空调无遥控器强制开机,检测压力判断是否需要加氟,为什么要手摸室内机感温头?
阅读权限30
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
如题,请问各位老师,空调无遥控器,按室内机内的强制开机按钮强行开机,检测压力,判断是否需要加氟,此时室内机吹出的冷风不明显
为什么当手摸室内机感温头,则室内机冷风出风明显?
冬季空调要拆机前&&要 开机收氟
制冷时才能收氟,对吗?
制热时不能收氟&&还是& &制热时,3分钟后才能收氟?
冬天收氟&&将室内机感温头泡在热水杯内,此时无遥控器,强制按室内机内的强制开机按钮强行开机,可收氟吗?
按室内机内的强制开机按钮强行开机,强制开机设定的温度是& & 多少度?
定频空调的收氟&&与&&变频空调的收氟 在操作上有什么区别?
感谢各位老师的指点!
阅读权限25
在线时间 小时
百度下有很多的
阅读权限25
在线时间 小时
百度一下有很多。
阅读权限55
在线时间 小时
正常制冷收氟,冬季收要断四通阀供电,加热温探头开制冷收也可,自动档一般空调为能设置25度,应急档还要低,没准
阅读权限35
在线时间 小时
先看度娘,不明白再问坛友。
阅读权限15
在线时间 小时
百度吧少年
阅读权限120
在线时间 小时
制冷状态下收氟,如果环境温度低,就要加温环温。
阅读权限30
在线时间 小时
找杜十娘她懂的特多
阅读权限30
在线时间 小时
正常制冷收氟,冬季收要断四通阀供电,加热温探头开制冷收也可,自动档一般空调为能设置25度,应急档还要低 ...
感谢老师耐心指点!
看了老师的回贴,再看论坛少数人不肯指点我的回帖,我感觉老师的回贴很温暖! 每个人都是从不懂到懂,都是从菜鸟起步 ,&&如果每次都能用百度搜到答案,那为什么还会有那么多人来论坛学习呢
希望在论坛能得到更多老师的指点!&&也想我自己能早日学好技术!
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司【美的空调】保修期内充氟收费吗_美的空调吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
【美的空调】保修期内充氟收费吗收藏
美的空调保修期内说是人为原因充氟收费合理吗?打美的400错拨成海尔400电话了,就直接询问海尔售后,但是海尔说保修期内充氟是免费的,超出保修收费60到80元。相比之下美的收费就太高了150到180元,如何解释?
尊敬的用户:您好!我们是美的售后服务工作人员,空调在保内因人为原因需要充氟的是要收取费用的,如您对收费有异议,请您私信留下联系方式,或者请您直接联系美的全国客服热线:,我们会尽快与您联系并安排处理,谢谢!
我家和我哥家的空调都是09年4月一起买了安装到户的,安装时有个工人把加坲的一个封冒给上划丝了,我当时问他他说没事。没半个月就感觉不制冷,给美的专卖店打电话后,他们派人过来检查说是坲漏完了,但我这是新买的怎么会漏坲呢?后来那人说是有个螺丝划丝后导致的,专卖店这次免费给加了坲,但那螺丝还是没有更换。后来又是制冷效果不好,我总以为是我们这的线路电压不稳导致的 可是我安了稳压器还是那样,一直就没有多用。今年特别热,经常开,22度以上就像电风扇似的,一点凉意都没有,今天打了400后下午6点有工作人员过来检修,说缺坲,于是就补了坲,一下效果就好了,26度就凉凉的。我们下月计划搬家,说要移机,他说到时候打电话,在维修卡上写了电话。这次补坲他说平时柜机加坲都150,收我80,还说空调室外机接的管子乱七八糟的,移机的时候他给整一下,我付了款但没给我收条,他抄了什么号就走了。老婆回来问了情况,说哥家的空调到现在都不加坲,咱们都加两次了。我刚在网上查了美的售后说人为导致加坲是收费的,但我想想这都是美的安装工人导致的后遗症,总让我承担,有些不合理。是不是应该免费,而且要把那个划丝的部位换好,避免总是加坲。
在6年保修期内我能得到哪些免费服务,移机怎么收费?
黑,太黑,没有职业道德
登录百度帐号推荐应用
为兴趣而生,贴吧更懂你。或空调加氟压力表怎么看_家用电器_土巴兔装修问答
空调加氟压力表怎么看
填写手机号码,获取预算明细
你的装修预算约
查看预算明细
0元卧室预算:
0元客厅预算:
0元厨房预算:
0元卫生间预算:
0元阳台预算:
0元其他预算:
*本价格为新房估算价格(半包,不含水电工程),旧房价格由实际工程量决定。
* 稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修资询服务。
空调加氟压力表怎么看
空调加氟压力表怎么看,要怎么加
提问者:喻灵韵|
浏览次数:18278|
提问时间: 15:09:00
热门活动:
已有5条答案
回答数:888|被采纳数:152
上海海邮装饰工程有限公司
所有回答:&888
一、空调为什么要加氟立昂?
&& && && &&氟立昂是空调制冷系统中传递热量的媒介。没有它,热量就无法进行有效的交换。空调也不可能制冷或制热。所以一旦空调缺氟,外在表现出制冷(热)效果差、不制冷(热)、保护性停机、室内机漏水(有时候会喷水)、内机蒸发器结冰等。而更有表面看不到的问题--减少空调的使用寿命、浪费电力、损害空调压缩机。所以要想正常使用空调,必须要有足够的氟立昂。
&& && && &&二、什么情况下要对空调加氟?
&& && && &&1、使用超过5年以上的(任何一台分体式空调机都会自然泄漏氟立昂);
&& && && &&2、多次移机的(空调移机排空时会消耗部分氟立昂);
&& && && &&3、夏天外机连接点的粗管裸露处(即低压管)不结露或不凉的;
&& && && &&4、夏天外机风扇排风不热的;
&& && && &&5、夏天回气压力(粗管)低于0.4兆帕的;
&& && && &&6、压缩机运转电流小于铭牌标注正常值的;
&& && && &&7、夏季高压管(细管)结霜的;
&& && && &&8、夏季空调内机结冰或吹雾的(有时候还伴有内机漏水);
&& && && &&9、冬季手摸外机铜管接口处粗管不烫手的;
&& && && &&10、空调有泄漏点的;
&& && && &&11、空调开机后十几分钟就停机的(低压保护或过热保护)。
&& && && &&三、空调加氟可以多加吗?
&& && && &&当然是不行的。空调之所以可以制冷,是因为氟立昂蒸发吸收热量达到降温效果的。多加后会造成氟立昂不在室内机的蒸发器上蒸发,而在回气管道的连接管上蒸发。不能达到降温效果。且会造成空调保护性停机(高压保护)。
&& && && &&四、空调加多少氟立昂为满?
&& && && &&如图,在夏天高温天气(环境温度32摄氏以上时)压力表指针稳定在0.45MP即可。春秋季为0.3MP。冬季加氟不完全按照压力表读数(参考压力是1.8兆帕)。而依靠维修人员经验或观看压力表指针摆动幅度。也可用测量电流的方法加氟。
&& && && &&五、空调加氟多少钱一次合理啊?
&& && && &&这恐怕是空调用户最关心的话题了。合肥空调维修市场可谓鱼龙混杂。乱的像一锅粥。屡有一台挂式空调加氟花掉近两百元的事情发生。其实这都是低价移机或低价安装留给用户的陷阱。安徽博汇制冷告诉您怎样不算被 &&“宰”。
&& && && &&以壁挂式空调夏季为例
&& && && &&以下建议价格仅指在安装完毕后顺便加氟,不含上门服务费的情况下的收费。
&& && && &&1、一点氟没有的情况下,因为要做真空处理,收80元左右比较合理;
&& && && &&2、制冷效果极差,压力表显示接近为零,外机高压管结霜严重,但尚有一点点氟立昂。收60元比较合理;
&& && && &&3、空调在制冷,但效果不理想。收50元比较合理;
&& && && &&4、空调一切正常,但压力表显示回气压力不足0.45兆帕,收40元比较合理。
&& && && &&5、提醒:专程上门加氟,即使加一点点,也不会低于60 &&元,所以,空调安装完毕后把氟加满就最明智的选择
&& && && &&六、空调加氟按压力收费合理吗?
&& && && &&不但不合理,而且不应该是一个专业的空调维修工该说的话。因为制冷系统压力是随环境温度变化随时变化的。而在冬季加氟过程中,实际上根本看不到一个压力,哪能按压力收费呢?即使不在冬季,压力表显示的压力也只能作为一个参考值。合肥空调加氟市场上大部分的维修人员都喜欢用多少钱一个压力去收费。而且一加就是7个8个或十几个压力。一个压力30元的话,您算一下多少钱吧。告诉您,此时您又被宰了。因为空调系统制冷时最高压力才5个,即0.5兆帕。
&& && && &&七、空调加一次氟能管多长时间啊?
&& && && &&这个问题可不好回答。因为空调在使用过程中本身是不消耗氟立昂的。之所以要加氟,是因为在空调使用过程中氟立昂会自
回答数:33891|被采纳数:3060
深圳市中深鸿装饰工程有限公司
所有回答:&33891
冬季加制冷剂和夏天一样,只能在制冷状态下加,把室内的温度传感器用热毛巾包上,就可以象夏天一样的在制冷的状态下了.冬天0.3兆帕.夏天0.55兆帕.
回答数:1294|被采纳数:94
所有回答:&1294
氟22压力表内和压力相对应的数字是指在对应的压力下氟22的蒸发温度。 &&任何使用氟利昂22的空调在制冷状态下运行时,环境温度在25度到45度时的压力都应该是0.45-----0.6MPa。下边是一个最常见的压力表。
回答数:1985|被采纳数:143
土巴兔HONEY周
所有回答:&1985
氟22压力表内和压力相对应的数字是指在对应的压力下氟22的蒸发温度。任何使用氟利昂22的空调在制冷状态下运行时,环境温度在25度到45度时的压力都应该是0.45-----0.6MPa。下边是一个最常见的压力表。
回答数:344|被采纳数:14
土巴兔监理郭虢
所有回答:&344
基本上就上面几点要注意的,应该很容易看懂
已有 3 个回答
已有 6 个回答
已有 5 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 4 个回答
我已阅读并接受
*&&请放心填写,您的隐私将被严格保密
填写您的手机号码,获取预算明细
你的装修预算约
查看预算明细
0元卧室预算:
0元客厅预算:
0元厨房预算:
0元阳台预算:
0元卫生间预算:
0元其他预算:
*本价格为新房估算价格(半包,不含水电工程),旧房价格由实际工程量决定。
*稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修资询服务。
下载土巴兔APP
中国装修网空调内机管子可以接加氟嘴吗?_百度知道
空调内机管子可以接加氟嘴吗?
空调内机管子可以接加氟嘴吗?
我有更好的答案
可以.只要你想就没问题
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 空调充氟多少钱 的文章

 

随机推荐