春兰KFR-50LW/d型柜式空调器开机出现“E1”代码
&&& 一台春兰KFR-50LW/d型柜式空调器,该机接通电源,开机后出现&E1&保护代码,整机也不工作。
&&& 故障分析:该空调器具有故障自诊断功能,出现故障时液晶显示屏上显示故障代码,各故障代码的含义见表所列。经查&E1&的含义为空调器的室内机与室外机通信失效保护。
&&& 故障检修:
&&& (1)检查室外机主控板AP3、室外机三芯信号线正常,替换室内机主控板AN,故障依然存在。
&&& (2)重点检查室内中间接口控制板AP2是否正常,各信号接插件的接触是否良好。经检测,发现中间板AP2上的集成电路IC201(ULN2003)有几个引脚电压不正常,IC201组成的反相驱动电路如图所示。
&&&&& (3)仔细对IC201外围的相关元器件进行检测,结果发现其①脚与15脚外接的R202(5.1k)电阻器开路。
&&& (4)用一只同规格的电阻器换上后,空调器工作恢复正常,故障排除。
&&& 提示:
由于R202开路,致使IC20115脚输出的信号无法加到①脚,IC20116脚无信号输出,从而导致了上述故障。
?上一文章:
?下一文章:
& &评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
Copyright &
. All Rights Reserved .
页面执行时间:66,000.00000 毫秒春兰KFR-70TD空调故障代码空调故障代码春兰空调故障代码_家用电器_中国百科网
春兰KFR-70TD空调故障代码空调故障代码春兰空调故障代码
    春兰空调故障代码春兰空调故障代码春兰空调故障代码春兰kfr-70h2d;h250h2d;5072120vds柜机故障代码春兰空调代码春兰空调故障代码春兰空调代码春兰空调故障代码春兰kfr-70h2d;h250h2d;5072120vds柜机故障代码排气温度过高压缩机过电流相序过错系统压力太高系统压力过低防冻结保护春兰kfr-22(压缩机在制冷系统里面的主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。)32ga分体故障代码显示内容故障原因红灯不亮主电源变压器或主控板故障绿灯闪烁压力继电器断开或rt2管温异常黄灯闪烁 rt2温度传感器短路或开路绿灯与黄灯同时闪烁 ft1或ft2断开保护春兰kfr-35gw/bp故障代码通讯故障室外传感器开路压缩机过载过流保护功率模块保护室外管温太高保护排气温度过高保护系统压力异常(预留)
6 u, jl! w" j0 ge8 pg电机转速异常室内管温过高系列挂机故障代码室内管温异常内风机转速异常压力过高(实为主控板异常故障代码机型为春兰kfr--120lw/bp% f, `& ke+ g
显示代码 故障内容通信失败室外传感器开路.短路压缩机过载过电流保护室外机管温过高排气温度过高过久压保护室内机传感器开路.短路闪灭 亮 室外环温温度传感器异常春兰kfr-32gw/bp故障代码绿灯闪 室内环温异常黄灯闪 室外机故障黄绿红同时闪 ft断开路红灯不亮 主电源变压器或主控板故障绿灯闪烁 压力继电器断开或rt2管温异常黄灯闪烁 rt2温度传感器短路或开路
4 u+ `d" ^7 n6 i绿灯与黄灯同时闪烁 ft1或ft2断开保护黄绿红交替闪 室内外通讯故障春兰kfr-405070100140lw/bds故障代码显示内容 故障原因室内外通讯故障(gnd与cmm之间电压在6-7v左右摆动)压缩机过电流电源电压异常制冷系统压力过高保护rt5传感器异常室外环温过低保护过冷保护(制冷状态)rt2异常、rt2、rt3温度传感器开路、rt2、rt3温度传感器短路春兰fr-180、260/s风管机故障代码显示代码 故障原因系统高压保护2次防冻结保护故障代码机型为:春兰显示代码 故障内容通信失败室外传感器开路.短路压缩机过载过电流保护室外机管温过高排气温度过高过久压保护室内机传感器开路.短路新品春兰2005故障代码v系列空调排气管温度过高压缩机过电流电源相序错误系统压力过高系统压力过低防冻结保护、50、70、100、显示内容故障原因e1室内外通讯故障(gnd与cmm之间电压在6-7v左右摆动)e2压缩机过电流e3电源电压异常e4制冷系统压力过高保护rt5传感器异常e5室外环温过低保护e6过冷保护(制冷状态)rt2异常e7rti、rt2、rt3温度传感器开路e8rti、rt2、rt3温度传感器短路、260/s风管机显示代码故障原因e0 系统高压保护 e1 2次防冻结保护 e2 室内温度传感器开路或短路 e3室内管温度传感器开路或短路 e4 室外管温度传感器开路或短路 e5 通迅故障 e6 电源相序保护 e7 过电流保护 e8 卸荷保护 e9 低电压保护匹柜式空调器故障代码显示内容 故障原因 电源过欠压灯亮 表示3相电源正常 电源,过欠压灯闪电源电压过低或过高(187-245v)异常除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行 除霜,缺相灯闪 3相电源缺相(检查信号线h与lp)延时,过载灯亮 表示空调正在3分钟延时延时,过载灯闪热保护k与压控器断开(检查信号线b)室内外信号线接线端子的含义如下a――电源火线,b――压控与热保护输入控制线(弱电地),c――压缩机输出控制线(弱电地),d――室外管温转感器输入连接线(弱电地),e――室外内机输出控制线(弱电地),f――室外内机输出控制线(弱电地),g――室外管温转感器输入连接线(直流信号),h――室外互感器输入控制线(直流信号)。嵌入式空调器室内故障代码电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因 亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常 亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常 闪闪闪水泵开关异常 亮 闪 亮 通迅异常 亮 闪 灭 过热保护 闪 亮 亮 过冷保护 闪亮 闪 压缩机过流保护 闪亮灭压力过高或外管温温度传感器坏 闪灭亮室外环温温度传感器异常变频(外)故障原因灭灭灭亮室内温度传感器异常灭灭亮亮室内外通讯故障灭灭亮亮室内风机过热保护灭亮灭灭室外温度传感器异常灭亮灭亮外盘管温度过高保护灭亮亮灭压缩机排气温度过高保护亮灭灭灭电源过欠压保护亮灭灭亮过电流保护亮灭亮亮总电流过载保护亮亮亮灭过压或过载保护、70lw/bp变频柜式显示内容故障现象e0室内外通信失败或信号线断e1室外温度传感器异常e2压缩机过载保护e3过电流保护e4ipm变频功率模块保护e5室外管温过高保护e6压缩机排气温度保护e7电源电压过高保护(50型无)e8室外温度传感器异常(50型无)e9室内管温传感器异常显示代码故障原因 e1室内外通讯失败或信号线断e2压缩机缺相或过电流保护e3电源电压过高或过低保护e4制冷系统压力过高保护e5室外温度过低保护e6室内蒸发器温度过低保护、显示内容故障原因上电无显示电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常电源绿灯亮,内外机不工作电源0线开路或电子温控异常过欠压红灯亮电源电压过低或过欠压板故障系统保护黄灯亮热保护器kr,压控fv,bt5断开室外信号线的含义:4通阀控制线(ac12v),b与c-室内电加热触点(k6)控制线(ac12v),f--室外电源l输出线,d--ac12v公用线,g、h---系统保护显示输入线显示内容故障原因绿灯闪室内环温异常黄灯闪室外机故障黄绿红同时闪ft断开保护黄绿红交替闪室内外通讯故障室外机黄灯指示故障原因1短1长与变频器通讯故障2短1长室外变频器断路3短1长变频器过载或模块保护4短1长欠压保护5短1长总电流过大保护6短1长压缩机过热或过载保护器断开显示内容故障原因0001室内温度传感器开路或短路0010室外通讯故障0011室内风机过热保护0100室外温度传感器异常0101室外冷凝器温度过高保护0110压缩机排器温度过高保护0111室外控制板与变频通讯故障1000电源欠压保护、32ga分体显示内容故障原因红灯不亮主电源、变压器或主控板故障绿灯闪烁压力继电器断开或rt2管温异常黄灯闪烁rt2温度传感器短路或开路绿灯与黄灯同时闪烁ft1或ft2断开保护
①: 雅客1簇。
空调维修视频教程1主要讲解:各部份的原理、结构,及测量方法。
空调维修视频教程2主要讲解:主要零件的诊断与维修,如四通阀、过滤器等。
空调维修视频教程3主要讲解:加氟、检漏的步骤;电路板原理详解。
空调维修视频教程4主要讲解:感温包引起的故障,及其相应的控制电路;保护电路原理。
空调维修视频教程5主要讲解:空调电器控制系统的工作原理与故障分析方法,几个典型的实例。
空调维修视频教程6主要讲解:空调安装中的注意事项、标准,及安装不当将导致的各种故障。
∑相关知识: 空调故障代码的内容:E01一个小时四次模块保护E02(暂无)E03一个小时三次排气温度保护P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护P02IPM模块保护P03高低电压保护P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度)P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温)P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)P07室外冷凝器高温保护关压缩机P08抽湿模式室内温度过低关压缩机P09室外排气温度过高关压缩机P10压缩机顶部温度保护P11化霜或防冷风P12室内风机温度过热P13室内板与开关板2分钟通讯不上
Copyright by ;All rights reserved.春兰3P空调奇怪的E4故障柜机_压缩机_中国百科网
春兰3P空调奇怪的E4故障柜机
    求助3P春兰空调奇怪的E4故障○维修案例:有1台3P春兰柜机,型号是KFR-70LW/H2d,故障现象是1通电尚无开机就出现E4,该机没有压力继电器(空调中的继电器---压机启动继电器,风机启动继电器,制热切换继电器,化霜切换继电器,电辅加热切换继电器。),RT5温度传感器位15K也正常,氟利昂几近放光,故障照旧!∑维修经验: ①: 从相序保护,压缩机过流,压缩机电容,几方面去查查看。
②: 谢谢你
但该机 是220V电源,且压缩机单独通电实验,1切都正常!
③: E4的意思是传感器故障,检查室外机的几个传感器
④: 查室外机电路板感温探头及接插件是否良好?
⑤: 室外机只有1个传感器,检查过了!其它接插件也都没有问题!我现在怀疑是不是电脑板的问题?
⑥: 查室外机电路板感温探头及接插件是否良好?
⑦: 看看,修好后,
⑧: 这机器有没有外机电脑板,有的话,换板吧
空调维修视频教程1主要讲解:各部份的原理、结构,及测量方法。
空调维修视频教程2主要讲解:主要零件的诊断与维修,如四通阀、过滤器等。
空调维修视频教程3主要讲解:加氟、检漏的步骤;电路板原理详解。
空调维修视频教程4主要讲解:感温包引起的故障,及其相应的控制电路;保护电路原理。
空调维修视频教程5主要讲解:空调电器控制系统的工作原理与故障分析方法,几个典型的实例。
空调维修视频教程6主要讲解:空调安装中的注意事项、标准,及安装不当将导致的各种故障。
∑相关知识: 空调异常号码表A1 室内机电路板不良A3 排水水位异常A6 室内机风扇电机过载,电流过大或堵转A7 风向摆动电动机堵转 仅风向不能控制AF ***异常AH 空气过滤器异常 仅空气过滤器不起作用AJ 能力设定不当预先设定的数据不当。或者数据保存IC中未设定任何程序。C4 热交换器温度感应器异常。C9 吸入空气温度感应器异常。CJ 遥控器温度感应器异常。遥控器热敏电阻功能异常,但系统的热敏电阻仍然能够运转。E0 安全装置动作(室外机)E1 室外机电路板不良(室外机)E3 高压部分异常(室外机)E4 低压部分异常(室外机)E5 压缩机电动机堵转不能工作(室外机)E7 室外机风扇电动机堵转室外机风扇电动机瞬时电流过大(室外机)E9 电子膨胀阀异常(室外机)F3 排气管温度异常(室外机)H3 高压开关异常(室外机)H4 低压开关异常(室外机)H7 室外机风扇电动机位置信号异常(室外机)H9 室外热敏电阻异常(室外机) (注意3)J3 排气管热敏电阻异常(室外机) (注意3)J5 进气管热敏电阻异常(室外机)J6 热交换器热敏电阻异常(室外机) (注意3)L4 散热片过热(室外机) 变频器不能冷却L5 瞬时电流过大(室外机) 压缩机电机可能接地不良或短路L8 电气部分过热(室外机) 可能压缩机过载或压缩机电机断线L9 为防止故障停机(室外机) 压缩机可能堵转LC 室外机控制部分与变频器之间传导异常(室外机)P1 缺相(室外机)P3 印刷电路板温度感应器异常(室外机)P4 散热片温度感应器异常(室外机)PJ 能力设定不当(室外机)预先设定的数据不当。或者数据保存IC中未设定任何程序。U0 进气管温度异常U1 反相 互换L1,L2或L3中的两个U2 电源电压异常(室外机) 包含K1M中的异常U4 UF 传送异常(室内机----室外机)室内机与室外机之间的接线错误,或室内机和室外机中的电路板不良。如果显示UF,则可能是室内机和室外机之间的接线错误。因此,必须立即断开电源,纠正接线。(室外机中的压缩机和风扇可能会不顾遥控器的指令而自行起动)
Copyright by ;All rights reserved.||||||||||
||||||||||
查看: 748|回复: 2
求春兰KFR-70L/BPAD电路图
阅读权限40
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
姐姐家一台春兰柜机空调,送电没有屏显,经检查发现直流电源没有。再查,是室外机送过来的。因室外机螺丝锈蚀加上下雨,没能检查成。想求春兰KFR-70L/BPAD电路图先看一下,做到心中有数然后再修。当然碰到问题会随时向大家求教的。
阅读权限101
在线时间 小时
先拆开室外机,自然会给你电路图,机子还没拆开你急啥
阅读权限40
在线时间 小时
先拆开室外机,自然会给你电路图,机子还没拆开你急啥
雨停了再拆!希望里面有图。