用一台总管400x流量控制阀如何分控两台进料400x流量控制阀阀?

查看: 1247|回复: 7
比例减压阀能实现在定值压力下不同的流量吗?
主题帖子积分
我这里现在有一个执行机构,工作压力16MPA,现在用一个63L,31.5mpa(或者可选更大的),的畜能器作动力源,我的执行机构前40秒需要流量8.8L/MIN,后14分钟需要流量0.94L/MIN,
请问执行机构与畜能器之间加比例减压阀就可实现我提出的功能吗?
或者可以选择别的方法.
主题帖子积分
应该是可以的,你那是不是扎钢机上的系统啊?
主题帖子积分
学徒工, 积分 5, 距离下一级还需 95 积分
学徒工, 积分 5, 距离下一级还需 95 积分
减压阀就是靠调解阀口大小来调节压力!单纯比例减压阀好像不能实现你的功能!
比例减压阀只要保证流量大于你要求的,再加一个普通溢流阀压力调定略高于16MPa,可能就能满足了吧!个人看法,没有实际检验!
主题帖子积分
如果现在我只要求流量0.94L/MIN,是不是可以,蓄能器---截流阀---减压阀---执行机构,,
这样合理吗?
主题帖子积分
学徒工, 积分 3, 距离下一级还需 97 积分
学徒工, 积分 3, 距离下一级还需 97 积分
这样也行!
主题帖子积分
工程师, 积分 753, 距离下一级还需 247 积分
工程师, 积分 753, 距离下一级还需 247 积分
你只用蓄能器供压么,只用蓄能器供压的话,用比例节流阀就可以了,其他什么阀都不要用就可以实现了.
要调流量为什么用比例减压阀呢,有点不明白
主题帖子积分
一要控制压力,下行要16MPA,二要稳定的流量,,而且在不同的时间有两种流量,比例截流阀可以的吗?
主题帖子积分
因为你的蓄能器在一个工作循环中大约要提供20L的油,蓄能器的最高压力应该在25MPa以上,在蓄能器输出介质的过程中压力不断下降,由于你需要调节流量所以要靠节流减压来实现,这样就需要有足够的压差来保证执行机构16MPa的压力和0.94L/min的流量(蓄能器正常输出的流速为15~30m/S),我认为蓄能器的容积偏小,应该采用高频响的比例换向阀+压力补偿器的控制形式实现闭环控制,同时提高系统压力。
主题帖子积分
工程师, 积分 753, 距离下一级还需 247 积分
工程师, 积分 753, 距离下一级还需 247 积分
控制压力16MPa,下行用个溢流阀设定压力16MPa
前面用比例节流阀,或者比例调速阀,来调定流量.
比例减压阀在这里我感觉没什么用的
Powered by过程控制试卷B答案和评分标准_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
高中精品题库
最新高考模拟题
名校精品试卷
过程控制试卷B答案和评分标准
||暂无简介
总评分3.8|
浏览量5388
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
你可能喜欢单片机控制的并联流量阀两工进速度换接新回路_论文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。
单片机控制的并联流量阀两工进速度换接新回路
||文档简介
中国最大最早的专业内容网站|
总评分0.0|
&&该​文​提​出​了​一​种​新​的​、​用​于​实​现​机​床​动​力​滑​台​运​动​的​二​流​量​阀​并​联​的​两​工​进​速​度​换​接​回​路​,​给​出​了​其​组​成​图​和​工​作​原​理​;​并​采​用​单​片​机​设​计​了​其​控​制​系​统​,​得​出​了​新​回​路​的​控​制​系​统​。
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
你可能喜欢加入进货单

我要回帖

更多关于 流量控制阀 的文章

 

随机推荐