你这应该是别墅,感觉合理配置。大炮180-200的建议是在给你挖坑
换家靠谱的大金经销商给你重新做吧!这个单位面积的冷负荷配到了270W我也是醉了!这么跟你说吧,一般家里配置,卧室单位面积180到200W足够制冷需求,客厅餐厅可以考虑200到220W,如果家里还装地暖的话甚至可以将该标准在降低一点点。如果考虑制热需求较高依赖空调那就适当调高一点点,比如卧室200,客厅餐厅250。正常户型绝壁满足你的使用需求了。这是他妈谁配的270多?我只能判断他要么是不懂,瞎JB乱配,要么就是知道你有钱而且不懂想宰你一笔大的!!!另外,客厅餐厅和茶室是否有隔断?如果是一个共通的空间那么很可能要同时打开,这个室内机容量加起来略有超配,最好降低室内机容量做到不超配。最后又看了一眼我还发现一个问题这货居然计算超配是按照两套系统合起来算的。。。所谓超配连接率只能单独一个系统来计算,两台外机就是两个系统应该分别核算连接率是否在大金技术要求的130%以内,而不是两套系统加起来算,我现在基本上可以断定你这家单位是个半吊子了,赶紧换一家吧,就凭他配置方案这水平,估计安装也不会好哪去,赶紧换吧
谢邀。不知题主工程在什么位置。卧室等房间冷量配置偏大啊。我在珠三角这边,卧室最多也就配到200左右。价格方面不敢说,没用过大金的机子
谢邀,配置基本合适,至于价位,还是自己多跑几家专卖店比比价格吧,我反正不卖给你机器,所以我说的任何价位都没有任何意义!
已有帐号?
无法登录?
社交帐号登录【图文】大金家用中央空调提案方法(实用篇)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
大金家用中央空调提案方法(实用篇)
上传于||暂无简介
大小:3.47MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢君,已阅读到文档的结尾了呢~~
天津武清大金中央空调花样家园..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
天津武清大金中央空调花样家园一拖七提案
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口求高人帮我分析一下这份大金中央空调报价是否合理
  房子在苏州,175㎡左右,四室两厅,还在纠结中央空调到底是用大金还是用三菱重工,目前大金给了一份报价,求高人指点这份报价是否合理,在签订协议的时候要注意哪些方面呢?如果用了中央空调还有没有使用地暖的必要呢?在线急等,谢谢各位百忙之中抽出时间来解答我这个装修菜鸟的疑惑。。。
  这个价格高的,建议楼主多问几家公司
  高了,4万左右合适
  价格还好
  @吃的小太郎   我去年装的。  我家用的就是LMX系列的,其实就是以家用VRV为基础的固定搭配的套餐机,和家V几乎都一样,外机用的都是涡旋压缩机,主要就是LMX系比家V系少了冷凝水提升泵,还有可连接铜管的长度比家V少些,但这个对于平层房子来说没什么区别。还有就是LMX只有固定的内机型号可以选择,而家V可以搭配很多款式的内机。  看报价单似乎是正规的公司,但看机型有点疑惑。  看楼主的外机型号应该是LMX系列,但内机型号确是VIII系列,有点古怪。  LMX系列外机一般是LMXS,内机一般是CDXLS(固定搭配风管机)  而与LMX相似的家用VRV系列,外机型号一般是RMXS,内机型号是FJDP(风管机)  而对于更大 的VRV III,外机是RHXYQ,内机FXDP  一般来说价格VIII&家V&LMX,室内机和室外机型号通常也应该是严格匹配的,哪怕家V和LMX其实硬件的区别非常微小,但型号仍是不同的。  所以我不知道这家公司处于什么考虑用LMX的外机搭VIII的内机,至少我一个用户看起来不合理。建议楼主找当地的有资质的proshop咨询一下
  楼主的户型客厅40m2和餐厅28m2相对很大,而卧室相对较小,LMX的套餐机选择搭配有限,有可能无法匹配楼主的户型,所以正统的做法应该选择家V系列,按需搭配。  如果一定要用LMX套餐,请楼主再看看户型,是否40m2的客厅无法合理布置两台内机,如果可以,选择56+36两台内机也是很不错的,因为如果单台最大71的话,40m2即使按200w的冷量,也要8000,还是稍小。  如果可以,那就客厅56+36;餐厅56,主卧+书房71,次卧36*2  刚好是LMXS63U 套餐,一拖六  外机
LMXS8DNY1C(和楼主原来一样)  内机
CDXLS36FV2C*3台,CDXLS56FV2C*2台,CDXLS71FV2C*1台  还有楼主也可以考虑下,书房和主卧是否一定要用一台内机。  其实虽然LMX套餐看似固定,其实各种搭配还是能满足大多数需要的。  当然,如果户型一定无法安装或拆分,那还是全套家用vrv比较好,内机形式和制冷量选择就很多了,按需搭配即可,这才是家V真正的好处
  我家装的大金中央空调,朋友帮忙装的,他家算本地最老的中央空调经销商了,有一帮专业安装的工人。  我的要求是舒适。  朋友给出的俩套方案:1.装中央空调+地暖,夏天用空调,冬天用地暖,这是最佳的家庭使用。这套方案中的空调费用是3万多,地暖费用另计。  2.不装地暖,只装中央空调,相应空调配置也高,全套需要5万多。注:我家面积和楼主差不多,四室俩厅。但去掉一间和室,和室单装了空调挂机(我怕万一中央空调罢工,家里至少还能有个紧急避难所),也就是中央空调一拖五。  具体配置我没留意,反正看了也不懂。最终我选的是第一方案,个人喜欢地暖取暖的方式。
  不能光看价格,同样面积的中央空调,配置不同,使用的材料不同,会相差很大。
  楼主这个高了。