大三匹空调的覆盖面积中央空调用几相电?

一台中央空调是5匹用三相电还有一根零线该用多大的线和多少安的空气开关,最好有公式就是5乘735是5000w然后用功力除电压380等13安…取实际电流两倍的空气开关就是25安对吗…
挚爱小慧jxW
5匹乘以0.735等于3.675千瓦,然后乘以2.2,大约8安培,用3*2.5平方+1的铜线就行,2.5平方的铜线安全载流量是20安培左右.三相空开用20安培的就行
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码通过这个版块,关注了解我们的最新消息
遇见最好的售后管理系统!&&
只需一步,快速开始
查看: 555|回复: 5
威望381 在线时间2002 小时金币18314 贡献1388 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分1769阅读权限90UID70407
部门经理, 积分 1769, 距离下一级还需 231 积分
TA的每日心情开心 15:56:39签到天数: 1049 天[LV.10]以坛为家III金币18314 贡献1388 存款0 威望381 最后登录帖子积分1769注册时间UID70407
今天去看了一个冷油机进口的用3相220V的电压,用3相380V的要用3相调压机的,进口机床上用的,压机和风扇电机都是3相220V的。冷油机太赃了。都是油, 风扇电机坏了,怎么办?
威望246 在线时间455 小时金币763 贡献40 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分286阅读权限30UID119745
初级工程师, 积分 286, 距离下一级还需 114 积分
该用户从未签到金币763 贡献40 存款0 威望246 最后登录帖子积分286注册时间UID119745
***************************************************************
******以下内容仅对本站会员开放,请先会员!********
***************************************************************
威望3 在线时间82 小时金币692 贡献368 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分371阅读权限30UID426442
初级工程师, 积分 371, 距离下一级还需 29 积分
TA的每日心情奋斗 12:58:10签到天数: 53 天[LV.5]常住居民I金币692 贡献368 存款0 威望3 最后登录帖子积分371注册时间UID426442
威望279 在线时间399 小时金币2915 贡献169 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分448阅读权限40UID182480
中级工程师, 积分 448, 距离下一级还需 152 积分
该用户从未签到金币2915 贡献169 存款0 威望279 最后登录帖子积分448注册时间UID182480
唐民仓 发表于
“3相220V的电压”倒还没见过呢,汗颜!!
很多220V的变频器都是用3相220v输入的
威望109 在线时间1163 小时金币2026 贡献30 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分139阅读权限20UID123561
高级技工, 积分 139, 距离下一级还需 61 积分
该用户从未签到金币2026 贡献30 存款0 威望109 最后登录帖子积分139注册时间UID123561
威望4854 在线时间2267 小时金币1161703 贡献1763 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分6617阅读权限200UID165130
TA的每日心情开心14&小时前签到天数: 1497 天[LV.10]以坛为家III金币1161703 贡献1763 存款0 威望4854 最后登录帖子积分6617注册时间UID165130
一般的上相220v国外的电机都是三角接线的,改成Y型接线就可以直接使用380v电压!
每天进步一点点
Powered by中央空调用380伏三相电比220伏省电吗?
在线时间 小时
三相属动力电,单价8角一度。
在线时间 小时
2相和3相的差别,就是2缸发动机与3缸发动机的差别
=============
单缸发动机与3缸发动机的差别还好说说 ...
家用小功率的,几乎察觉不到能耗差别-----如果额定输入功率一样的话。
在线时间 小时
没有这么一说!
在线时间 小时
三相电和两相电价格不一样吧
在线时间 小时
比如电机,三相比单相的劲大。
如果额定输入功率一样,3相2相的输出功率差异,几乎察觉不到-----针对家用小型电机而已。
在线时间 小时
三厢缺一厢等着烧电机吧。
在线时间 小时
同样的功率三相电比单相效率高10-20%,所以要省电。
在线时间 小时
同样的功率三相电比单相效率高10-20%,所以要省电。
。。。。不能概论说三相电比单相电效率高,省电不省电,和三相电单相电没关系,和用电设备有关,一般的家用电气都是两相供电就够了,空调类的负载主要在压缩机和散热风扇,这些设备工作基本上都是电机带动的,按电机效率来说肯定是三相电机比单相电机效率高,所以同功率情况下380V的要比220V的省电。
在线时间 小时
主要是功率的区别,三相电机效率高不了多少。
在线时间 小时
肯定是要省电的
在线时间 小时
如果是定频空调 三相的功率因数肯定高哈。&&如果是变频的话 基本上是差不多的
在线时间 小时
有两相电吗?求解释。
在线时间 小时
抛开电价不说,那是政策问题。
电机效率三相电机好,三相电机能直接产生旋转磁场,而单相电不能直接产生旋转磁场,要利用电容或电感产生滞前滞后电流来制造旋转磁场,这里有功率因数的问题,有效率问题,启动转矩小,所以不能制成大功率的电机,单相只能小电机,用于启动转矩不大的设备,所以从效率角度来说是优先使用三相电的,但是三相电只到楼道,不到家里,而且配备的是单相表,要使用三相电肯定很麻烦,不光家里要敷线,还有供电局的问题。
在线时间 小时
有两相电吗?求解释。
在线时间 小时
本帖最后由 周雪亮 于
22:10 编辑
上面说的是普通空调,变频空调不是这样的,变频空调是先把交流变成直流,再逆变成频率可调的交流电来控制转速的,所以使用就可以使用单相电,只要空调设计分成单相或三相输入,里面都是整流成直流电的,仅是电压不同。
变频空调的电机都是三相电机,它可以省去单相电机必需的启动装置。
在线时间 小时
三相电和两相电价格不一样吧
不是一样的电,为什么价格不一样?
在线时间 小时
上面说的是普通空调,变频空调不是这样的,变频空调是先把交流变成直流,再逆变成频率可调的交流电来控制转 ...
请问,三相电机是有正反转的,那它是如何控制正反转的,或是不需要控制正反转的。
在线时间 小时
请问,三相电机是有正反转的,那它是如何控制正反转的,或是不需要控制正反转的。
实际上三相电的输配电和使用中有相序的,特别是有很多地方的使用不允许反转,不能像一般操作中反了就换线,这种情况就要严格遵守相序了,输电有A、B、C,大型电机也有。
Powered by家庭中央空调15KW制冷量的外机是用单相电还是三相电?
米饭wan14855
家用的一般是单相电吧
这个不一定,要看具体的产品;15kW,6匹家用中央空调,如果是“工程机”,则开发商有可能选用三相电的机器;如果是普通的自购中央空调,一般都是单相电空调。一般空调厂家5~7匹的空调室外机,既有单相电类型,也有三相电类型。
15千瓦的制冷机基本都是3相的,单相的电流太大了。
家用的应该是单相的;15KW的空调应该是三相的吧
为您推荐: