屋顶防雷做法消防管网需要做防雷吗?原则上是由哪一方来做?

屋面卡箍连接的镀锌消防管道怎样做防雷接地_百度知道
屋面卡箍连接的镀锌消防管道怎样做防雷接地
我有更好的答案
只需要跟屋面避雷带做等电位连接就可以了
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁造价与管理
当前位置:&&&&&&&&&知识阅读
①&当屋顶消防水箱由城市给水管网直接供水时,水箱进水管应设置水位控制阀。当采用浮球阀时,不宜少于两个,其直径与进水管管径相同。&&②&当屋顶消防水箱由生活水泵和水箱联合供水时,生活水泵的启闭,是由各水箱的水位高低通过液位传感信号来控制的。此时各水箱(多水箱系统)进水管上若装设浮球阀,则极易受到冲击震动而损坏,故应在各水箱进水管上装设电动阀门和水位传感器,通过水位监控实现水位自动控制。 ③&当采用变频调速水泵供水时,生活水泵的运转由管网压力变化自动调节,此时消防水箱的进水管阀门选用,可按第①种情况处理。
分享到我的朋友圈:&&
本类热门知识
本类最新知识
扫描二维码
订阅官方微信获得精华资料屋顶消防水箱稳压泵出水管应该与消火栓管网-中国学网-中国IT综合门户网站-提供健康,养生,留学,移民,创业,汽车等信息
> 信息中心 >
屋顶消防水箱稳压泵出水管应该与消火栓管网
来源:互联网 发表时间: 16:01:09 责任编辑:李志喜字体:
为了帮助网友解决“屋顶消防水箱稳压泵出水管应该与消火栓管网”相关的问题,中国学网通过互联网对“屋顶消防水箱稳压泵出水管应该与消火栓管网”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:屋顶消防水箱稳压泵出水管应该与消火栓管网连还是和喷淋稳压管连,具体解决方案如下:解决方案1:
个要看稳压装置是给那个系统或者是全部稳压需要的,按照现在的设计规范和施工规范要求,各自为一个独立的,按照审核后的图纸施工就是了,消火栓和喷淋的稳压泵和稳压罐分开设置
解决方案2:
你好消防水箱做了没有
解决方案3:
相关文章:
最新添加资讯
24小时热门资讯
Copyright © 2004- All Rights Reserved. 中国学网 版权所有
京ICP备号-1 京公网安备02号消防喷淋系统中的屋顶水池及稳压水泵不是给管网加压?也就是说火灾初期先用屋顶水池的水灭火,然后管道压_百度知道
消防喷淋系统中的屋顶水池及稳压水泵不是给管网加压?也就是说火灾初期先用屋顶水池的水灭火,然后管道压
我有更好的答案
你说的是喷淋系统的稳压管,规范要求稳压管接在湿式报警阀前,管径不小于80mm。为什么要接在报警阀前呢?是因为有喷头动作之后,报警阀就可能会动作,这样会提醒检查是否是真的火警。一般屋顶水箱的水量是10分钟给水量。这样在消防水泵启动前给一个确认的时间,防止频繁启动喷淋水泵而造成管网的损坏。
为什么加装稳压泵? 是因为屋顶水箱的静水压力不能满足喷淋系统最不利点的水压要求。因为屋顶水箱的底部一般只是比喷淋管道高3至5米,扣除沿程压力损失,最不利点的实际水压非常小,因此用一个小流量的泵进行补压。
你的问题可以解答如下:
1、启动消防泵后屋顶稳压设备还需要参与工作吗(即是稳压水泵往管道加压)?答:不需要。因为那台泵流量太小。一般在做施工时,考虑采用电节点压力点控制启泵和停泵的控制。
其他类似问题
为您推荐:
消防喷淋系统的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁半球形体育管,体育场膜结构怎么做防雷的?如题 谢谢了_百度知道
半球形体育管,体育场膜结构怎么做防雷的?如题 谢谢了
提问者采纳
转摘:“水立方”供袱垛惶艹耗讹同番括与“鸟巢”相似,也是采用了传统的防雷技术。 “水立方”的地下及基础部分是钢筋混凝土结构,地上部分是钢网架,钢结构与钢筋混凝土结构中的钢筋通过焊接连接,共同形成了一个立方体的笼子。屋面上,镶嵌、固定一块块充气枕的是槽形的钢构件,钢构件又宽又厚,与“水立方”四壁的钢网架焊接为一体,支撑着整个屋顶。雷雨天气里,这些钢构件的作用更是非同小可。它们一方面作为天沟,收集、排除屋面的雨水;同时又充当了接闪器,及时将雷电流引到“笼式避雷网”,保护整个建筑物的安全。这是一个非常理想的“笼式避雷网”,完全依靠建筑物自身结构中的材料,无须单独架设避雷针、做引下线或接地体,屋面没有突出的避雷针或避雷带,既经济美观又安全可靠。