摘要 摘要 配电网作为电力网的末端,直接与用户连接,具有线路分布广、电压等级低、设备数量多的特
点。配网线损在整个电网损耗中占有相当大的比例。随着电力行业市场化逐步展开。电能损耗和经
济效益将更加密切的联系起来。 线损是一个综合性的经济、技术指标,它不仅能反映配电网结构和运行方面的合理性,而且可 以反映电力企业的技术和管理水平,同时能促使供电企业采取相应的降损措施,提高供电企业的经
济效益。简便、快捷、有效的线损计算和分析方法将有利于寻找影响损耗的主要因素,掌握线损的
变化趋势,改进线损管理工作,降低线损至最低限度,最终推动配网以至整个电网经济运行的实现。 本文应用面向对象的分析方法来考察配电网的线损管理,分析了目前线损管理系统中存在的不
足,根据配电网节点多、设备多、支线多和线路末端以及数据难以获取的实际情况,在满足实际工
程计算精度的前提下,采用均方根电流法和潮流计算方法来进行理论线损的计算,并设计提出了针
对配电网特点的线损计算数学模型。与实际项目相结合,开发了通用的电力系统理论线损计算与分
析系统软件。该软件基于图形界面,实现了电网接线图及电网参数的图形输入功能,从而大大减轻
了运行人员数据输入与维护的负担,同时使用了名种线损计算方法,并且能够根据理论线损计算结
果进行量化的线损分析。软件开发中使用了面向对象的软件开发技术,减少了程序代码间的相互依
赖性,方便了对象的构造和扩充,使得程序的易用性和清晰性明显改善。该软件已投入使用,效果 良好。
关键词:理论线损、实时线损、配电管理系统、配电网潮流 Abstract Abst
正在加载中,请稍后...小议如何避免10kv配电网线损措施
【摘 要】本文阐述了10kV及以下配电网络的功率分布、电网规划经济运行、低压三相平衡管理等降低线损的技术措施。  【关键词】   本文出自:毕业论文网
电能损耗;线损措施    线损率是电力企业反映电能损耗和技能水平的指标,它关系到电力企业的经济效益,同时也是企业管理水平的综合反应。目前许多地区都35kv及以上电网线损率基本和理论值持平,10kV及以下线损成为影响线损率的主要因素。文章就10kv及以下线损的产生及降损措施进行如下分析:  1.线损的技术分类及产生的原因  电网的线损按性质可分为技术线损和管理线损。技术线损又称理论线损,它是电能在电网传输过程中各元件所产生的电能损耗的总称。其产生的原因主要有二个方面:一是电阻损耗。由于这种损耗是由电网中导体自身的电阻引起的,且随导体中电流的大小变化而变化,故称电阻损耗或可变损耗。二是磁场作用产生的电能损耗。由于这种损耗与电气设备接人的电网电压有关,电压一定,损耗不变,故称固定损耗。技术线损可通过理论计算来预测,通过采取技术措施来达到降低的目地。管理线损是由计量、计量装置误差、管理不善以及电网元件漏电引起的电能损失。由于这种损失无规律可循,又不易测算,通常又称之为不明损耗。主要包括三方面:一营销管理环节:抄表、核算过程中的差错引起的损失;二是计量管理环节:计量装置安装工艺不规范引起的损失,计量装置本身的精度引起的误差;三是用电管理环节:电网漏电引起的损失,客户窃电引起的损失。管理线损通过加强管理来达到降低的目地。  2.技术降损采取的最主要措施  2.1提高无功补偿能力,增加功率因数  众所周知,在电力网里无功功率消耗是很大的,大约有50%的无功功率消耗在输、变、配电设备上,50%消耗在电力用户。为了减少无功功率消耗,就必须减少无功功率在电网里的流动。提高功率因数是减少无功功率损耗的一个很好的方法。  由△P%=[1一(cos2α1 /cos2α2)×100%可以看出,cosα提高,电能损耗将降低。  例如功率因数由0.7提高到0.85,如表1所示则线路有功功率损耗比原损耗降低了32.18%。  提高功率因数主要采用集中补偿方式和分散补偿方式。集中补偿方式就是在变电站站内母线上设置一组或多组电容器组,根据电压和功率因数需要投切,以达到减少变压器及上级电网的功率损耗,提高输变电设备有功出力为目的。变电站集中补偿基本上应与本级电网设备无功消耗相平衡,并且是就地补偿方式的补充。这种补偿方式节能效果不如线路分散补偿效果显著,但系统电压低时,能改善电压质量。  分散补偿方式就是在线路上进行补偿,在线路上取一点补偿时,最优补偿地点从首端起线路总长的1/2一4/5处,补偿容量为全补偿的1/2一4/5,这时的节电效率在80%左右。如果线路分支较大或线路较长负载自然功率因数低,可采用分进行支线分段补偿式,在每一补偿段或分支中的补偿地点和补偿容量的选择,按前上述原则选取,可取得更高的节电效率。线路分散补偿简单、投资少、设备利用率高,是应推广的一种补偿方法。  2.2结合配电网规划管理,降低线损  配电网规划旨在改造和加强现有电网结构,扩在配电网规划初期就把降损节能考虑进去,合理安排电源点分布。电源应尽量布置在负荷中心,负荷密度高,供电范围大时,优先考虑两点或多点布置,有显著的降损节能效果,同时也能有效的改善电压质量。电源出线也要考虑好负荷大小,合理进行安排,避免出线由于出线负荷严重不平衡造成的变电站两台主变的负载率严重失衡。  在电源点确定后,确定电压等级是除了要满足近期电网供电安全、稳定、可靠的要求,更应该能适应系统远景发展,确定良好的效益。因为电压提高一个等级,在输送容量不变的情况下可以降低线路损耗。  由于△P%=[(U2N2/ U2N1)一1]×l00%,当电压等级由35kV升压为100kV时,如表2所示负载损耗降低89.9%。  表2电网升压后负载扭耗降低百分率  升压前额定电压U N1 (kV)升压后额定电压U N2 (kV)升压后负载损耗降低百分率△P%    3    10kV及以下新出线和线路改造方面应该严格贯彻《天津市电力公司10kV及以下配电网设备改造技术要求》,城区10kV线路供电半径不大于2公里,农村不大于5公里;0.4kV供电半径市区不大于100~200米,农村地区不大于400的要求进行改造。对于线路导线截面:主于线选用JKLY150mm2绝缘导线;支线选用JKLY―95mm2绝缘导线;有联络的支线也选择JKLY―150mm2绝缘导线。旧变压器改造一律更换为S11―M全密封低耗能配电变压器。  2.3调节三项负荷就地平衡降低线损  三相负荷不平衡,特别是低压网络,既影响变压器的安全运行又增加了线损。配电网改造后,若干路下户线从某杆基上引下,此处即接火点,简称接点。接点平衡,即该接点处的单相负荷均衡地分配到三相上,则负荷就地平衡。即所有接点平衡一所有区段平衡一线路出口平衡;所有线路出口平衡一变压器出口平衡。可见接点平衡即用电户就地平衡,才能达到低压电网处处平衡,达到最理想的降损效果。当然,对于实际线路,很难保证所有接点就地平衡,(如三路差距大,或者只有一路或二路下户线),可以通过下一个接点使之平衡,即就近平衡,使不平衡的区段最短。  不过此工作实际操作起来比较复杂,因为电网中电流不断变化,需要摸清规律确定一个最佳时刻三相负荷平衡为基准,兼顾其他时刻。向时也需要摸清每一个台区下所有用户情况,特别是农村低压台区还是比较困难的。  3管理降损采取的措施  3.1加强理论线损计算  理论线损计算是降损节能的一项重要技术手段。线损理论计算的结果就是线损管理工作的目标,达到这个目标,管理线损就降为零。在电网结构不变的情况下,这是最理想的管理结果。但是电阿是在不断发展变化的,线路切改比较频繁,我们要根据天津市电力公司理论计算管理办法,要求运行部门积累线路、设备参数资料。在线路新建或改造竣工后立即更改相应线路参数图,做到及时准确。除了按照华北电网公司要求进行理论计算外,每个季度还要进行线损理论计算工作。特别是在电网发生较大变化时。通过对每个季度理论损失的对比和分析,摸清网络的潮流分布和变化规律,分析整个线路的负载系数是否处在经济运行区域,在理论损失率超过一定数值时,应考虑对电网结构进行调整或改造,使电网处于一个经济的运行状态。
本文内容只是论文部分简介,如需了解更多详情请咨询本站客服!
上一篇:没有了
发布人:3230 Tags:10kV线路线损分析与计算方法_中华文本库
第1页/共5页
10kV线路线损分析与计算方法
摘要:根据电力实际需求,重点研究了均方根法电流法,对于其代表日的选取方法进行了阐述,并在实际问题中具体分析了均方根电流法,在代表日电流波动情况比较大时,对其方法进行了改进。 关键词:线损;均方根;波动
中图分类号:f407.61 文献标识码:a 文章编号:
1 线损的定义
线损是电能在网络传输过程中所产生的有功、无功电能和电压损失的简称。这些电能损失的有功部分被称为有功损失,习惯上称为“线损”,主要以发热等形式通过空气和介质散发掉,有功电能损失电量与输入端输送的电量之间的比例或有功功率损失与输入的有功功率之比的百分比一般被称为线损率,常用△w%表示,即△w%=△w/w*100%,△p%=△p/p*100%。无功部分一般被称为无功损失,无功功率的大量传递和损失会使系统或用户的功率因数降低、线路电流增大、有功损失加大、节点电压降低,并可能导致发变电设备、输电设备、配电设备等负载率降低。电压损失一般被称为电压降或压降,它使终端负荷的电压降低,造成用电设备出力下降,用电效率降低甚至不能正常使用或造成损坏,直接影响电力用户的电力使用价值和经济利益。
2 10kv线路线损的计算方法
由于配电网中各负荷点的负荷资料及元件运行数据的收集和整理非常困难,也缺乏进行潮流分析所需的负荷数据,因此在配电网自
第1页/共5页
寻找更多 ""10kv 线损分析报告_中华文本库
第1页/共5页
400V水泉子四社变线损分析报告书
一、计算方法及条件
为了更好利用理论线损来指导降损工作的开展,采用北京基准线科技有限公司的线损理论计算软件对水泉子四社变的2011年2月份的运行进行了理论线损计算。本次计算采用电量法,计算温度为 20°C表计损失为0kWh。计算方法满足《导则》和《农电节电技术规格》。
本次计算的功率因数为0.8,负荷形状系数K为1.08。
二、计算结果分析
1)计算结果
2)计算结果分析
由上表可以看出,2011年2月份的有功供电量为3000 kWh,售电量为2700 kWh,实际线损率为10%,理论线损率为0.94%,总损耗为28.34 kWh,其中导线损耗为28.34 kWh,占总损耗的100%,表计损耗为0 kWh,占总损耗的0%。
3)与历史数据比较
A 与去年同期数据进行比较分析
B 与计划值比较(这要求输入每个月的计划值)分析
三、问题表现
1)供电半径
本线路的供电半径为2900m。
第1页/共5页