三菱电机维修 空调主板坏了 怎么维修

您当前的位置:&>&&>&&>&
操作开关线断、室内机电路板不良。
机型FDF505HES
室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。
室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、
室内机热交换器热敏不良、室内机电路板不良。
室内机吸气热敏不良、室内机电路板不良。
内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏短路、室内机电路板不良。
操作开关多台控制时台数超过。
室外机号码重复、室外机电路板不良。
电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。
压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)
操作开关线断、室内机电路板不良。
机型FDF304HEN、FDF504HES
52C的次级缺T相、室外机电路板不良。
室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏不良(短路)、室外机电路板不良。
压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏不良、室外机电路板不良。
室外机热交换器热敏不良、室外机电路板不良。
室外机气温热敏不良、室外机电路板不良。
压缩机出口冷媒管热敏不良、室外机电路板不良。
室外机安全设备工作、室外机电路板不良~
室外机电源关闭或电源线断开(保险、变压器坏)
机型504-304 系列
室内机机号重复或室内主板损坏
室外机机号设定不良,室外机信号线断开或电源关
室外机机号设定不良或室内机主板损坏
室外机电源关、室外侧信号线断或控制板损坏
室内侧温度开路或室内主控制板损坏
室内机吸入温度或室内主控制板损坏
过热保护(室内管温或室内主板损坏)
运转开关误动作(选择开关或室内主控制板损坏)
多台中心控制时室内连接台数超过17台
室外机侧机号重复或室外主控制板故障
电源相序错、缺T相、外管温异常、外主板坏
压缩机过载缺S或R相、52C二次侧断开保护
压缩机缺T相(52C二次侧)室外主控制板损坏
制冷时室外散热器超过设定或室外管温故障,外主板坏
室外排气管温过高保护(35-80型120度、90-200型135度以上)
室外管温开路,室外主控制板故障
室外温度开路,室外主控制板故障
室外排气管温度开路,室外主控板故障
室外机保护元件动作,室外主控板故障
无相关信息三凌空调故障代码_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
三凌空调故障代码
上传于||文档简介
&&很​实​用​的​,
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
你可能喜欢三菱电机空调室外机电路板钱保险是怎么了_百度知道
三菱电机空调室外机电路板钱保险是怎么了
有一台99年生产的三菱电机2p挂机是外机烧保险是怎么了
不是变频机
现场维修常用办法多是“替换”法,要带上质量完好的备件,桥式硅整流器,分段检查是那里出了问题,再测压机电源模块,如加电测式310V直流有没有?OK的话可先断开压机三根线
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
三菱电机空调的相关知识
其他2条回答
是变频机吗?
检查哪个零件短路,更换好的零件,或者换一块电路板。我这里有一块旧的,因内机主板坏了拆换下来好的。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁||||||||||
||||||||||
查看: 2854|回复: 12
三菱空调怪病运行5秒钟后室内室外机都停掉
阅读权限30
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
& &三菱空调。& &&&开机正常。运行5秒钟后&&室内室外机都停掉。只剩下运转灯一直在闪。按关机再开机还是一模一样。室温8K正常也代换过还是一样故障。管温8K正常代换过还是一样故障&&。
& && && && && && && & 这个三菱空调室2005年生产的1匹的。单冷型的。
& && && && && & 望指点指点这毛病该往哪下手?
& && && && && && && &谢谢!
阅读权限20
在线时间 小时
& & 换扳OK
阅读权限20
在线时间 小时
主板坏了换新的吧
阅读权限50
在线时间 小时
修板难道不行吗?就这么多东东。
阅读权限50
在线时间 小时
建议换通用板吧
阅读权限35
在线时间 小时
都说换板,你就换吧!
阅读权限15
在线时间 小时
我做过三菱空调售后温感最多坏,不行就换板,它们只保一年,差
阅读权限20
在线时间 小时
要量一下电流,也有可能保护
阅读权限60
在线时间 小时
室外風機電容值不足以起動風機,壓縮機過電流,所以5秒停機,
阅读权限20
在线时间 小时
维修的话先应检查内外机通讯和室外机管温采样电路,一般三菱电机内机板很少坏的,主要是在外板,三菱电机换板不划算的,特约出来380,换给用户650,但是袋子撕开就不能退换了。要是能把板子修好,我们一般都收换板的百分之五十到百分之六十,这样用户容易接受,也不必换板赚的少,而且板子还是原装的