屋面雨水排水系统应迅速、及时地将屋面雨水排至室外雨水管渠或地面。”(说明:直接排入一般的雨水管,有可能出现臭气)
第4.9.12条:“阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水。”(说明:直接排入阳台的排水管,不可能出现臭气)
第4.9.12条的条文说明有:“为杜绝屋面雨水从阳台溢出,阳台排水管系应单独设置。同时为了防止阳台地漏泛臭,阳台雨水排水系统应与庭院排水管渠间接排水。”(说明:直接排入阳台的排水管,不可能出现臭气)
二、空调冷凝水管预留位置?管径?三通标高?一般家用空调有挂式机和立式机之分(指室内机),室外机则一般置于空调板上。若不采用直通地漏排除冷凝水的方式,对于挂式机,预留三通于上一层楼板下方700~800mm;对于立式机,预留三通与楼层上150~250mm。高层、多层空调冷凝水管均需设斜三通,2个空调机设2个三通。三通标高统一为洞口下250mm。管径均统一为:阳台立管De75、空调冷凝水立管De50、阳台空调板地漏均为Φ50。关于空调板地漏的设置,一般室外空调板会设置翻边,也就会有雨水的积存,因此必须设置地漏。但对于空调位设置在凸窗下时,此时最好不要做地漏,但应与建筑协调好,不要做翻边。空调冷凝水是否必须间接排放?这个问题不知道各位前辈在实际的工作中是如何做的?有经验的都来讨论下!没经验的可以围观,说不定就会有意外的收获哦!
<p id="rate_9614" onmouseover="showTip(this)" tip="赞一个!&土木币 + 3
" class="mtn mbn">
打赏:3土木币0工程点
每日一贴,贴贴表心意!大家使劲顶啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分390帖子
五星助理工程师, 积分 390, 距离下一级还需 110 积分
总结得很好,顶楼主
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分987帖子
总结的很好,谢谢楼主
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分142帖子
二星助理工程师, 积分 142, 距离下一级还需 8 积分
基本做法 跟楼主总结的差不多
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华1积分2154帖子
单独设个立管 就可以了 室外间接排
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分80帖子
一星助理工程师, 积分 80, 距离下一级还需 20 积分
总结的很好 分享了 谢谢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分477帖子
五星助理工程师, 积分 477, 距离下一级还需 23 积分
总结的不错啊 !!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分3992帖子
第4.9.12条:“阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水。”
(说明:直接排入阳台的排水管,不可能出现臭气)
如果阳台放置洗衣机,且设置了洗衣机地漏,那此排水系统会直接排至室外污水井,此时,若将空调凝水管接入阳台排水管,就不合适了。
本人发言仅代表个人观点!