装修的时候空调电锤打孔碰到钢筋好像打到钢筋了 楼不会塌吧

建筑结构分区
查看: 25710|回复: 209
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分401帖子
五星助理工程师, 积分 401, 距离下一级还需 99 积分
& &&&个房子,脑袋一热把圈梁上打洞断了4根钢筋,事后后悔莫及,所以特来这里拜请各位大侠帮我看看,这情况严重吗?还能挽救不?
& && & 事情的具体情况是这样的:
& && & 为了安装壁挂炉的出气孔,在小阳台的梁上打了个63MM的孔,因为位置比较低,结果打断了4根钢筋,估计是主筋。后听人说 我那是圈梁,我看钢筋的切面有2CM厚,打断的位置直径有1.5左右。总共6层楼的,底下2层是一层大的门面房,我家住5楼,楼上还有一层。
& && & 我想问一下 这样会有什么影响,听朋友说是圈梁,断这么一个地方也不会有事。小阳台的宽度有1.5M。两面都有保温层。保温层后面貌似是墙。
16:14 上传
& && & 两面是保温层,窗户是我自己封的
16:15 上传
& && & 这是被打下来的石头,中间他的水钻钻头被打坏,又坏了一个打的,我量了下钢筋有2CM厚,好像是4根都挖掉了1.5CM.请高人帮我看看有没有什么影响,除去地震意外,平时实用会有影响吗。楼上的会塌陷吗,梁会慢慢弯曲下来吗?
16:16 上传
& && & 听别人说这样要补强,那么该怎么补强,我看洞口里了,没有断裂的地方,旁边的墙我用钉子试了 好像是砖墙,这个梁是和我的卧室连着的,这个位置补强 是不是要拆墙啊?请问怎么补强费用多少,需要拆墙吗?
& && & 我现在太害怕拆墙了 还有如果把梁上的混凝土都打掉,会不会更差?我现在是焦头烂额了,无奈事已至此,只能尽力弥补自己为这个梁所做的糊涂事,求个安全。还请各位帮我分析一二,给点建议。
&冷汗直流呀,装饰当受控,不然就终将成危楼了。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分442帖子
五星助理工程师, 积分 442, 距离下一级还需 58 积分
让我们做的话& &外墙上的梁是直接做到门顶的& &2cm的钢筋必然是主筋 不会是圈梁的& &加固吧& &幸好是现在打断的钢筋在受压区 混凝土抗力& &但是地震了就不好办了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分6692帖子
四星高级工程师, 积分 6692, 距离下一级还需 308 积分
加固一下吧,就像人骨头断了你说有事儿没
只有和高手过招,才能知道自己的短板在哪里。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7468帖子
五星高级工程师, 积分 7468, 距离下一级还需 1532 积分
打的太低了,再高5公分就应能避开,碳纤维加固一下吧
听众数收听数自我介绍世界上最浪费生命的三件事:一、评论。别人不靠你活着,何况你未必了解他的全部,论人长短不如取人之长补己之短。二、责怪。责怪人人都会,却无法改变现状。共勉之所以好过责怪,在于既提高了别人,也欢喜了大家。三、担忧。准备不足或者无力改变时才会担忧,前者需要行动,后者需要放下。最后登录注册时间主题精华0积分5936帖子
四星高级工程师, 积分 5936, 距离下一级还需 1064 积分
应该不是圈梁,支座出弯矩为负,上端钢筋很重要,你打断的是下部钢筋,安全威胁不大,其实你打洞靠上一点点,完全可以避开这4根钢筋的。加固补强会免去后顾之忧。
首先我想问下
你怎么就臆断断面处是靠近支座出 你看见旁边有柱子或者剪力墙
楼主打63mm的孔
都打断了四根20+mm
就足以说明断面处受力复杂
不是一般的严重
你这样凭空臆断 是不是在影响楼主楼&
&支座确实是负弯矩但钢筋是通长的,跨中的时候钢筋受拉呀,钢筋的整体性受到了破坏&
&对啊,万一这是跨中的下部怎么办??现状无法从图片上断定就是在端部。我自己认为他这样打断了四根钢筋,对原有梁的影响会非常大。&
&怎么看出来那儿是支座的,能看到框架柱吗,我看那儿有可能是跨中,边上的墙只是填充墙&
&按你的说法,下部钢筋也不要锚入支座了,直接跨中仍几根完事。。。。
劝楼主加固吧&
能把看似平常的项目做得透彻深入才该是结构设计的追求。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分466帖子
五星助理工程师, 积分 466, 距离下一级还需 34 积分
天地不言 发表于
应该不是圈梁,支座出弯矩为负,上端钢筋很重要,你打断的是下部钢筋,安全威胁不大,其实你打洞靠上一点点 ...
按你的说法,下部钢筋也不要锚入支座了,直接跨中仍几根完事。。。。
劝楼主加固吧
&我看过书其实按理论支座底筋可以不锚固在支座内,包络图那个位置没弯矩。按理论是可以的,实际都要锚固!&
&对于大跨度,是可以有部分钢筋不锚入边上的柱,图集上有这样的做法,个人觉得只要满足抗剪,直接补高一个强度等级混凝土即可。能满足上部负弯矩形成力臂就OK.&
&赞同。底部钢筋受拉,支座附近底部钢筋被打断,无异于自残手脚。&
&你打断的是下部钢筋,安全威胁不大。
雷到了!!&
&规范中 底筋是可以不全部锚入支座的&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分1710帖子
五星工程师, 积分 1710, 距离下一级还需 790 积分
既然是框架结构怎么会有圈梁呢,梁下受力筋啊那是,还是加固吧,有危险,
业精于勤而荒于嬉,行成于思而毁于随
a4035698 发表于
按你的说法,下部钢筋也不要锚入支座了,直接跨中仍几根完事。。。。
劝楼主加固吧
是的,我已经劝楼主加固了啊,但是不要人心惶惶。是吧。
&我怎么看不出来那是支座呀,有框架柱吗,好像只有填充墙啊,是支座吗&
&你说的也有道理,哈哈哈&
能把看似平常的项目做得透彻深入才该是结构设计的追求。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分466帖子
五星助理工程师, 积分 466, 距离下一级还需 34 积分
天地不言 发表于
是的,我已经劝楼主加固了啊,但是不要人心惶惶。是吧。
你说的也有道理,哈哈哈
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分101帖子
二星助理工程师, 积分 101, 距离下一级还需 49 积分
很明显是梁的下部钢筋啊
站庆6周年勋章
中级工程师
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)装修的时候空调打孔好像打到钢筋了 楼不会塌吧_百度知道
装修的时候空调打孔好像打到钢筋了 楼不会塌吧
com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=9acd08acaf2e/83025aafa40f4bfb69daf2ff736180c.baidu.jpg" esrc="/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=c7cceb6a1d/83025aafa40f4bfb69daf2ff736180c://c.hiphotos.
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
只要不破坏整体结构,承重墙,梁没问题就行
隔行如隔山
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁||||||||||
||||||||||
查看: 4770|回复: 8
空调打孔,怎么避免打到钢筋上?请有经验的师傅指点。
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
昨天一门头,搭档打眼,打了几公分深,碰到一团钢筋呢!头都大了,怎么弄!
阅读权限30
在线时间 小时
多加钱钱赛!
阅读权限25
在线时间 小时
,用水钻打。给玩似的
阅读权限15
在线时间 小时
水钻也难打。。。。。换位置
阅读权限25
在线时间 小时
先说好呀,遇到一个钢筋对加钱呀,以此类推
在线时间 小时
避免不了换位子了& &要避免需钢筋探测仪才行
阅读权限20
在线时间 小时
阅读权限60
在线时间 小时
其实这个问题有经验很容易解决。
城市楼房一般是框架结构,立柱和上梁都比较粗,正常的砖墙一般是18CM,加批荡层一般是20CM左右,仔细看可以分辨出来。
乡镇自建房大多有全框架,半框架和无框架平房,这种一般凭经验或问房主人可以知道。
还有一种情况就是门的上方或窗口的上方一般都会有压板(钢筋混凝土浇灌制成)。
打洞尽量理墙边有几公分距离开钻。
在线时间 小时
打墙不打樑,要打打砖墙
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司查看: 13792|回复: 39
注册同学, 积分 79, 距离下一级还需 921 积分
TA的每日心情衰13-8-28 07:58签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
发表于 13-8-28 07:52
装修进行到装空调,装了4个一拖一的卡机。今天一去现场看,竟然两个孔都打断外墙过梁的主钢筋,真是火冒三丈!
为梁上打孔的事情,差点要退空调,公司老板打电话进行协商,保证梁上打孔安全,还说打到主钢筋就一定会告诉业主,让业主亲自同意才打,自己也害怕担责任云云。
特地让安装师傅第二次专程来工地现场看,和项目经理一起讨论方案,最后说保证不会打到主钢筋,这样才把空调定下来。
结果打洞的时候我人不在,直接打断钢筋。两个洞,能看到就是三根!物业过来说要罚款!
质问安装师傅,非说当时定位的时候,我是同意的。听了都火大!他第二次过来现场勘查是干什么的!不就是来确定梁上打孔不会打主钢筋吗?!!!
那天信誓旦旦的保证没有那个空调会打到主钢筋,这样才定下买卡机空调的,我当然认为后面的定位都是不会打到梁上主钢筋的了!
问一个建筑的朋友,说是主体框架结构的,外边这个梁应该是过梁,应该影响不是特别大,但真的很郁闷和担心!
搞装修真是心累,没一件省心的!
C:\Users\acer\Desktop\22\儿童房孔右.jpeg
本帖评分记录E舟威望
发图来看看
总评分:&E舟威望 + 30&
注册同学, 积分 79, 距离下一级还需 921 积分
TA的每日心情衰13-8-28 07:58签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
发表于 13-8-28 08:00
怎么上图啊,怎么上传不了
讲师, 积分 23125, 距离下一级还需 6875 积分
TA的每日心情无聊16-6-11 19:52签到天数: 569 天[LV.9]以坛为家II
发表于 13-8-28 08:56
怎么上图啊,怎么上传不了
你积分太少了
高级同学, 积分 4015, 距离下一级还需 985 积分
TA的每日心情郁闷13-10-22 09:19签到天数: 312 天[LV.8]以坛为家I
发表于 13-8-28 09:24
总要经历第一次的,修炼好了以后再装修套路都懂了容易{:soso_e113:}
高级同学, 积分 4015, 距离下一级还需 985 积分
TA的每日心情郁闷13-10-22 09:19签到天数: 312 天[LV.8]以坛为家I
发表于 13-8-28 09:24
叫版主来给你加分
TA的每日心情无聊12-5-15 15:27签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
发表于 13-8-28 09:25
梁内有钢筋,要打孔而不要打到钢筋,除非有X光眼睛!有选择,当然不想打梁上,你有选择吗?没选择,打到钢筋跟刚好没钢筋,有很大区别吗?这么小的孔跟梁的承重关系不大的,庸人自扰
中级同学, 积分 1038, 距离下一级还需 1962 积分
TA的每日心情奋斗15-5-28 13:40签到天数: 24 天[LV.4]偶尔看看III
发表于 13-8-28 09:35
装修确实不省心的!
TA的每日心情难过16-8-5 14:11签到天数: 552 天[LV.9]以坛为家II
发表于 13-8-28 12:33
注册同学, 积分 79, 距离下一级还需 921 积分
TA的每日心情衰13-8-28 07:58签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
发表于 13-8-29 07:57
梁内有钢筋,要打孔而不要打到钢筋,除非有X光眼睛!有选择,当然不想打梁上,你有选择吗?没选择,打到钢 ...
外墙的过梁也是梁啊,上楼外墙的重量都压在这根梁上的,同时这梁还是固定我家窗户框架的作用。
一根梁也就三根主钢筋吧,一般在梁下6公分左右的位置。(两个洞一个是8公分的,一个6公分的。)
过梁如果下沉一点,虽然不会塌楼,但我家窗户都会变形,窗户就别想打开了。
但空调师傅和项目经理都不把他当件事情,可能他们装修多,经常打梁上钢筋?
我真希望自己是杞人忧天,自寻烦恼。
注册同学, 积分 79, 距离下一级还需 921 积分
TA的每日心情衰13-8-28 07:58签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
发表于 13-8-29 08:00
打都打好了,钢筋打断可不是补洞能行的,要按专业的说法,补起来很麻烦的。算了,就这么样吧。
希望别出事。
注册同学, 积分 982, 距离下一级还需 18 积分
TA的每日心情无聊15-9-28 13:34签到天数: 214 天[LV.7]常住居民III
发表于 13-8-29 09:12
外墙的过梁也是梁啊,上楼外墙的重量都压在这根梁上的,同时这梁还是固定我家窗户框架的作用。
真够悲剧的了。
所以对有些为了装修,把承重墙都敲的人,真是不能理解。
他们有想到自己的安全,别人的安全吗。
TA的每日心情难过16-8-5 14:11签到天数: 552 天[LV.9]以坛为家II
发表于 13-8-29 09:29
打都打好了,钢筋打断可不是补洞能行的,要按专业的说法,补起来很麻烦的。算了,就这么样吧。
希望别 ...
嗯,小小的洞应该问题不大
TA的每日心情无聊12-5-15 15:27签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
发表于 13-8-30 15:51
外墙的过梁也是梁啊,上楼外墙的重量都压在这根梁上的,同时这梁还是固定我家窗户框架的作用。
你有更好的选择就不要在梁上打洞,你有吗?你要打洞不打到钢筋,让你家的梁提供它的X光片子{:soso_e120:},或者打洞前,你自己在梁上画个圆圈,然后再让工人打。不就这么简单吗?!
纸上谈兵,没什么用!
金牌同学, 积分 7856, 距离下一级还需 2144 积分
TA的每日心情开心15-11-3 16:18签到天数: 245 天[LV.8]以坛为家I
发表于 13-8-30 17:05
你有更好的选择就不要在梁上打洞,你有吗?你要打洞不打到钢筋,让你家的梁提供它的X光片子{:soso_e120 ...
这个到是一针见血
TA的每日心情奋斗16-7-15 20:46签到天数: 261 天[LV.8]以坛为家I
发表于 13-8-30 19:06
这个事情我当时也纠结过
你打断的是几厘米的钢筋?
我后来问过搞建筑的朋友
说一点没影响是不可能的
但是在没办法的情况下
不打断主筋应该还好
你打断的可能是箍筋
注册同学, 积分 79, 距离下一级还需 921 积分
TA的每日心情衰13-8-28 07:58签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
发表于 13-8-31 19:29
这个事情我当时也纠结过
你打断的是几厘米的钢筋?
我后来问过搞建筑的朋友
你们都理解错了,我前面可能没有表述清楚。
我认为打断的是过梁的“主筋”,因为那个洞是在梁的最下部打的。唯一“安慰”的是,那个是外墙的过梁,可能承重小点,就我家楼上住户的那一面墙的重量。
这个值得安慰么?!
郁闷,能上图就可以了。
注册同学, 积分 79, 距离下一级还需 921 积分
TA的每日心情衰13-8-28 07:58签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
发表于 13-8-31 19:37
你有更好的选择就不要在梁上打洞,你有吗?你要打洞不打到钢筋,让你家的梁提供它的X光片子{:soso_e120 ...
那个梁上的主筋,虽然是个过梁。
打洞的时候,我不在,我要知道那能打到主筋,我宁愿难看点看到管子,也不会让他们打的主筋的。
但项目经理和打洞的师傅,都认为不算什么,他们觉得过梁又不会塌楼。靠,我住20年的房子,又不是他们住。
一般梁的主筋就是在一个梁下的3-6公分(这个搞建筑的都知道)。所以一般梁上开洞,绝对不让在梁6公分以下打洞。
一个项目经理,一个空调师傅,他们装修的房子没200也有100多套了,他们会不知道?你信啊?
他们就是为了自己方便,觉得不塌楼就没事情。
资深同学, 积分 11436, 距离下一级还需 8564 积分
TA的每日心情奋斗14-10-14 11:51签到天数: 480 天[LV.9]以坛为家II
发表于 13-8-31 20:48
钢筋打断这种事情,总归有点担心的
TA的每日心情奋斗16-7-15 20:46签到天数: 261 天[LV.8]以坛为家I
发表于 13-8-31 22:18
你们都理解错了,我前面可能没有表述清楚。
我认为打断的是过梁的“主筋”,因为那个洞是在梁的最下部 ...
可以上图了呀你
TA的每日心情奋斗16-7-15 20:46签到天数: 261 天[LV.8]以坛为家I
发表于 13-8-31 22:18
你们都理解错了,我前面可能没有表述清楚。
我认为打断的是过梁的“主筋”,因为那个洞是在梁的最下部 ...
可以上图了呀你
GMT+8, 16-8-18 03:04||||||||||
||||||||||
查看: 4772|回复: 8
